好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通风及空调工程施工技术资料及验收资料表格模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

说 明

1.灌水试验时应严格控制灌水面高度和灌水时间,其高度不低于各支卫生器具的上边缘或底层地面高度。时间为满水15min水面下降后,再灌满水观察5min液面不下降,管道及接口我渗漏为合格。

2.楼内水平管道的灌水试验,应在立管检查口处送下胶囊位于水平干管标高以下充气将管道堵严,由本层预留口(卫生器具、地漏等)处灌水实验。可检查管道及接口,大便器接口、地漏等是否渗漏。 3.室内雨水管灌水试验,由上部最高雨水漏斗至主管底部排出口灌满水,试验持续1h,不渗不漏为合格。

4.凝结水一次灌满水24小时后不渗不漏为合格。

风管强度检测记录

鲁TK-015

工程名称 分包名称 分项工程名称 风管材质、规格 检测人: 专业质量检查员: 风管级别 施工单位 施工单位 监理(建设)单位 检测日期 规定要求 检查结果 接缝处 无开裂 监理(建设)单位 工作压力 (pa) 试验压力 (pa) 持续时间 (min) 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

说 明

1.风管制作完成后,在进行强度压力试验时,试验压力时为工作压力的1.52倍,持续时间为3分钟,检查接缝处无开裂为合格。

2.风管工作压力应按设计要求选取,当设计无要求时,工作压力可采用风机全压的90%或空调机组余压做试验。

3.风管材质指被检测风管的材质,按设计要求填写。 4.风管规格被检测的风管的规格,按图纸填写。 5.风管级别是低压、中压或高压。 6.工作压力是运行或设计压力。 7.试验压力:按实际试验压力填写。 8.持续时间:是指试验的持续时间。

9.检查结果:填写接缝处无开裂或试验符合要求。

风管系统漏风量检测记录

鲁TK-016

工程名称 分包单位 分项工程名称 风管级别 系统总面积(m2) 允许漏风量 (m3/m2.h) 系统测定分段数 检测区段图示: 序号 I II III IV V VI VII VIII 施工单位 施工单位 监理(建设)单位 试验日期 试验压力(Pa) 试验总面积(m2) 实测漏风量 (m3/m2.h) 分段表面积 (m2) 试验压力 (Pa) 实际漏风量 (m3/h) 监理(建设)单位 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

检测人: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: (公章) 说 明

检测方法依据规范 GB50243 一 2 002 附录A 1.矩形风管允许漏风时应符合下列要求:

低压系统风管 QL ≦0 . 1056 P 0.65 中压系统风管 QM ≦ 0 . 0352 P 0.65 高压系统风管 Qh ≦ 0 . 0117 P0.65 P:风管系统的工作压力( Pa )。

2 . QL 、 QM 、 Qh 风管系统在不同工作压力下,单位面积风管在单位时间内的允许漏风量[m3/ ( h .m2) ) 。

3 .低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的 50 %。

4 .砖、混凝土风管的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的 1 . 5 倍。

5 .排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定, 1 一 5 级净化空调系统按高压系统风管的规定执行。

6 .风管漏风量(严密性)测试的抽检率应符合下列要求:

( l )低压系统风管的严密性检验,应采用抽检,抽检率为 5 % ,且不得少于 1 个系统。当在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,则应按规定的抽检率,做漏风量测试。

( 2 )中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量进行抽检,抽检率为 20 % ,且不得少于 l 个系统。

( 3 )高压系统风管的严密性检验,应全数进行漏风量测试。系统风管的严密性(漏风量)测

试的被抽系统全数合格,则视为通过;如有不合格应加倍抽检,直至全数合格。

( 4 )系统风管漏风量检验,排烟、防烟、除尘及 6 一 9 级净化空调按中压系统风管的规定;

l 一 5 级净化空调按高压系统风管的规定执行。

7 .填表说明: ( l )风管级别:填低压、中压或高压。( 2 )试验压力:按实际试验压力填

写。( 3 )系统总面积按设计实际面积(时)。( 4 )试验总面积:按实际试验面积。( 5 )允许漏风量按规范或设计要求填写。( 6 )实测漏风量:按实填写。

8 .系统测定分段数:按实际分段填写。

检测区段图示画草图表示。并将分段测试的数值按要求填写在右侧的表格内。

通风及空调工程施工技术资料及验收资料表格模板

说明1.灌水试验时应严格控制灌水面高度和灌水时间,其高度不低于各支卫生器具的上边缘或底层地面高度。时间为满水15min水面下降后,再灌满水观察5min液面不下降,管道及接口我渗漏为合格。2.楼内水平管道的灌水试验,应在立管检查口处送下胶囊位于水平干管标高以下充气将管道堵严,由本层预留口(卫生器具、地漏等)处灌水实验。可检查管道及接口,大便