火灾报警的处置方法 (火警流程,火警来了怎么办?) 消音:听到火灾报警控制器发出的火灾报警声音后,首先消音(按下“消音”键); 确认火情:根据火灾报警控制器液晶屏上显示的报警 地址确定起火部位; 通知消防巡查人员(或一名消防控制室值班人员)携带通讯工具到起火现场确认火情;如确实发生火灾,在火灾现场的人员用通讯工具向消防控制室确认火灾信息; 手动转自动:控制室值班人员接到现场火警确认信息后,立即将火灾报警联动控制器调至自动全部状态; 拨打“119”(火警电话报警)上报领导启动预案,启动应急联动设施向消防值班经理及单位负责人报告火灾情况,同时启动应急预案;在消防值班经理或上级领导的指挥下启动相应联动设备如消火栓系统、喷淋系统、防排烟等; 通过消防应急广播通知人员疏散; 火灭后,复位做记录 拨打 119 火警电话的步骤 1 拨通119,确认对方是否是“119”火警受理台, 2 准确报出起火的详细地址(路名、街区名、门牌号),及周围标志性建筑等 。简要说明火势火情,火势大小,有无人员被困; 3 留下姓名,联系方式; 4 挂断电话后,通知有关人员到路口迎接消防车。 误报警的处置方法 消音,确认是否属于误报 接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。如确定属于误报,按下“消音”键,停止现场警报器发出的警报音,通知现场人员取消火警状态; 反复误报考察现场是否是因环境因素(如水蒸气、油烟、灰尘等)造成的误报:若是因水蒸气、油烟等造成的误报,等环境因素消失后,通过控制器的“复位”操作恢复探测器到正常工作状态; 复位做记录查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。 故障的处置方法 (故障分为中控室的主机零件故障和保护现场设备故障)
消音,确认故障部位,原因,类型, ① (主电故障尽快恢复)
② 现场设备故障维修不了的先屏蔽,修好后,释放。做记录复位。 ③ 现场设备故障被屏蔽的设备功能丧失,需加强人员巡视,做好记录,填写《建筑消防设施故障维修记录表》
16
请认真识别以下组件(实操考试时说出名称和作用)
下面2个是警报装置
声光组合警报器 作用:(提醒、疏散)
警铃:作用:报警
下面4个是报警装置
可复位式手动报警按钮 消火栓控制按钮 作用是确认火情并向中控室报
警,用专用工具复位) 玻璃破碎式手动报警按钮
17
消防电话分机: 右边是固定式 左边是移动式(插孔电话)
18
★考试第三部分防火巡查 (C-101室,共19分)
识别火源: ★火源的种类:
明火焰;高温物体;电火花;
防火门考点 按材质分类(按耐火极限分类) 各组件识别和作用 防火门有效性检查 防火卷帘考点 按材质分类 按启闭方式分类(卷帘熔断器工作温度73度) 防火卷帘有效性检查 二步降工作原理(二步降和一步降的区别) 防排烟系统 外观识别(防烟格栅式、排烟板式) 防火阀和排烟防火阀工作温度及安装位置。 疏散指示标志和应急照明灯具 外观识别 安装位置 工作时间 照度,检测方法 19
★防火门和防火卷帘 使防火门有序关闭 使防火门处于关闭状态 此门是常开防火门,因为有释放器,常开防火门和常闭防火门的区别是有无释放器
防火门的分类? 防火门按材质:钢质,木质,钢木质,其它材质。
防火门按耐火性能(性能就是本身的特点,属性,功能)分为隔热防火门(A 类)、部分隔热防火门(B 类)、非隔热防火门(C 类)。 防火门按耐火极限(极限就是时间)分别为:甲级≥1.5 小时;乙级≥1.0小时,丙级≥0.5小时。 防火门按适用范围: 防火分区之间的防火墙上安装的门为甲级。 防烟楼梯间和通向前室的门为乙级。 垃圾道前室的门为丙级 防火门按其开闭状态可分为:常开防火门和常闭防火门。 ★防火门自检(巡查要点 ) 整体外观门体是否有落漆,锈蚀,硬伤。防火门上部四周是否有孔洞,缝隙,是否采用不燃材料填充。 各组件是否完好防火门的闭门器能否使防火门处于关闭状态,顺序器能够使防火门按顺序关闭,按下释放器上的红色按钮是否灵敏能够手动关闭常开防火门 触发探测器,看常开式防火门是否能够自动关闭并向主机反馈信号 防火门门周围是否堆放杂物影响开启,关闭。 20