低压架空线路设计安装规范

1 低压配电网应结构简单、安全可靠。

2 低压电力网的布局应与农村发展计划相结合,一般采用放射型单向供电,供电半径应小于500m。

3 新建或改造的低压架空线路宜采用铝芯绝缘电线,及以上配变的主干线最小截面不小于75mm2,及以下配变的主干线截面不小于50mm2。

4 低压线路通道须符合要求,严禁跨越场院、库房、学校、房屋、草垛等。

5 架空绝缘电线的设计弧垂应根据所选定的气象条件计算确定。考虑初伸长的影响,架线时应将弧垂减少14%。各相弧垂应一致,相差不应大于50mm。

6 低压电网应有较强的适应性,主干线宜一次建成。在同一档距内,每根导线只允许有一个接头。

7 低压架空线路宜采用长度为10m及以上水泥电杆,并无露筋,表面光滑,无裂纹。 8 采用的绝缘子必须符合国标要求,其强度安全系数不应小于。

9 线路横担宜采用镀锌铁横担,具体规格应通过计算确定,但不应小于:(1)直线杆:角钢50×50×5mm。(2)承力杆:角钢2根50×50×5mm。 10 线路档距,一般采用下列数值:(1)铝绞线:集镇和村庄为40~50m。(2)架空绝缘电线:一般为30~40m。

11 导线水平线间距离,不应小于下列数值:(1)铝绞线:档距在50m及以下为,靠近电杆的两导线间距离不应小于。(2)架空绝缘电线:档距40m及以下为,靠近电杆的两导线间距离不应小于。

12 低压线路与高压线路同杆架设时,横担间的垂直距离不应小于下列数值:直线杆:,分支和转角杆。低压线路不应与弱电线路同杆架设。

13 同杆架设的低压回路,横担间的垂直距离不应小于下列数值:直线杆:;分支杆、转角杆。

14 拉线宜采用镀锌钢绞线,强度安全系数不应小于,截面不应小于25mm2,必须装设与线路电压等级相同的拉紧绝缘子。拉紧绝缘子应装在最低导线以下、高于地面3m以上的部位,其强度安全系数不应小于。

15 拉线坑、杆坑的回填土应每填夯实一次,最后须培起高出地面的防沉土台。 16 在三相四线制供电系统中,零线截面宜与相线截面相同。 17 接户线采用耐气候型聚乙烯绝缘线,截面积不应小于16mm2。 18 接户配电箱内应装设有明显断开点的开关、过流保护装置和电能计量装置。电能计量装置应统一使用原电力部质检中心批准允许进网的86系列电能表,电气化村逐步推广试用长寿命电能表。

19 沿墙敷设的套户线应采用耐气候型绝缘电线,截面积不应小于10mm2,两支持点间的距离不应大于4m。

20 进户线采用耐气候型绝缘电线,截面积不小于6mm2,进户线与通讯线、电视天线、广播线必须分开进户。 21 进户线穿墙时,应套装硬(软)绝缘管,电线在室外应做滴水弯。穿墙绝缘管应内高外低,两端露出墙壁的部分不应小于10mm,滴水弯最低点距地面小于2m时,进户线应加绝缘护套。进户线进户后应加装熔丝盒。

22 接户线和套户线对地面的垂直距离不应小于,否则应加装电杆。

23 每一接户线所带户数不得超过5户,且所有用户必须由接户配电箱内配电装置所控制。 24 接户线、套户线与通讯线、广播线交叉时,其垂直距离不应小于下列数值:(1)接户线、套户线在上方时。(2)接户线、套户线在下方时。

25 农户电能表应统一采用集中装表方式,根据用电村房屋规划及实际布局情况合理确定集表箱安装位置和电能表只数。表箱内应安装漏电保护装置,严禁在电杆上安装电能表。