范文 范例 指导 参考
技 术 交 底 书
工程名称:太原市希尔顿大酒店外装饰工程 编制单位:山西国力艺典希尔顿酒店装饰项目部 工程项目:幕墙施工 工程范围:裙楼1-6层东北角外围 接收单位:幕墙施工班组 交底时间:2015年5月 5 日 交底内容: (一)石材、铝板、玻璃幕墙放线技术交底 1、 与甲方及总包联系获取建筑物原始标高基准点,及时找甲方总工或技术负责人签字并做好现场永久性标志和记录工作。 2、 用经位仪投测建筑物各轴线和各层标高水平线,及时与甲方所给轴线进行校核要求各控制轴线偏差不大于1mm,总误差不能超过3mm。 3、 找出预埋件的中心线,在主体建筑物外表面用黑墨线弹出主龙骨垂直控制线及面材外控线。 4、 根据外控线引进主体弹出内控线,然后标出面材的分格线。 5、 用线锥吊出主体建筑物四角轴线进行全面交圈误差不超过3mm。 放线质量要求: 各层标高线控制在小于1mm,总误差不能超过3mm 主龙骨位置线控制在误差小于3mm 次龙骨位置线控制在误差小于2mm 节点板位置线控制在误差小于10mm 石材、铝板、玻璃基准线控制在小于1mm 石材、铝板、玻璃分格线控制在小于1mm 石材、铝板、玻璃分格线与其它部位交接线控制在小于3mm word资料 整理分享
范文 范例 指导 参考
(二)后置埋件安装技术交底 1、施工工艺 用冲击钻在砼结构上钻Φ14m的孔,孔深不小于115mm。 用毛刷或风筒将孔清理干净,反复清洁三次,孔内不得有余灰或积水。 植入胶管,将螺杆插入孔中并轻轻旋转,使螺杆与胶充分接触,等胶固化后将锚板罩在砼结构面上。 套上后置钢板、螺母,将锚板固定在正确的位置。 2、注意事项 与锚扳相接的砼墙面应平整,锚板安装定位后表面应竖直,以便锚板受压时受力均匀。墙面如不平整需剔凿涂砂浆。 为保证树脂胶与砼之间的粘接力,要求孔内清洁干净,孔壁上不得有浮灰、积水、碎石。 为保证锚筋与树脂胶之间的粘接力,要求锚筋表面无镀锌、无油漆、无锈斑污渍。 锚筋的锚固深度不得小于115mm,锚筋端头伸出螺母5--7mm为宜。锚筋长度在满足以上两点的前提下可根据现场情况调整。 在插入锚筋时,应尽量使溢出的胶分布在锚板与砼墙面之间的缝隙内。 3、校正 a、埋件平面位置偏差允许 10mm。 b、标高偏差 10mm。 c、表面平整度≤5mm。 检查埋件下方混凝土是否填充充实,如有空洞现象应上报项目部。 word资料 整理分享
范文 范例 指导 参考
埋件或结构柱、梁偏差15-20mm时,应及时把问题反馈回有关部门及设计负责人,并书面通知总包及监理; 埋件或结构柱、梁偏差超过25mm时,允许加接与埋件等厚度、同材料的钢板,一端与预埋件焊接,焊缝为连续周边焊;另一端采用化学锚栓或其他可靠的方式固定; 埋件表面沿垂直方向倾斜误差较大时,应采用厚度合适的钢板垫平后焊牢,严禁用钢筋头等不规则金属件作垫焊或搭接焊; 埋件表面沿水平方向倾斜误差较大,影响正常安装时,可采用相应方法修正,钢板的尺寸及化学锚栓的数量、位置可根据现场实际情况由设计确定; (三)石材、铝板幕墙龙骨安装技术交底 1、注意事项 a框架(竖框、横框)是钢框架,要进行有效防腐处理,其应符合设计要求; b框架安装前应核对框架的规格、尺寸、数量是否与施工图纸相一致; 2、主控位竖框安装 a当工程放线测量定位后,首先进行主控位竖框的安装施工; b工程经测量放样后外围控制线已将工程控制在闭合状态内,各控制点上已用钢丝线定位,依据控制线安装; c主控位的安装施工,需要安排熟练的施工人员,技术要求比较高,整个工程的外观效果均在头角上显示,主控位安装后实际形成了封闭网; d在安装主控竖框位时,水平高低用水平仪始终跟踪进行检查,垂直钢丝 word资料 整理分享
范文 范例 指导 参考
定位 采用经纬仪进行定位,确保主控位的精确; e主控位安装可以减少误差积累,打开工作面。主控位安装后,已经给整个工程定了型,一般工人施工也有了基准面,安装产生的误差可在有限区段内消化,减少误差积累。 3、各施工段竖框安装 a幕墙竖框的安装工作,是从结构的底部向上安装,先对照施工图检查竖框的尺寸加工、孔位是否正确,并依据主体的控制线进行竖框的安装,然后将附件、芯套、防腐垫片、连接件等组装到竖框上,用螺栓将竖框与转接件连接,调整竖框的垂直度与水平度,然后上紧螺母,调整好整幅幕墙竖框的垂直度、水平度后,加固转接件(点焊); b连接螺栓必须可靠拧紧,在调整结束后确认可靠拧紧后,应采取有效的螺母防脱措施; c竖框上端固定,下端可伸缩,满足在温度发生变化时竖框有一定的伸缩范围,安装顺序为自下而上进行; d竖框按偏差要求初步定位后,应进行自检,对不合格的应进行调校修正。自检合格后,再报质检人员进行抽检;抽检合格后才能将转接件正式焊接牢固,焊缝位置及要求按设计图纸,焊接时应采用对称焊接法,防止产生焊接变形;焊接好的连接件须采取可靠的防腐措施;如有特殊要求,须按要求处理;要求焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无焊瘤,不允许有断焊、假焊。检查埋件及连接件是否都做防腐处理。 e转接件与埋件焊接时,相接部位及相关部位不允许存在其他金属材料焊 word资料 整理分享
范文 范例 指导 参考
接; f竖框之间连接采用芯套插接,完成竖骨料的安装,再进行整体调平(调平范围横向相邻不少于3根,竖向相邻不少于2根);竖框的垂直度可用吊锤控制,平面度由两根定位轴线之间所引的水平线控制; h竖框安装定位后,应进行自检,对不合格的应及时进行调校修正,自检合格后,再报质检人员进行抽检,抽检合格后才能进行下道工序; 4、标准层横框安装 a横框安装时,首先进行标准层控制部位横框的安装施工; b标准层控制部位横框的安装施工的作用和要求同主控位竖框安装相同。 5、各施工段横框安装 a钢竖框与横框的连接采用槽钢作为转接件,转接件与竖框焊接,焊接时槽钢外三个焊缝和内竖向两个焊缝必须焊接到位; b同一层横框安装应由下向上进行,当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求; c横框安装定位后,应进行自检,对不合格的应及时进行调校修正,自检合格后,再报质检人员进行抽检,抽检合格后才能进行下道工序。 (四)玻璃幕墙龙骨安装技术交底 1、立柱安装 立柱是通过螺栓与连接件连接固定。安装时,将竖骨料按节点图放入两连接件之间,在竖龙骨与两侧连接件相接触面粘贴防腐垫片,穿入连接螺栓,并按节点图示垫入平、弹垫,调平、拧紧螺丝。立柱之间连接采用插接件, word资料 整理分享