1
最大拔力:
N=(480.000+1020.938)/4-1780.000×(3.100×1.414/2)/[2×(3.100×1.414/2)2]= -30.843kN 2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008的第5.9.2条)
其中 Mx,My──分别为绕X轴和绕Y轴方向计算截面处的弯矩设计值(kN.m); xi,yi──垂直Y轴和X轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离(m); Ni──在荷载效应基本组合下的第i基桩净反力,Ni=Ni-G/n。 经过计算得到弯矩设计值: 压力产生的承台弯矩:
N=1.2×(480.000+1020.938)/4+2492.00×(3.100/2)/[4×(3.10/2)2]=852.217kN Mx1=My1=2×(852.217-1020.938/4)×(1.550-0.800)=895.474kN.m 拔力产生的承台弯矩:
N=(480.000+1020.938)/4-2492.000×(3.100/2)/[4×(3.100/2)2]=-26.702kN Mx2=My2=2×-26.701×(1.55-0.800)=-40.051kN.m 四. 矩形承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。
式中 1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时, 1取为0.94,期间按线性内插法确定; fc──混凝土抗压强度设计值; h0──承台的计算高度。
6 - 6 -
1
fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm2。 承台底面配筋:
s=895.474×106/(1.000×1.430×5500.000×1350.0002)=0.0625 =1-(1-2×0.0625)0.5=0.0646 s=1-0.0646/2=0.9677
Asx= Asy=895.474×106/(0.9677×1350.000×300.000)=2284.847mm2 承台顶面配筋:
s=40.051×106/(1.000×1.430×5500.000×1350.0002)=0.0028 =1-(1-2×0.0028)0.5=0.0028 s=1-0.0028/2=0.9986
Asx= Asy=40.051×106/(0.9986×1350.000×300.000)=99.03mm2。 满足顶面和底面配筋要求的同时还应该满足构造要求! 五. 矩形承台截面抗剪切计算
依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.14条。
根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性, 记为V=2867.871kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:
其中 ──计算截面的剪跨比,=1.500
ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,ft=1.430N/mm2; b──承台计算截面处的计算宽度,b=5500mm; h0──承台计算截面处的计算高度,h0=1350mm; fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.000N/mm2; S──箍筋的间距,S=200mm。
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋! 7 - 7 -
1
六.桩身承载力验算
桩身承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.8.2条
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1018.795kN 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
其中 c──基桩成桩工艺系数,取0.750
fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.300N/mm2; Aps──桩身截面面积,Aps=0.5024m2。
经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,受压钢筋只需构造配筋! 桩身受拉计算,依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第5.8.7条
受拉承载力计算,最大拉力 N=193.280kN
经过计算得到受拉钢筋截面面积 As=2284.847mm2。
综上所述,全部纵向钢筋采用构造配筋且配筋面积不能小于2284.847mm2 构造规定:灌注桩主筋采用12根直径16mm,配筋率不小于0.2%! 七.桩抗压承载力计算
桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.5和5.3.5条 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1018.795kN 桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式: 最大压力:
其中 R──基桩竖向承载力特征值; Ra──单桩竖向承载力特征值; K──安全系数,取2.0;
8 - 8 -
1
fak──承台下土的地基承载力特征值加权平均值; c──承台效应系数
qsk──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值; qpk──极限端阻力标准值,按下表取值; u──桩身的周长,u=2.512m; Ap──桩端面积,取Ap=0.5024m2;
Ac──计算桩基所对应的承台净面积,去Ac=7.0601m2; li──第i层土层的厚度,取值如下表; 厚度及侧阻力标准值表如下:
序号 土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称 1 2.10 60 0 残积砂质粘性土 2 4.90 80 0 全风化花岗岩 3 9.4 120 5000 强风化花岗岩 由于桩的入土深度为7.50m,所以桩端是在第7层土层。 最大压力验算:
Ra=2.512×(2.1×60+4.9×80+0.5×120)+5000.000×0.5024=3963.936kN R=3963.936/2.0+0.65×192.67000×7.0601=2866.143kN 上式计算的R值大于最大压力781.312kN,所以满足要求! 八.桩抗拔承载力计算
桩抗拔承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.4.5条 桩抗拔承载力应满足下列要求:
其中:
9 - 9 -
1
式中 Tuk──基桩抗拔极限承载力标准值; i──抗拔系数; 解得:
Tgk=15.6×(0.700×2.1×60+0.700×4.9×80+0.700×0.5×120)/4=1577.94kN Ggp=15.6×7.5×21/4=614.25kN
Tuk=2.512×(0.700×2.1×60+0.700×4.9×80+0.700×0.5×120)=1016.355kN Gp=2.512×7.5×21.1=397.524kN
由于: 1577.94/2.0+614.25>=30.843 满足要求! 由于: 1016.355/2.0+397.524>=30.843 满足要求!
塔吊桩基础的计算书(2#塔吊)
一. 参数信息
塔吊型号: QTZ80A 自重(包括压重):F1=420.00kN 最大起重荷载: F2=60.00kN 塔吊倾覆力距: M=1780.00kN.m 塔吊起重高度: H=100.00m 塔身宽度: B=1.60m 桩混凝土等级: C30 承台混凝土等级:C30 保护层厚度: 50mm 矩形承台边长: 5.50m 承台厚度: Hc=1.350m 承台箍筋间距: S=200mm
承台钢筋级别: Ⅱ级 承台预埋件埋深:h=0.00m 承台顶面埋深: D=0.000m 桩直径:
d=0.800m 桩间距: a=3.100m 桩钢筋级别: Ⅱ级 桩入土深度: 10.2m 桩型与工艺: 泥浆护壁冲 (钻)孔灌注桩 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)F1=420.000kN 2. 塔吊最大起重荷载F2=60.000kN
作用于桩基承台顶面的竖向力 F=F1+F2=480.000kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4×1780.000=2492.00kN.m
10 - 10 -