(2)新浇砼自重
1) 自重标准值 24?0.12=2.88 KN/M2
2) 自重设计值 F2=2.88?1.2?0.9=3.11KN/M2 (3)钢筋自重
1) 自重标准值 1.1?0.12=0.132KN/M2 2) 自重设计值 F3=0.132?1.2?0.9=0.143KN/M2 (4)施工活荷载
施工荷载标准值2.5KN/M2
施工荷载设计值F4=2.5?1.4?0.9=3.15 KN/M2 (5)荷载组合
1) F=F1?F2?F3?F4=6.48 KN/M2 (计算承载力) 2) F?=F1?F2?F3=3.33 KN/M2(计算刚度) 2、验算 模板验算
取1M宽模板研究
11W=6BH2=6?1000?202=66666.7MM3 11I=12BH3=12?1000?203=666666.7MM4
计算简图
Q1=6.48KN/M
330 330 330
化为线均布荷载
Q1=6.48KN/M(用于计算承载力)
Q2=3.33KN/M(用于计算挠度) 抗弯强度验算
三等跨连续梁最大弯矩处弯矩为:
M=0.1QL2=0.1?6.48?3302=70567.2N?MM ?
挠度验算
?M70567.2?W66666.7=1.06N/MM2? [Fm]=9.68
0.677?QL40.677?3.33?3304?100?5400?0.9?666666.7=0.08? [ω]=1.5 ω=100EZ方木搁栅验算
计算简图为
1000 1000 1000
化为线布荷载为
Q1=6.48?0.33=2.14KN/M Q2=3.33?0.33=1.10KN/M 抗弯强度验算
考虑为三等跨度连续梁计算 最大弯矩处弯矩为
M=0.1QL2=0.1?2.14?10002=214?103N?MM
11W=6BH2=6?50?1002=83333.3MM3
M214?103???W83333.3=2.57N/MM2? [Fm]=9.68N/MM2
挠度验算
11I=12BH3=12?50?1003=416.7?104
0.677?QL40.677?1.10?10004?100?10000?416.7?104=0.18? [1.5] W=100EZ(二)楼板支承系统验算
1、支撑计算简图 o o 1000 荷载计算
永久荷载,取平台楼板砼厚度?120mm,砼自重288kg/m2,模板自重60kg/m2,施工荷载取150kg/m2。
荷载计算值:1.2?(2880+600)+1.4?150=6276N/m2 化为线荷载: q=6276?1.0=6276N/m ?48?3.5钢管有关取值 (1)立杆验算 A、轴力验算
单杆立杆所受的轴力 N1=6276?1.0=6276N
查《简明建筑结构设计手册》 P26 4=0.534 ∵?48钢管的最大允许轴力=14800N ∴N1=6276?N=14800N B、长细比验算
∵1.8米步高时, ?48钢管的长细比
1.8m?=1/I=1.58cm=114?150
∴满足要求
截面积:A=4.98cm2 惯性矩I=12.19cm4 回转半径: i=1.58cm 抵抗矩 W=5.08cm3
抗弯抗压抗振允许应力=170N/mm2 抗剪应力:10N/mm2 (2)立杆验算 A、抗弯钢管验算 跨中最大距:
ql213Mmax=8=8?6276=784.5?10N?mm
1129.65?103Mmax3由公式Vxwx =1.05?5.08?10=147.08 N/mm2?170N/mm2
B、抗剪强度计算
11Vmax=2?ql=26276?1.0=3138KN
V3.18?1033138??A4.98?102498=6.30 N/mm2?170N/mm2
C、刚度验算
∵q=6276N/M=6.276N/mm Mmax=784.5?103N/mm
Vmxl784.5?103?178450011????L10EIX10?2.06?105?12.19?1042.51114?1011312.4?250
∴满足要求
(十一)附图
50×100方木 砼板 机制九夹板 扣件 Φ48×3.5钢管 剪力墙 螺帽 Φ14螺杆 900 排架支撑立面图
200 500 2800
楼梯支模示意 50×200方木 50 × 1 00 方木 Φ48×3.5钢管 机制九夹板 扣件
梁支模示意图
700
@700 ?48×3.5@750 柱支模示意图 第一道高地150 ?14对拉螺栓 用于断面大于500×500
扣件
机制九夹板