- -
一级消防工程师综合能力考点平面布置
XX:__________
指导:__________
日期:__________
第二节平面布置
- zj.
- -
一、厂房 (一)检查内容 1.是否设置员工宿舍 厂房内严禁设置员工宿舍。 2.办公室、休息室的布置 具体检查要求为:
1)对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与耐火等级不低于二级的厂房贴邻建造,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
2)对于在丙类厂房内设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、出口门等安全出口直通厂房外,为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用甲级或乙级防火门。 3.中间仓库的布置 检查要求为:
1)对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。对于需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油,一昼夜的需用量只有20kg,则可适当调整到存放1~2昼夜的用量;如一昼夜的需用量较大,则要严格控制为一昼夜用量。
2)对于丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积应符合丙类仓库的相关规定,且中间仓库与所服务车间的
- zj.
- -
建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。例如,在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,每座仓库的最大允许占地面积为4800m2,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2,则该中间仓库与所服务车间的允许建筑面积之和不应大于6000m2。假定在一层布置中间仓库,用于库房的建筑面积不能大于4800m2,且该库房要按仓库的要求划分4个建筑面积不大于1200m2的防火分区;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按规定增加。
3)对于丁、戊类仓库,必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积应符合丁、戊类仓库的相关规定。 需要注意的是,在同一座建筑内,整座建筑物必须采用同一的耐火等级,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。例如,对于丙类仓库,均须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开,并划分为不同的功能区。 4.中间储罐的布置
厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,每个单独房间内储罐的量不大于5m3。设置中间储罐的房间,必须采用耐火极限不低于3.OOh的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门为甲级防火门。 5.变、配电站的布置
变、配电站不得设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不得设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内;供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所,仅向与其贴邻的厂房供电,而不向其他厂房供电时,可采用无门窗洞口的防火墙与厂
- zj.
- -
房一面贴邻建造,但应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规X》(GB50058--1992)等规X的有关规定。当该类厂房的配电站必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。 (二)检查方法
通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗表和防火门(窗)产品质量证明文件等资料,了解厂房内主要功能布局、生产的火灾危险性类别、附属建筑的组成等,并开展现场检查。重点检查安全出口的设置、用于防火分隔的建筑构件燃烧性能和耐火极限是否符合相关规定。 二、仓库 (一)检查内容 1.是否设置员工宿舍 2.附属办公室、休息室的布置 具体检查要求为:
1)对于甲、乙类仓库,严禁在仓库内设置办公室、休息室等,并不得贴邻建造。 2)对于丙类仓库,在仓库内可设置办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开,除设置不经过储存区域的疏散楼梯、出口门等安全出口直通外,为方便沟通而设置的、与储存区域相通的门要采用甲级或乙级防火门。 (二)检查方法
查阅建筑平面图,查阅门窗表和门窗大样、防火门产品质量证明文件等资料,了解建筑的主要功能布局,储存品的火灾危险性类别、附属建筑的组成等,并开展现场检查。重点检查用于防火分隔的建筑构件燃烧性能和耐火极限是否符合相关
- zj.
- -
规定。 三、民用建筑 (一)检查内容 1.营业厅
主要检查以下内容: 1)设置层数。 2)商品经营种类。 3)营业厅的防火分隔。
2.托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等其他儿童活动场所
主要检查以下内容:
1)与建筑其他部位的防火分隔。设置在其他民用建筑内时,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他场所或部位隔开,必须在墙上开设的门应为乙级防火门。
2)设置层数。不得设置地下、半地下(室)内。可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层;三级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级建筑的首层。 3)安全出口的设置。设置在高层建筑内时,设置独立的安全出口和疏散楼梯;设置在单、多层建筑内时,宜设置单独的安全出口和疏散楼梯,即这些场所要有不与其他使用功能或用途空间合用的疏散楼梯或出入口。当设置在楼层上时,要设置仅供该类场所使用的疏散楼梯;当设置在首层时,要有直接通向室外的单独出入口。
3.医院和疗养院住院部分的布置
- zj.