绿色建筑设计专篇(建筑电气)
一、 设计依据 1. 依据性文件
项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文
2. 主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范)
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、 工程概况 1. 建筑总量
建筑类型: ;总建筑面积: ; 2. 建筑单体概况
表1 建筑单体概况
序号 单体名称 单体面积 层数 建筑高度 主要使用功能 3. 节能概况
1) 能耗监测系统:□有、□无。 2) 建筑设备监控管理系统:□有、□无。 3) 室外夜景照明:□有、□无。 4) 导光系统:□有、□无。
5) 可再生能源利用:□有(□太阳能光伏、□风力发电)、□无。 6) 分布式供能系统:□有、□无。
7) 其他: 。 三、 绿色建筑等级
1. 绿色建筑等级: □一星级; □二星级; □三星级;
2. 绿色建筑评分计算表: (应根据建筑类型分别选用公建或住宅评分表)
表2 公共建筑评分计算表 评价指标 节地 节能 节水 节材 室内 与室外环境 与能源利用 与水资源利用 与材料资源利用 环境质量 控制项 自评结果 √满足 √满足 √满足 √满足 √满足 权重Wi 0.16 0.28 0.18 0.19 0.19 适用总分 评分项 实际得分 得分Qi 加权得分WiQi 加分项得分Q8 总得分∑Q 表3住宅建筑评分计算表 评价指标 节地 节能 节水 节材 室内 与室外环境 与能源利用 与水资源利用 与材料资源利用 环境质量 控制项 自评结果 √满足 √满足 √满足 √满足 √满足 权重Wi 0.21 0.24 0.20 0.17 0.18 适用总分 评分项 实际得分 得分Qi 加权得分WiQi 加分项得分Q8 总得分∑Q 1
四、 电气绿色建筑设计
1. 与电气专业有关的绿色建筑技术选项内容
表4与电气专业有关的技术内容 分类 技术内容 评价分 自评分 备注 室外环境 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城2 市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定※(J) 公共场所的照明系统采取分区、定时、感应控制 5 照明功率密度值达到目标值 8 照明与电气 合理选用电梯和自动扶梯※(J) 3 合理选用节能型电气设备 5 能量利用 由可再生能源提供的电量 10 设置室内空气质量监控系统※(N) 8 室内环境 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测※(N) 5 创新 采用分布式热电冷联供技术※(N) 1 注:1 表中内容可根据住宅建筑、公共建筑及达标选项删减;
2凡标注有“※”的技术内容,标示该条文与其他专业也有关系,J-建筑,G-结构,S-给排水专业,N-暖通。 2. 供配电系统节能措施
1) 变配电所深入负荷中心设置。
2) 变压器总装机容量为 kVA,单位面积功率密度值为 VA/m2
。
3) 低压并联电容器的补偿要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的要求。变压器
低压侧设置低压无功补偿装置,要求补偿后高压供电进线处功率因数不低于 。低压电源供电时进线处设置无功补偿装孩子,要求补偿后功率因数不低于0.9。(江苏省项目尚应满足过零自动投切和分项补偿的要求)
4) 谐波电流含量较大的用电设备:□有 、□无,
谐波抑制及谐波治理措施: 。 5) 电动机容量超过 kW时,采用中压供电。 3. 电气设备节能
1) 变压器选用节能环保型、低损耗、低噪声,接线组别为D,yn11的干式变压器,变压器自带温控器和
强迫通风装置。其能效应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求,具体参数见表5。
表5 变压器节能参数
损耗W 额定容量 长期工变压器型号 kVA 空载(P0) 负载(Px) 作负载设计值 节能评价值 设计值 节能评价值 率 2) 电动机采用高效节能产品,并具有节能拖动及节能控制装置,其能效应符合现行国家标准《中小型
三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613节能评价值的规定。 3) 采用具备高效电机及先进控制技术的电梯。
4) 自动扶梯与自动人行道选用节能高效电机,具有节能拖动及节能控制装置,设置感应传感器控制启
停,在全县各段均空载时,能处在暂停或低速运行状态。
4. 照明系统
1) 照明功率密度值按照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的目标值设计。照明设计参数详
见表6:
表6 照明设计节能指标及措施 照度值照明功率密度值统照一般主要房(Lx) (W/m2 ) 一度眩均显光源灯具灯具整流功率照明控间或场目设光匀色色温 效器型所 标设指类型 型式 率% 式 因数 制方式 准计标计值度值 值 值 值 UGR U数0 Ra 2) 道路照明控制
光源种类: ;□设有自动控制装置。
2
3) 景观照明光污染控制(需建筑专业配合设计)
项目所在环境区域:□自然保护区(E1区) □居住区(E3区) □城市中心商业区(E4区) 照明方式:□泛光照明 □轮廓照明 □内透光照明 □重点照明 □动态照明 □未设景观照明 夜景照明在居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度:熄灯时段前 (lx),熄灯时段后 (lx) 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度:熄灯时段前 (cd),熄灯时段后 (cd)
夜景照明在建筑立面产生的平均亮度 (cd/m2
), 在标识面产生的的平均亮度 (cd/m2
) 灯具产生的干扰光超出被照区域的溢散光为 %
4) 导光管系统的设置位置: ,导光管或地下庭院周围的照明灯具单独控制:□有、□无。
5. 计量与能耗监测系统
1) 分类计量:□水、□燃气/燃油、□集中供热/供冷、□可再生能源、□其他 。
2) 分项计量:□照明插座用电、□空调用电、□动力用电、□特殊用电、□其他 。
照明插座用电:□室内照明和插座用电、□公共区域照明和应急照明用电、□室外景观照明用电、□其他 。
空调用电:□冷热源机组用电、□冷却水泵用电、□冷冻水泵用电、□热水泵、□冷却塔、□空调末端用电、□其他 。
动力用电:□电梯用电、□水泵用电、□非空调区域通风设备用电、□其他 。 特殊用电:□充电桩用电、□消防控制室用电、□变电所用电、□厨房用电、□信息中心用电、
□其他 。
3) 能耗监测系统计量表计的精度不低于1.0级,电流互感器精度不低于0.5级。 4) 计量与能耗监测系统联网情况:□有、□无。 5) 住宅建筑公共部位用电负荷设置专用计量装置。
6. 建筑设备监控管理系统
1) 设备监控管理系统监测内容:□供暖、□通风、□空调、□照明、□动力、□其他 。 2) 供暖、通风、空调系统监测、控制参数详见暖通设计及暖通专业绿色专篇。 3) 照明系统控制见本章第3节内容。 4) 给排水系统监控:□生活水箱高低水位报警
□生活水泵及各类水泵的运行状态监测 □水泵启停控制 □其他 。
5) 电梯系统监控:□电梯的启停、运行状态监测
□电梯启停控制。 □其他 。
7. 可再生能源利用
1) 发电系统的形式:□光伏发电、□风力发电。 2) 系统详细参数见表8。
3) □委托专业公司专项设计,□合作设计,□其他 。
表8 系统详细参数
设置位置、组建类型 装机容量 占建筑总变压器光伏发面积 装机容量的比例 所带负载的名称 电网联接方式 电类型 □单晶硅、□多晶硅、 □并网、□上□在线 □非晶硅 网、□自用 □离线 □单晶硅、□多晶硅、□非晶硅 □并网、□上□在线 网、□自用 □离线
3