好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥架安装作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程 热控电缆桥架安装施工作业指导书

热控电缆桥架安装作业指导书

1、适用范围

本作业指导书适用于河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程热控电缆桥架部分:锅炉房、汽机房运转层电缆主通道电缆桥架,电缆夹层电缆桥架和炉房16米、24米、39米、46米热控电缆通道电缆桥架的安装。 2、编制依据

2.1中华人民共和国电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)DL5009.1

—2002

2.2火电施工质量检验及评定标准(热工仪表及控制装置篇1998年版) 2.3《电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)SDJ279-90》 2.4河南省勘测设计院提供的本专业图纸. 2.5国家颁部的相关的规范和标准.

3、主要施工机具、主要工程量及设备材料要求 3.1主要施工机具:

序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 机具设备名称 手提电钻 无齿锯 钢锯 活扳手 磨光机 电焊机 焊矩 、割矩 电动扳手 弯尺、盒尺 型号规格 单位 把 台 把 台 把 盒 数量 2 1 1 2 1 1 2 1 2 备注 8寸6寸各一 各一 各一 - 1 -

★山东迪尔安装有限公司★

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程 热控电缆桥架安装施工作业指导书

3.2主要工程量

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 名称 梯级式直通桥架 梯级式直通桥架竖井 梯级式直通桥架 发电机、汽机房分支400宽梯级桥架 型号及规范 ZQC-ZT1-01-15-8(高150*宽800*长2000) ZQC-ZT1-01-15-6(高150*宽600*长2000) ZQC-ZT1-01-15-4(高150*宽400*长2000) XQJ-C-01A-4(高100*宽200*长2000) ZQC-ZT1-01-15-3(高150*宽300*长2000) XQJ-C-01A-4(高100*宽200*长2000) XQJ-C-01A-2(高50*宽100*长2000) ZQC-ZT1-01-15-2(高150*宽200*长2000) ZQC-ZT1-02B-15-6(高150*宽600) ZQC-ZT1-02B-15-4(高150*宽400) ZQC-ZT1-03A-15-6(高150*宽600) 单位 节 节 节 节 节 节 节 节 节 节 节 数量 72 224 69 303 6 12 20 16 20 40 25 备注 其中73节带盖板及其它附件,余下的不带盖板 带盖板及附件 其中176节带盖板及其它附件,余下的不带盖板 带盖板及附件 带盖板及附件 带盖板及附件 带盖板及附件 带盖板及附件 带盖板及附件 带盖板及附件 带盖板 带盖板 带盖板 用于桥架槽盒安装 用于桥架竖井安装 凝汽器分支200宽桥架槽盒 除氧器桥架及竖井分支300宽梯级桥架 锅炉壁温桥架分支200宽桥架槽盒 给粉机桥架分支200宽桥架槽盒 零星分支100宽桥架槽盒 梯级式直通桥架 梯级式水平弯通 梯级式水平三通 防火隔板 防火隔板 防火隔板 防火隔板 角钢 槽钢 件 件 件 块 块 块 块 3 16 3 224 72 20 309 1000 200 WJ-Ⅱ-NHR-600(每块2米) WJ-Ⅱ-NHR-800(每块2米) WJ-Ⅱ-NHR-200(每块2米) WJ-Ⅱ-NHR-400(每块2米) ∠50×50×5 [10 米 槽钢立柱 [10 米 956 3.3设备材料要求

3.3.1电缆桥架规格型号应符合设计要求。

3.3.2电缆桥架及安装附件应光滑、均匀、平直,镀锌光亮无锈蚀。 3.3.3槽钢角钢应平直无弯曲,无重皮。 3.3.4安装附件均应配合良好,无缺陷.

★山东迪尔安装有限公司★

- 2 -

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程 热控电缆桥架安装施工作业指导书

3.4上道工序要求

3.4.1 5米层电缆夹层安装上道工序要求:土建工作完成经验收合格并移交。

3.4.2锅炉电缆桥架安装上道工序要求:锅炉各层平台具备安装条件,主体设备安装就位,主要汽水管道、烟风管道安装完毕.

3.4.3锅炉房、汽机房电缆通道电缆桥架安装上道工序要求:锅炉房、汽机间集控室墙壁土建工作完成经验收合格, 主体设备安装就位,主要管道安装完毕. 3.5交底

3.5.1工程开工前,组织全体施工人员学习施工方法、技术要求、安全措施、质量标准,进行全面细致的交底。

3.5.2在每天的施工前,针对当前的施工任务、现场条件进行具体的安全、技术交底。

3.5.2认真做好施工、安全记录。 4.作业程序

4.1生产流程:图纸审阅 校核位置 桥架外观检查 桥架搬运槽钢立柱安装 托臂安装 桥架安装 检查验收 4.2作业方法 4.2.1桥架搬运

4.2.1.1锅炉房电缆桥架由炉前塔吊运至锅炉各层平台。

4.2.1.2 5 米层电缆桥架由吊车吊运至5米层过道后搬运至安装位置。 4.2.1.3锅炉房、汽机房电缆通道电缆桥架由拖车运至主厂房前,再由

★山东迪尔安装有限公司★

- 3 -

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程 热控电缆桥架安装施工作业指导书

吊车运至5米夹层。 4.2.2槽钢立柱安装

4.2.2.1槽钢立柱使用10#槽钢制作,制作时采用无齿锯下料,不得使用割把或电焊下料。安装前要对槽钢进行检查校直,对于校直后误差在每米3毫米,整体10毫米以上的,不得使用。

4.2.2.2依据图纸设计,确定槽钢立柱的安装位置,然后量身定制每根长度合适的槽钢立柱。

4.2.2.3对于安装在同一列的槽钢立柱,可以先固定其首尾两根,然后上下拉线固定其中的其它立柱。

4.2.2.4在槽钢立柱安装位置不在建筑物或钢构件上时,可先采用槽钢引伸至安装处,然后将立柱焊接。

4.2.2.5槽钢立柱的设计安装位置如与主体设备、管道或其它设施相冲突时,可适当调整,但应遵循间距不大于2米的原则。

4.2.2.6槽钢立柱安装后要检查其牢固程度,如有松动立即加固。 4.2.3托臂安装

4.2.3.1托臂除带托臂部分外,其它使用50*50*5角钢制作,制作时采用无齿锯下料,不得使用割把或电焊下料。安装前要对角钢进行检查校直,对于校直后每个误差在2毫米以上的,不得使用。

4.2.3.2制作托臂按照桥架宽度+3毫米的尺寸进行下料,然后用锉刀将棱角打磨光滑。

4.2.3.3托臂安装时依据图纸设计标高进行,对于相同标高且在同一列安装的桥架可先固定首位两个,然后在两托臂的根部、端部分别拉线,

★山东迪尔安装有限公司★

- 4 -

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程 热控电缆桥架安装施工作业指导书

固定其中的其它托臂;对于安装在同一立柱上的多个托臂,为保证其一致垂直度,可先安装其上下两个,并调整垂直后,再安装其中的其它托臂。

4.2.3.4托臂安装时一定要平面与立面两面焊接,并且要保证上平面水平。

4.2.3.5安装后进行牢固性试验,如有松动立即加固。然后用银粉漆对立柱和托臂进行全面防腐处理,防腐必须先清理表面锈迹,再均匀涂刷一层防锈漆后,刷不少于两遍的银粉漆,刷漆要完整,光亮。 4.2.4桥架安装

4.2.4.1桥架在安装前应进行全面的检查,对于在生产运输过程中造成的扭曲变形、镀锌层脱落等缺陷,并不可修复或修复后影响美观的,不得使用。

4.2.4.2桥架可以在地面或平台上每两节或三节进行组装,然后在托臂上相互连接,位置调整合适后焊接在托臂上。

4.2.4.3对于不同标高的桥架在连接时应平缓过渡,不得阶梯连接,连接时要使用调角片或制作弯头。

4.2.4.4安装好的桥架要全面检查,连接螺丝是否紧固,焊接是否牢固,如有问题立即补救。检查合格后对所有施焊区涂刷银粉漆防腐。 4.2.4.5施工完毕后,对所有桥架进行全面清理,并对桥架实施合理的保护措施。

4.2.4.6在电缆敷设结束后,彻底清理槽内杂物,然后进行扣盖,盖板安装要牢固,整齐,完善。

★山东迪尔安装有限公司★

- 5 -

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程 热控电缆桥架安装施工作业指导书

4.2.5检查验收:

在每项单位工程的电缆桥架安装结束后,由班组、工程处、项目部分别组织有关人员进行检查验收,并及时填写施工记录和验收评定表。 5质量控制点

5.1本作业指导书范围内的电缆桥架安装完毕后为停工待检点,必须在三级验收合格后方可进行电缆敷设。

5.2安装前应对所有的安装材料、设备进行全面的检查,有不符合要求的或安装后影响美观的,坚决不得使用。

5.3安装时应对照图纸与现场实际情况,寻求合理的安装位置,力求安装后的桥架简洁、顺畅,并方便电缆敷设,但不得影响走路或其他设备的安装与检修。

5.4立柱与托臂在下料时,相同尺寸的偏差不得超过3毫米;同一高度或同一列安装的立柱与托臂,其偏差不得超过3毫米。

5.5安装后的立柱间距不应大于2米,上下两托臂的间距不得小于150毫米;桥架水平偏差每米不得超过2毫米,整体不得超过10毫米;垂直安装的桥架其垂直偏差每米不得超过2毫米,整体不得超过10毫米。 5.6在拐弯及分支处应采用定制的弯通及三、四通,如需自制时,则内侧弯曲半径不应小于300毫米。

5.7不同高度或宽度的桥架连接时一定要平缓过渡,不得阶梯连接,桥架对接应平整无错边,连接螺母应置于槽外。

5.8所有的螺丝均应紧固无松动,焊接牢固无变形,油漆完整光亮。 6、环境/职业健康安全措施

★山东迪尔安装有限公司★

- 6 -

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程 热控电缆桥架安装施工作业指导书

由于本工序多处高空作业的情况,工期短任务重;故须特别注意安全,除严格遵守安全通则外,须注意以下几点:

6.1凡施工过程中用到的脚架,搭设时务必牢固、平稳,立于脚手架上进行操作时,必须注意脚下防滑. 6.2施工过程中注意防止被烫伤。

6.3所有进入施工现场的人员,都必须戴好合格的安全帽。 6.4凡临边、高空作业都必须配戴合格的安全带。

6.5电气焊进行焊接时,须防止同侧下层有人,以免飞溅的火星烫伤别人.

6.6使用磨光机、铁刷子和烫锡作业时,必须戴好防护眼镜。 6.7安装垃圾及时清理回收,放置在指定位置,由班长负责监督检查,做到工完场清。

6.8防止噪声污染,使用超过规定分贝值的生产工具(如无齿锯)时,遵守规程执行,作业时使用耳塞。

6.9电焊工使用电焊机前,严格检查电焊机一、二次线及接地线,避免在施工时发生触电事故,确保施工用电安全;严格遵守临时用电规程,注意好漏电保护器及配电装置的正确使用。

6.10在使用氧气乙炔时,必须保证氧气、乙炔瓶的安全距离大于5米。 6.11施工时,所剩下边角废料要及时回收,防止坠落。 6.12 5米夹层为室内施工,工作时应设置足够的照明。

6.13锅炉为室外施工且环境较差,施工过程中应注意交叉作业而造成的高空坠落,还应做好防寒工作;尽量避免夜间施工。

★山东迪尔安装有限公司★

- 7 -

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程 热控电缆桥架安装施工作业指导书

6.14设备刷漆或使用挥发性有害化学品时,带口罩或防毒器具;防止施工人员中毒,窒息。

6.15重要危险源的辨识及危险源点的控制程序

序号 1 危险点 危险源 控制措施 1.叠放高度不得超过2米,并叠放整齐; 2.由专职起重工进行捆绑; 3.汽车行驶速度不得过快 2 砂轮切割用切割机下1.用前检查其电气、机械部分, 机造成人料 员伤害 以及砂轮片是否完好 王邦和 王国庆 责任人 桥架倾倒 汽车运输 捆绑不牢 2.操作人员站在切割机侧面,并王国庆 带防护眼镜 3.切割正前方不得对人 3 着火事故 1.焊接立柱、1.焊接下方不得有易燃易爆物 托臂及桥架 品,如有则应用石棉或铁板覆盖 王邦和 2.切割机下1.切割前方不得有木材、油料、王国庆 料 布类等易燃易爆品,否则应在前方设置挡板 4 物体打击 高空坠落设1.在高处施工时应确保有三人工 备材料及工作; 具 2.设备、材料在未正式固定时必 须有专人看护并堆放整齐、稳固,王邦和 必要时设保险绳以防止坠落; 3.所有工具应设保险绳,小型工具及物件应用工具袋装放。 王国庆 5 电击 使用电动工1.使用电动工器具前必须检查电 器具 源线是否有破损,绝缘是否良好, 如有问题立即检修或更换 ★山东迪尔安装有限公司★

王邦和 - 8 -

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程 热控电缆桥架安装施工作业指导书

2.手持电动工器具必须使用漏电王国庆 保护器,并在使用前检查其灵敏性及可靠性 6 高空坠落 1.在脚手架1.在上脚手架前,一定要检查脚 上施工 手架的完整性及牢固程度; 2.检查脚手架栏杆是否符合要 求,如有问题立即补救; 3.检查安全带是否牢固。 王邦和 2.在平台边1.检查平台栏杆是否完整并焊接 缘或有孔洞牢固,否则应设置临时设施,确 的地方工作 保施工安全; 2.检查孔洞周围是否有围拦或牢固的盖板,否则应设置临时设施或挂设安全带。 王国庆

★山东迪尔安装有限公司★

- 9 -

桥架安装作业指导书

河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程热控电缆桥架安装施工作业指导书热控电缆桥架安装作业指导书1、适用范围本作业指导书适用于河南神火集团示范电站二期工程扩建#2机组安装工程热控电缆桥架部分:锅炉房、汽机房运转层电缆主通道电缆桥架,电缆夹层电缆桥架和炉房16米、24米、39米、46米热控电缆通道电缆桥架的安装。2
推荐度:
点击下载文档为doc格式
8k1g5437pb9epjx24qwd4i6jo0x1tb0127a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享