高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相别 柜号 HA1 A相 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 5 0.53 4 10 0.5015 0.043 4 20 0.031 25 0.032 30 0.033 35 0.039 40 0.02在一次施加过流整定电流 700A,保护瞬时动作可靠,时间为0.5301 秒。 在一次施加速断整定电流 1300A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.04 秒。 5 0.510 0.5015 20 25 30 35 40 B相 0.040.040.030.030.020.03 2 5 5 6 1 3 9 在一次施加过流整定电流 700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.5581 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.04 秒。 5 0.53 10 15 20 25 30 35 40 C相 0.496 0.050 0.049 0.046 0.032 0.028 0.029 在一次施加过流整定电700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.5591 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间为0.05秒。 结论: 试验人: 审核人: 试验日期: 2012 年 6 月 11 日 高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相别 柜号 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 5 0.512 8 10 0.5015 0.047 20 0.04 HA2 25 0.02 30 0.03 1 35 0.0340 0.0318 A相 在一次施加过流整定电流 700A,保护瞬时动作可靠,时间为0.5091 秒。 在一次施加速断整定电流 1300A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.06 秒。 5 0.510 0.5015 20 25 30 35 40 B相 0.040.040.030.030.030.05 04 8 9 6 2 2 4 在一次施加过流整定电流 700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.5041 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.05 秒。 5 10 15 20 25 30 0.04 35 40 C相 0.511 0.508 0.053 0.047 0.038 0.034 0.031 在一次施加过流整定电700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.5331 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间为0.05秒。 结论: 试验人: 审核人: 试验日期: 2012 年 6 月 11 日 高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相别 柜号 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 过流反时限A 动作时间S 过流 HA3 5 0.514 8 10 0.5015 0.052 9 20 0.048 25 0.043 30 0.044 35 0.034 40 0.03A相 在一次施加过流整定电流 600A,保护瞬时动作可靠,时间为0.54 秒。 在一次施加速断整定电流 1000A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.05 秒。 5 0.510 0.5115 20 25 30 35 40 B相 0.050.040.040.030.040.0318 3 2 3 2 4 4 5 在一次施加过流整定电流 600 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.51秒。 在一次施加速断整定电流 1000 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.05 秒。 5 10 15 20 25 30 35 40 C相 0.517 0.515 0.051 0.049 0.045 0.035 0.035 0.038 在一次施加过流整定电600 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.5071 秒。 速断 在一次施加速断整定电流 1000 A,保护瞬时动作可靠,时间为0.04秒。 结论: 试验人: 审核人: 试验日期:2012 年6 月11 日 高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相别 柜号 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 过流反时限A 动作时间S 过流 速断 过流反时限A 动作时间S 5 0.508 7 10 0.0415 0.039 4 20 0.035 HA4 25 0.035 30 0.032 35 0.033 40 0.03A相 在一次施加过流整定电流 50A,保护瞬时动作可靠,时间为0.564 秒。 在一次施加速断整定电流 120A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.07 秒。 5 0.510 0.0415 0.04 20 0.0325 0.0330 0.0335 0.0340 0.03B相 1 9 6 6 2 4 4 在一次施加过流整定电流 50 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.510 秒。 在一次施加速断整定电流 120 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.06 秒。 C相 5 10 15 20 25 30 35 40 0.03 0.505 0.045 0.046 0.037 0.032 0.033 0.034

马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程高压柜整组试验报告

马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程高压柜整组试验报告集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)高压柜整组试验报告工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8k5zy5tzo155mbv23rb17u3cm9b9uy004m6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享