好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

市政道路施工临时用电方案-精品合集

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临时用电方案

一、编制依据

1.实施性施工组织设计、施工图纸。

2.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3. 《低压配电设计规范》GB50054-95

4. 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

二、工程概况

本工程为衡阳市外环南路改扩建一标段,东起湘江三桥,往西终于衡阳大道。全长2000米,红线宽65米。临时设施占地面积500平方米,主要为水泥稳定碎石拌和站、强制式混凝土搅拌机等设备和办公区、生活区用电。 三、施工临时用电布置

1、现场施工用电源由建设单位批准的外部线路接引至施工临时配电房总配电箱内,再由现场总配电箱根据现场施工机具用电量进行分配。

2、根据本工程施工机具的选择,现将施工用电总量估算如下表: 序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 型 号 WCZ500 QY-T BX-300F 单台功率 145KW 1.5KW 7.5KW 3KW 23KW 3.5 KW 数 量 1 6 1 3 1 1 总功率 145KW 9KW 7.5 9KW 23KW 3.5KW 水泥稳定碎石搅拌机 插入式振捣棒 多用木工机 水泵 交流电焊机 钢筋调直机 7 8 9 钢筋切断机 钢筋弯曲机 照明及其他用电 合计 GK-40 GJT-40 7.5 KW 2.8 KW 1 1 7.5KW 2.8KW 20KW 227.3KW 根据以上统计本工程用电总容量为227.3KW,采用BV-3×70+2×50三相五线制供电线路,安装总配电箱一个。

3、配电系统网络图: 水泥稳定碎石 拌合机水泵两台6KW 砂浆机、振捣棒12KW 总配电箱 照明20KW 动力207.3KW 一分配箱 151KW 二分配箱 22.5KW 三分配箱 36.8KW 水泵、木工机10.5KW 钢筋加工机械36.8KW 照明分配箱 20KW

145KW 4、供电设备总容量:

P=1.05×(K1×ΣP1/cosφ+K2×ΣP2+K3×ΣP3) =1.05×(0.7×192/0.75+0.6×36.8+1×20) =227.3KW

变压器采用250KVA一台,满足施工需要。 5、施工用电线路截面计算: 1) 动力用电线路截面计算:

P=1.05×(K1×ΣP1/cosφ+K2×ΣP2) =1.05×(0.7×192/0.75+0.6×36.8) =211.344(KVA) I=(k×p)/(√3×u×cosφ)

=(0.7×211.344×1000)/(√3×380×0.75)=299.697(A) 采用BV-3×70+2×50mm2电缆线。 2) 照明用电线路截面计算: P=1.05×(K3×ΣP3) =1.05×(1×20)=21(KVA)

I=(k×p)/(√3×u×cosφ)=(0.7×20×1000)/(√3×220×0.75)=49(A) 采用BX-2×16mm2铜芯线满足要求。

临时低压电路的铺设及电箱的安装,应充分考虑其容量和安全性。并选择受施工影响较小和相对安全地段采用直埋电缆方式,在穿过道路、门口或上部有重载的地段,应加套管予以保护,对不同阶段施工的分支线路尽可能分期计划,以便临时电缆周转使用,也有利于施工用电安全;

电气设备要设置过载自动保护装置; 四、外电防护

1、在建工程不得在高、低压线路下方施工、不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。

2、工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持安全操作距离。

3、到与外电架空线路安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。

4、现场机动车与外电架空线路交叉时,架空线最低点与路面垂直距离>6m

(1kv以下线路)。

5、现场设置旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv以下架空线路边缘最小水平距离≮2m。

6、外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。并应采取相应加固措施。 五、接地与防雷

1、 本工程施工现场用电采用TN-S接零保护系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻<10Ω。

2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

3、电气设备应作保护接零或保护接地。不允许一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

4、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一接地体。

5、现场电力系统严禁利用大地作相线或零线,保护零线不得装设开关或熔断器。

6、保护零线单独敷设,不作它用。工作零线和保护零线在总箱处应严格区分。重复接地线应与保护零线线连接。

7、正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护接零。 1)电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的外壳。 2)电气设备的传动装置的金属部件。 3)配电屏、控制屏的金属外框。

4)室内、室外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。

5)安装在电动线路杆(塔)上开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。

8、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端

处设置漏电保护装置。

9、施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑、构筑物的防雷装置的保护范围以外,则应安装防雷装置。

10、接零保护

1)护零线引出:施工现场的变压器及外引电源一般为中性点直接接 系统。保护零线由变压的工作零线或总配电箱第一级漏电保护器电源侧零线引出,形成三相五线制。

2)重复接地:保护零线在总配电箱(或变压器)、配电箱、开关箱、三级送电处均应做重复接地,其接地电阻R<10Ω。

3)重复接地可采用建筑物基础接地网和人工接地体。人工接地体应采用角钢、钢管或圆钢,不允许采用螺纹钢,通常采用L50×5镀锌角铁、L=2500mm,埋深700mm,并用BVR-16线接至配电箱接地螺丝,接线应牢固、可靠。打人工接地体时,应注意地下有无管线和其它设施,做安全施工。 4)保护零线一律采用黄、绿双色线,在任何情况下不准使用黄/绿双色线作负荷线。保护零线与电缆设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰链。电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂。 5)保护线线径

三相线路: 当相线≤16mm2时,保护零线与相线直径相等。 当相线>25mm2时,保护零线≮相线直径1/2。

单相线路: 保护零线与相线相同,单≮2.5mm2(多股铜芯线)。 六、变配电装置

1)、施工现场配电室设置应靠近电源。

2)、配电室应做到“五防一通”,即防火、防雨、防雪、防汛、防小动物和通风良好。

3)、配电室内配电屏设置时其四周通道距离应符合安全操作规定,正面通道单列≮1.5m,双列≮2.0m,后面≮0.8m,侧面≮1m,上部≮0.5m。 4)、母线应涂色漆,并符合A相—黄,B相—绿,C相—红,N线—黑。

市政道路施工临时用电方案-精品合集

临时用电方案一、编制依据1.实施性施工组织设计、施工图纸。2.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20053.《低压配电设计规范》GB50054-954.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8k91u2kphe0a6ri16ozy38gut0xsx2013ut
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享