《给水工程》
课 程 设 计 说 明 书
设计题目: A市净水厂设计
姓 名
学 院 土木工程与建筑学院
专 业 给排水
学 号
指导教师
2013年 11 月 10 日
1
目录
一、 水厂设计规模 ........................................................................ 4
1.1 水厂基本资料 ........................................................................................... 4 1.2 水厂规模 ................................................................................................... 5
二、水厂净水工艺选择 .................................................................... 5
2.1工艺选择 ..................................................................................................... 5
三、 混凝设施................................................................................. 5
3.1 药剂 ........................................................................................................... 6 3.2 混凝剂投量计算 ....................................................................................... 6 3.3 混凝剂的配制和投加 ............................................................................... 6
四、机械混凝 ..................................................................................... 8
4.1 有效容积 ................................................................................................... 8 4.2 搅拌转速 ................................................................................................... 8 4.3 搅拌器角速度 ........................................................................................... 8 4.4 轴功率 ....................................................................................................... 8 4.5 所需轴功率 ............................................................................................... 8 4.6 电动机功率 ............................................................................................... 8
五、折板反应池................................................................................. 9
5.1 单池设计水量 ........................................................................................... 9 5.2 设计计算 ................................................................................................... 9 5.3 水头损失计算 ..........................................................................................11 5.4 折板絮凝池布置 ..................................................................................... 16
六、沉淀池 ....................................................................................... 17
6.1 设计流量 ................................................................................................. 17 6.2 进水系统 ................................................................................................. 18 6.3 沉淀池的出水部分设计 ......................................................................... 18 6.4 沉淀池放空管 ......................................................................................... 19 6.5 排泥设备选择 ......................................................................................... 19 6.6 沉淀池总高度 ......................................................................................... 19
2
七、普通快滤池的计算 .................................................................. 20
7.1 滤池的布置 ............................................................................................. 20 7.2 滤池的面积尺寸 ..................................................... 错误!未定义书签。 7.3 滤池高度 ................................................................................................. 21 7.4 配气系统 ................................................................................................. 21
八、清水池的计算........................................................................... 26
8.1 有效容积 ................................................................................................. 26 8.2 平面尺寸 ................................................................................................. 26 8.3 清水池的进水管 ..................................................................................... 27 8.4 清水池的出水管 ..................................................................................... 27 8.5 清水池的溢流管 ..................................................................................... 27 8.6 清水池的排水管 ..................................................................................... 27
九、清水池布置............................................................................... 27
9.1 导流墙 ..................................................................................................... 27 9.2 检修孔 ..................................................................................................... 28 9.3 通气管 ..................................................................................................... 28 9.4 覆土厚度 ................................................................................................. 28
十、加氯间的设计........................................................................... 28 十一、液氯仓库............................................................................... 28 参考文献...........................................................................................29
3
A市净水厂设计
一、 水厂设计规模
1.1水厂基本资料 1.1.1厂址区气候资料
土质为亚粘土,冰冻深度-0.4m,地下水位为-7m,年降水量1500 mm,年最高气温38℃,最低气温-12℃,年平均气温22℃。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。
风向玫瑰图
1.1.2厂址区地形资料
厂址区所在地区为湖北地区,水厂位置距离河岸200m,占地面积充分。厂区地形平坦,地面标高185.00m。厂区地形图如下。
1.1.3水源资料
水源为地面水源,水量充沛;河流最高水位178m,最低水位168m,常水位171m。水质符合饮用水源的水质标准,具体水质指标见下表,进水悬浮物平均含量约2100mg/L。
项 目 水 温oC 色 度 (度) 浊 度 表1 原水水质分析结果 化 验 结 果 最 大 27.0 / 500 最 小 3.0 / 5 平 均 18.8 10 25 4
pH 总硬度mg/L(CaO) 铁 mg/L 锰 mg/L 氟化物 mg/L 氰化物 mg/L 砷 mg/L 汞 mg/L 镉 mg/L 铬(六价)mg/L 铅 mg/L 氨 氮 mg/L 亚硝酸盐 mg/L 高锰酸盐指数 mg/L 总大肠菌群 个/L 细菌总数 个/ml / / 7.7 100 0.06 0.05 0.04 无 无 无 无 0.02 0.03 0.5 0.10 2.96 1000 80 1.1.4 出厂水水质 水质:出厂水满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的相关要求。 1.2 水厂规模
水厂承担A市近期城市水量为253000 m3/d,远期水量为506000 m3/d,根据水厂规模的相关规范,日产水量大于200000m3/d为大型水厂,故A市水厂设计规模为产水量253000m3/d的大型水厂。
水厂占地面积S
二、水厂净水工艺选择
2.1工艺选择
水厂以天然地表水水源为取水来源,原水水质符合饮用水水质标准,进水悬浮物含量2100mg/L,要求出水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的相关要求,因此根据相关规范规定可采用
原水→
PAC ↓
机械混合池→ 折板反应池→
斜管沉淀→
氯消毒 ↓ V型滤池→ 清水池
三、 混凝设施
5