好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋工程专项施工方案(范本)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5)绑扎水平筋时要注意水平筋在墙体拐角及丁字墙处的锚固长度要求,丁字墙钢筋端部加设15d拐尺。应同时符合设计和规范的要求,见下图:

15d15d15d15d转角处钢筋锚固详图

丁字墙钢筋锚固详图6)墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有180度弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。 7)采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距。 8)墙筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距。剪力墙上下三道水平筋处应满扎,其余可梅花点绑扎。

9)为了保证钢筋位置的正确,竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋,并将其与竖筋点焊,以固定墙、柱筋的位置,在点焊固定时要用线锤校正。

10)外墙浇筑后严禁开洞,所有洞口预埋件及埋管均应预留,洞边加筋详见施工

图。墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线,应焊成通路。其位置、数量及做法详见安装施工图,焊接工作应选派合格的焊工进行,不得损伤结构钢筋,水电安装的预埋,土建必须配合,不能错埋和漏埋。 11)当上下层墙截面有变化时,纵向钢筋处理类似柱。 12)钢筋的弯钩朝向混凝土内。 4、质量控制措施:

1) 为有效控制钢筋绑扎间距,在绑扎板、墙筋时均要求操作工人先画线后绑扎。检查预留钢筋的位置、间距、保护层的厚度等是否满足图纸要求。如有移位的钢筋,按1:6的比例调整到正确位置后,方可进行钢筋连接。

2) 在浇筑混凝土前,应详细检查墙体筋和暗柱钢筋的位置是否准确,固定措施是否牢固,检查无误后方可进行下道工序施工。在浇筑混凝土过程中应派专人管

理,随时检查钢筋偏位情况,发现问题应随时处理。 3) 通过垫块保证钢筋保护层厚度。

4) 钢筋绑扎后,只有在土建和安装质量检查员均确定合格后,经监理、业主检验合格后方可进行下道工序的施工。

5) 焊工必须持证上岗,焊接前应做班前焊试件,以确保所调整的焊接工艺参数满足焊接规范的规定。焊接接头必须逐一进行外观检查。

6) 所有原材料、半成品、成品必须有合格证或检验报告,需送检的原材料按标准程序的规定严格执行,坚决杜绝使用不合格的产品。

7) 预留穿墙套管必须与板墙上的附加钢筋焊牢,保证其位置准确无误。 (四)梁板钢筋绑扎 1、梁板钢筋绑扎工艺顺序

水电预埋

板上层钢筋

验收

板下层钢筋

次梁钢筋就位

主梁钢筋绑扎

梁板模板清扫、刷隔离剂

梁、柱交叉处柱箍筋就位

2、板钢筋绑扎:

板筋绑扎工艺:清理模板 → 模板上画线 → 绑板下受力筋 → 绑负弯矩钢筋。

1)在模板上弹出主筋、分布筋、后砌墙体的位置线。按弹好的位置线摆放钢筋,钢筋交点全部绑扎。

2)在楼板下层钢筋绑好后,开始布置现浇板内的各种管道、线管和预埋件,并与钢筋绑扎牢固。不允许随意损坏钢筋,严禁随意断筋。若需断筋,必须经技术部门同意并出钢筋补强措施。

3)楼板钢筋的放置:板内下铁:短向钢筋置于下层,长向钢筋在上;板内上铁:短向钢筋布置在上,长向钢筋在下。

4)当钢筋长度不够时,板面上部钢筋在跨中1/3范围内搭接,板底钢筋在支座1/3范围内搭接。

5)对于配有双层钢筋的一般楼板,应加支撑筋,以保证上、下层钢筋位置准确。支撑筋采用Φ10钢筋作支撑,双向间距1000,所有板筋(受力或非受力筋)当搭接时,其搭接长充为L1并且不少于250。呈梅花型布置,支撑必须具有足

够的刚度及稳定性,以保证上层钢筋的绑扎。支撑脚严禁直接放在顶板模板上,必须支放在砂浆垫块上。

6)浇筑砼时必须搭设行人马道来保护钢筋,在浇灌砼时设专人看筋,在砼浇灌过

程中调校墙、柱钢筋,并在所浇筑砼能上人后立即用钢丝刷清理及柱钢筋上的水泥浆。

7)板内钢筋遇洞口,小于300 mm的洞口,不需断筋,以洞口为中心向两边布筋,把误差均匀分布在各个间距内,大于300 mm的洞,加筋方法详见结构设计总说明。

8)板与梁整体连接或连续板的下部主筋要伸过梁或墙体中心线且≥5d。 3、梁钢筋的施工:

梁筋绑扎工艺:画主次梁箍筋间距 → 放主次梁箍筋 → 穿主梁底层纵筋及弯起筋 → 穿次梁底层纵筋并与箍筋固定 → 穿主梁上层纵筋 → 按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋 → 按箍筋间距绑扎。

1)框架梁面贯通筋是为抗震而设置,应保证每跨均有抗震需要的直通面筋(数量及直径按梁平法配筋图和梁表)。梁面贯通筋应尽施工之可能按最长下料,就位后按设计要求连接,若采用绑扎搭接,则需经设计人员同意,搭接长度按L1值,其接长位置一般在跨中1/3范围内,搭接长度范围内箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直接的0.25倍,间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不大于100。

2)踌度L≥4m的支承梁及L≥2m的悬臂梁,应按施工规范起拱。

3)梁接头位置要避开最大弯矩处,接头位置要相互错开35d,同一截面内接头不多于50%。梁上部钢筋的接头位置选在跨中位置的1/3范围内,梁底部纵向钢筋的接头选在支座处或受力较小处,即下铁在支座及支座两侧各1/3范围内。 4)当主次梁底面标高相同时,需将次梁底钢筋放于主梁底钢筋之上;当梁板底面标高相同时,需将板下铁弯入主梁第一排主筋之上;当为井字梁时,需将长向底部钢筋放在短向底部钢筋之上。

5)在梁侧模板上,画出箍筋间距后摆放钢筋,梁两端第一个箍筋要距支座外皮5cm。

6)梁下铁为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间。 7)梁钢筋施工完后,须在梁底、梁侧主筋上安放好垫块。

8)在钢筋混凝土延长线上与墙连接的连系梁,梁主筋入墙长度除图上另有注明除外,一般均入墙LaE,且不小于600。楼层处的连系梁入墙段不设箍筋,顶层连梁入墙段则应设直径与跨中箍筋相同,间距为100的箍筋。若梁钢筋入墙所需长度超过墙段长度时。可将超过部分向上、下、左、右弯曲,且弯曲段不小于15d长。

9)与钢筋混凝土墙垂直连接的梁,其钢筋均需锚入墙内。锚固长度为LaE。 10)梁上部主筋箍筋的绑扎,用套扣法进行绑扎,套扣法绑扎法见下图:

1231、2、3--绑扎顺序钢筋套扣绑扎法 (五)楼梯钢筋绑扎: 1、先支好楼梯梁、楼梯斜板模板,在模板上弹出钢筋位置线,在墙上、模板上弹出楼梯梁位置线。

2、钢筋的放置位置:顺踏步方向筋放底部。

3、先将楼梯梁钢筋插入砼墙预留孔中,绑扎楼梯梁钢筋,再用钢筋与墙中预埋钢板焊接,再绑扎楼梯板的主筋、分布筋,然后绑扎平台板筋,平台筋要锚固到梁内,底板筋绑完待踏步模板吊板支好后再绑扎踏步钢筋。 (六)其它: 1、抗震构造要求:

1) 本工程剪力墙按照03G101-1中二级抗震等级剪力墙的规定施工。

2) 墙体竖向钢筋搭接范围内,至少必须保证三根水平筋通过,并与其绑牢,见下图。

墙体竖向钢筋搭接接头绑扎示意图

2、梁、边缘构件钢筋绑扎:

1)边缘构件工艺流程:校正钢筋位置→套箍筋→竖向钢筋连接→划分挡线→绑箍筋→绑保护层→验收

2)纵横梁同时配合进行,梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点或梁边缘50 mm 处,在梁底模板上按图纸划好箍筋的间距,梁端部箍筋加密区,其间距和加密区长度应符合设计要求。

3)梁主筋双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排间净距:不小于25 mm 或钢筋直径。

4)框架梁箍筋开口向上并必须错开。错开位置必须符合规范规定。

四、钢筋连接施工工艺

1、本工程的钢筋采用直螺纹连接、电渣焊、绑扎搭接等连接方式,具体连接方式为: 1)竖直方向:钢筋直径≥Φ16的连接采用电渣压力焊连接;焊接时相邻接头应错开500mm以上且不得小于35d,同一区段受力钢筋的接头百分率不得超过50%。钢筋直径≤Φ14的连接采用绑扎搭接连接。

2)水平方向:钢筋直径≥Φ16的连接采用直螺纹连接或电弧搭接焊;钢筋直径≤Φ14的连接采用绑扎搭接连接,相邻接头位置应错开1.3lae,同一区段不得超过25%。

2、主体工程为保证施工质量以及施工进度,框架柱、剪力墙竖向钢筋采用一层一接

钢筋工程专项施工方案(范本)

5)绑扎水平筋时要注意水平筋在墙体拐角及丁字墙处的锚固长度要求,丁字墙钢筋端部加设15d拐尺。应同时符合设计和规范的要求,见下图:15d15d15d15d转角处钢筋锚固详图丁字墙钢筋锚固详图6)墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有180度弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。7)采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距。8)墙筋绑扎时应吊线控制垂直
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8k0gh8fx8u4vbt01gdv99bpag891im0041g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享