好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

市政道路施工临时用电方案-精品合集

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5)、配电室建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器严禁使用清水泡沫导电灭火器。灭火器挂于门外便于使用,不要放在配电间。配电室门应往外开,有锁,金属门要做接地或接零保护。 6)、维持时应悬挂停电标志牌,停、送电必须由电工专人负责。 7)、配电屏(盘)应装设有功、无功电度表、电流表、电压表、短路、过负荷保护装置和漏电保护器、各配电线路应编号并标明用途标记。 8)、各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。其产品应有合格证,严禁用其它金属丝代替熔丝。 七、配电箱与开关箱

1、本工程临时用电采用TN-S三相五线三级配电两极保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置。两极保护指分配电箱和开关箱,均必须经漏电保护开关保护。

2、配电箱的材质和安置要求

(1)配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

(2)固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m,小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 (3)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

(4)配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品;不得有灌木、杂草。

(5)配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。 3、开关箱的电器配置与接线

(1)开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。

(2)开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。

(3)漏电保护器必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启 和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

八、施工用电安全措施

1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到:

(1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能;

(2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电 置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转;

(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损 (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人;

(6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录;

(7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识;

3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设

置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

4、架空线必须架设在专用电杆上,严禁捆设在树木及脚手架上,但必须采用绝缘铜线或铝线;

5、每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一保”制,严禁一闸多用;

6、照明灯具、金属外壳必须作保护接零式或接地,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器;

7、电源电缆长的移动式用电设备,必须设专人执行,调整电缆(操作者必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套),严禁电缆浸水;

8、分配电箱与开关箱的距离不超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过30米;

9、夜间照明,电工跟班作业,漏电保护器灵活有效与用电荷载相匹配 10、使用手持电动工具(振动棒、振动器等)要戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

11、漏电保护器负荷侧(包括相线和工作零线)线路必须独立,不得与接地装置相连接,不得与其他回路连接;

12、运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因,才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换;

13、配电箱的引入电源线,禁止用插销连接,箱内电器要固定牢靠,配电箱内排列整齐,绝缘良好,接头规范,箱内不得有杂物,不得挂接其他临

时用电设备。

14、动力电配电箱和照明配电箱应分别设置,如合配一箱,应分设并作标志;

15、配电箱及内部盘面,采用铁板和优质绝缘材料制作,严禁用木配电箱及木盘面;

九、建立健全的临时用电安全技术档案

1、必须建立施工现场临时用电安全技术档案,应由主管现场的电器技术人员负责其建立一管理工作。

2、施工现场应做好以下资料记录: (1)修改临时用电的资料; (2)技术交底资料;

(3)临时用电工程检查验收表; (4)电器设备的试验、检验凭单和记录; (5)接地电阻测定记录表; (6)定期检(复)查表; (7)电工维修工作记录。

常德市市政总公司外环南路改扩建工程

一标段

临时用电方案

编 制:

审 批:

审批时间:

点击下载文档文档为doc格式
8k91u2kphe0a6ri16ozy38gut0xsx2013ut
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享