好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

山体爆破施工方案(审核版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

孔深L=3.2m

光爆孔间距a=(15~10)d=(15~10)*43mm=645~430mm取a=600mm

单孔装药量Q1=η·L·r

式中:η——炮孔装药系数,取η=0.7 L——孔深,L=3.2m

r——每米长度炸药量,r=0.4kg/m 经计算Q1=0.89kg,取0.9kg 抵抗线w光:

计算公式为:w光 =KD(m)

式中K—计算系数,一般取K=15~25。本工点取K=18~22。 D—钻孔直径 本工点取D=42mm 所以w光=0.76~0.93m。

起爆顺序:主爆孔先爆,然后光爆孔同时起爆。 采用爆破时,应满足以下技术要求:

①根据岩石特点,合理选择间距及最小抵抗线; ②严格控制炮孔的线装药密度,来满足装药结构的要求; ③光面孔偏斜误差不超过1°;

④布置在同一平面上的光面孔,宜用导爆管联接并同时起爆。

4 施工组织

4.1 组织机构

爆破组织机构如下图: 爆破负责人: 爆破员: 安全员: 防护员: 爆破器材押运员: 爆破器材领用员: 爆破技术人员:

4.2 施工进度计划

本工程定于2011年10月1日进场,施工时间安排在2011年10月1日至2012年1月15日,工期107天。

4.3 施工用电及给排水

施工动力用电和照明用电均用安全电缆分别接入工作面安装开关箱,一机一闸,安装漏电保护器,保证用电安全。为了预防临时停电,工地配备10KW内燃发电机备用。

施工用水取自附近的水泵房井水,用胶水管接入。

4.4 除尘

由于山体为露天爆破作业,地点处于野外人口稀少地区,无需进行通风。施工时采用高压水管喷水除尘。

4.5 出碴及运输

由于开挖面宽场地大,爆破量大,现场采用挖掘机、装载机装碴,自卸汽车运输至弃场或者作为基础回填使用。

4.6 爆破防护

⑴内容:防止个别飞石飞出砸坏、击中高压输电线,防止起爆网在起爆过程中遭到破坏。

⑵方法:对准炮孔位置,采用胶帘或其他覆盖,其他网路部分采用草袋防护。

⑶进行二次改炮时,需要用胶带将炮孔进行覆盖。

5 安全警戒及信号标志

警戒人员由保卫和职工组成,必须坚守岗位,听从指挥。按每个爆破点在各个方向设警戒员,经检查无安全隐患后,并按规定进行施爆警戒。

⑴警戒范围:距爆破点300m范围内。

⑵防护人员:臂带红袖章在爆破警戒范围内指挥疏散人员及进行防护。 ⑶信号:

视觉信号:爆区山顶插黄旗一面,表示装药作业,插红旗一面表示即将起爆。

听觉信号:采用手摇警报器或口哨鸣笛报警。警戒声响的信号使用哨声,预备信号是一串短促的哨声。起爆信号是三声长音哨声,解除信号是一声长音哨声。

解除信号:红旗撤除,警戒人员撤离表示爆破已结束,并鸣解除信号。 ⑷检查爆破区周围设施。 ⑸爆区警戒方法、制度:

①爆破工作开始前,必须按爆破警戒图确定危险区的边界。并设置明 显的标志。

②在危险区的界设置岗哨,使所有通路经常处于监视之处。每个岗哨应处于相邻岗哨视线范围之内,并配齐相应的通信工具。

③爆破前必须同时发出音响和视觉信号,使危险区内的人员都能清楚地听到和看到。

应使全体职工和附近居民,事先知道警戒范围、警戒标志和声响信号的意义,以及发出信号的方法和时间。

爆破后必须经过一段时间的通风排烟、除尘后,检查人员方可进入工作面,确认爆破地点安全与否,检查有无“盲炮”及可疑现象;有无残余炸药或雷管;有无松动构造物。在妥善处理并确认无误后,经爆破指挥班长同意,发出解除警戒信号后,其他工作人员方可进入爆破地点工作。

警戒范围平面示意图:见附图警戒示意图。

6 爆破安全措施

6.1 安全保证体系

项目部成立爆破作业安全领导小组,由项目经理曾平组织,组织结构及人员情况如下: 爆破负责人: 爆破员: 安 全员: 联络员: 防护员: 应急小组 爆破技术人员: 各岗位人员必须熟知本岗位职责,提高责任心,在爆破施工中尽职尽责(岗位人员工作职责见附件)。

6.2 爆破安全措施

(1) 各管理人员齐抓共管,在爆破施工中,将“安全第一,预防为主”的方针落实到位。

(2) 所有参与爆破的人员必须持证上岗。严禁无证人员从事爆破。在山体附近作业,必须戴安全帽。严禁非爆破作业人员进入施工现场,禁止在爆破作业区使用明火或抽烟。

(3) 该工程所有代号严格按规定、规范加强管理,特别是加强代号运输过程中的安全管理,设置专用木箱装运。

(4) 爆破物品的管理和使用,必须符合《爆破安全规程》有关规定和要求。应建立健全爆破材料的领取、发放、保管和使用制度,严格管理,不得让爆破器材流失。建立爆破器材收发流水帐,三联式领用单和退料单制度,定期核对帐目。爆破器材的领取,应由装炮负责人按一次需用量填写领药凭证到仓库领取。炸药与雷管严禁一人同时搬运,电雷管严禁与带电物品(如干电池、手电筒等)一起附带运送,放炮后的剩余材料应经过专人检查,核对后及时退库,严禁随地存放或带入宿舍。

(5) 销毁爆破器材时,必须登记造册并编写书面报告,报上级主管部门批准。

(6) 爆破方案报经公安部门批准后才能执行。

(7) 爆破前必须进行全面技术交底,做到任务明确、专人负责。 (8) 爆破作业必须统一指挥,确定爆破时间和信号。爆破作业前,必须确定在危险区的边缘设置明显标志,还应在附近的村庄、交通道口张贴“安民告示”,说明放炮时间、地点以便附近村民有所防备。

(9) 在雨天、大雾、黄昏和夜晚,禁止进行爆破作业,遇时应停止爆破作业。在爆破作业前和爆破作业时通知附近的施工单位,以便在事故发生时及时处理。

(10) 爆破施工作业现场,严禁与爆破无关的人员入内。爆破工作必须有施工负责人指定有爆破合格证的爆破工执行。非装炮人员在装炮开始前,必须撤出装炮地点。装炮完毕必须检查并记录装药个数、地点,以便爆破后核对有无瞎炮,以利于进行处理。

(11) 禁止爆破作业人员穿化纤衣服。爆破施工现场所有施工人员进入爆区事先关闭移动通讯设备,将手机放在现场以外由专人保管。

(12) 爆破用品在使用前应根据规定要求,必须进行质量检验。装配起