最新隐蔽工程检查验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档 覆盖物所属检验批名称 隐蔽部位 隐 蔽 内 容 及 要 求 隐 蔽 原 因 独立基础 施工 时间 混凝土工程检验批 自200 年 月 日 至200 年 月 日 1.人工接地装置采用-40*4镀锌扁钢,埋深 1m,位置符合电气施工图纸; A交○1、○B交○1、○12,轴○52轴等外引至结构基础钢筋梁进行焊接,2.环形接地装置分别与轴○并与避雷引线连成一体; 3.扁钢连接处焊接长度为其宽度2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏; 4.实测接地电阻值0.5Ω。 浇注独立基础钢筋混凝土 施工单位检查评定结果 符合设计及施工规范要求,同意隐蔽 项目专业质量检查员: 2005年 月 日 监理建设单位验收结论 同意验收 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 2005年 月 日 注:1、检验批质量验收中未含隐蔽验收的(如电线导管在被混凝土或砂浆覆盖前的隐蔽验收)可用此表作被隐蔽工程检验批质量验收记录的附表;检验批质量验收中已含隐蔽验收的(如钢筋安装)可不用此表。

2、“桂建质(附)”后的小方格“□”内填写被隐蔽工程所属检验批的编号。

广西工程质量监督总站统一印刷

隐蔽工程检查验收记录

桂建质(附)□□□□□□

精品文档

精品文档 被隐蔽工程所属检验批名称 覆盖物所属检验批名称 一层 施工 时间 避雷引下线检验批 工 程名 称 金乐福花园 #楼 砼工程检验批 隐蔽部位 自200 年 月 日 至200 年 月 日 隐 蔽 内 容 及 要 求 A、○1、轴○A、○3……处两根?25柱主筋上下对应引上,位1.避雷引下线共 处,分别利用轴○置符合电气施工图纸; 2.柱主筋采用搭接焊接,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐 蔽 原 因 浇注一层柱砼 施工单位检查评定结果 符合设计及施工规范要求,同意隐蔽 项目专业质量检查员: 200 年 月 日 监理建设单位验收结论 同意验收 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 200 年 月 日 注:1、检验批质量验收中未含隐蔽验收的(如电线导管在被混凝土或砂浆覆盖前的隐蔽验收)可用此表作被隐蔽工程检验批质量验收记录的附表;检验批质量验收中已含隐蔽验收的(如钢筋安装)可不用此表。

2、“桂建质(附)”后的小方格“□”内填写被隐蔽工程所属检验批的编号。

广西工程质量监督总站统一印刷

隐蔽工程检查验收记录

精品文档

精品文档

桂建质(附)□□□□□□

被隐蔽工程所属检验批名称 覆盖物所属检验批名称 屋面 施工 时间 防水卷材检验批 工 程名 称 金乐福花园 #楼 隔热工程检验批 隐蔽部位 自200 年 月 日 至200 年 月 日 隐 蔽 内 容 及 要 求 1.采用氯化聚乙烯防水材料,合格证、检测报告、复试报告齐全,合格;热熔法,满粘满铺施工; 2.卷材长边搭接100mm,短边搭接150mm; 3.屋面细部的排水孔、通风孔、阴阳角、转角处均铺设附加层; 4.防水卷材在立面收头。将卷材压入檐口槽内,并压紧压实。 隐 蔽 原 因 铺设屋面隔热层 施工单位检查评定结果 符合设计及施工规范要求,同意隐蔽 项目专业质量检查员: 200 年 月 日 监理建设单位验收结论 同意验收 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 200 年 月 日 注:1、检验批质量验收中未含隐蔽验收的(如电线导管在被混凝土或砂浆覆盖前的隐蔽验收)可用此表作被隐蔽工程检验批质量验收记录的附表;检验批质量验收中已含隐蔽验收的(如钢筋安装)可不用此表。

2、“桂建质(附)”后的小方格“□”内填写被隐蔽工程所属检验批的编号。 精品文档

精品文档

广西工程质量监督总站统一印刷

精品文档

最新隐蔽工程检查验收记录

精品文档覆盖物所属检验批名称隐蔽部位隐蔽内容及要求隐蔽原因独立基础施工时间混凝土工程检验批自200年月日至200年月日1.人工接地装置采用-40*4镀锌扁钢,埋深1m,位置符合电气施工图纸;A交○1、○B交○1、○12,轴○52轴等外引至结构基础钢筋梁进行焊接,2.环形接地装置分别与轴○并与避雷引线连成一体;3.