污水处理站操作规程
一、工作安全和岗位职责
(一)安全操作
1、污水站工作人员必须经过技术培训,考试合格后方可上岗操作; 2、维修机电设备时必须先断电,并在开关处悬挂维修标牌后方可操作;
3、雨天或冰雪天气,操作人员在处理构筑物上巡视或操作时应注意安全操作防止滑跌; 4、工作人员应穿戴安全劳保用品,如口罩、防护服、戴橡皮手套等,做好安全防范工作; 5、清理机电设备及周围环境时,严禁擦试设备转动部位; 6、严禁非操作人员启闭本处理系统的机电设备。
7、严格执行安全操作规程,到水池栏杆以内进行维修时,一是要采取足够的安全措施,二是要至少有两个人进行,其中一人监护,一人操作。
8、保持安全防范意识,定期检查灭火器和救生圈,过期的及时更换,站区内(覆膜沼气池)严禁烟火,非工作人员未经允许禁止入内。
9、保持站区工作环境清洁卫生,注意个人卫生,勤用香皂洗手。 (二)岗位职责
1、污水处理站员工应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障应及时排除,不得带病工作,不得违章作业。
2、严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到废水处理要求效果。
3、做好运营工作记录和水质检测报表,接受企业主管和相关部门的检查。 (三)管理范围
从污水进入污水处理系统起,至污水流经污水处理站的各个单元,实现达标排放后,排出污水站或压力外排排入外排管网的全部建构筑物、设备、仪表、控制系统和安全系统。
二、污水处理工艺原理及流程
(一)主要原理
采用各种技术和手段,将污水中所含有的污染物质分离去除、回收利用或将其转化为无害物质,使水得到净化。按原理分为三类:物理处理、化学处理、生物处理。
第1 页
1、物理处理:利用物理作用分离污水中呈悬浮固体状态污染物质,主要有:格栅截留、沉淀、气浮和过滤等。
2、化学处理:利用化学反应分离回收污水中各种污染物质(包括悬浮物、胶体 和溶解物质等),主要有:中和、混凝、电解、氧化还原、萃取、吸附和离子交换等。
3、生物处理:利用微生物分解氧化有机物,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物的生长、繁殖的环境,使微生物大量增殖,以提高其分解氧化有机物效率的一种污水处理方法。 它本质上与自然界水体自净过程相似,只是经过人工强化,污水净化的效果更好。
生物法处理污水具有净化能力强、费用低廉、运行可靠等优点,是城市污水、各种有机废水的主要方法。
(二)生物处理三大类型
按微生物对氧需求程度,生物处理方法分为好氧、缺氧、厌氧三类。
表1 生物处理三大类型
类型 条件 基本没有溶解氧,硝态氮含量小于0.3mg/L。 作用 分解有机物,去除率可达80%。 厌氧处理 缺氧处理 溶解氧含量小于0.7mg/L,最好小于0.4mg/L,0.2~0.4mg/L之反硝化,脱氮。 间;硝态氮含量大于0.4mg/L。 溶解氧含量在1mg/L以上,最硝化,降解有机物,好大于2mg/L,2~4mg/L之间。 去除率可达95%。 好氧处理
表2 各类型组合
组合 厌氧+好氧处理 缺氧+好氧处理 厌氧+好氧+排泥+加石灰
作用 分解作用去除有机物 脱去氨氮,氧化作用去除部分有机物 除磷作用
表3 控制条件及其优点
类型 厌氧处理 缺氧处理 好氧处理 控制方式 池体密封,高浓度废水保持厌氧状态 通过好氧池混合液回流,推流器搅拌 鼓风机曝气增氧 优点 负荷高,能耗低,资源可回收利用 脱氮效果好 有机物去除率高 (三)污水站处理工艺流程
(四)活性污泥法介绍
第3 页
(五)化学指标
①COD:化学需氧量,一定条件下水中有机物消耗强氧化剂折合成氧的量。单位:mg/L.
②BOD5:五日生物化学需氧量,20 ℃时水中可生物降解有机物稳定化所需要的氧量。单位:mg/L.
③氨氮:水中以NH3、NH4+形式存在的氮。单位:单位:mg/L. ④总磷:水中磷元素的总含量。单位:mg/L
⑤ pH:酸碱度,小于6为酸性污水,大于9为碱性污水。一般养殖废水原水pH均大于7,偏碱性。
⑥DO:溶解氧,溶解于水中氧气的含量。正常水体的溶解氧大于7mg/L;当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水体中的厌氧菌就会很快繁殖,有机物因腐败而使水体变黑、发臭。
(六)畜禽养殖业污染物排放标准
表4 国标 GB18596-2001 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度 控制项目 五日生化 需氧量 (mg/L) 150 化学需 氧量 (mg/L) 400 悬浮物 (mg/L) 氨氮 (mg/L) 总磷 (以P计) (mg/L) 8.0 粪大肠 菌群数 (个/100mL) 1000 蛔虫卵 (个/L) 标准值 200 80 2.0 表5 广东 DB44613-2009 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度 控制 项目 地区 五日生化 需氧量 (mg/L) 化学需氧量(mg/L) 悬浮物(mg/L) 氨 氮(mg/L) 总磷 (以磷计) (mg/L) 粪大肠 菌群数 (个/l00ml) 蛔虫卵 (个/L) 珠三角标准值 其他地区 标准值 140 150 380 400 160 200 70 80 7.0 8.0 1000 1000 2.0 2.0 三、系统运行管理
(一)基本要求
1.掌握生产区污水量变化规律,尽可能实现雨污分流,对雨季水量暴涨做好充足预防措施; 2.在工作中,污水处理站员工应认真遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范要求。
3. 工作人员应每天做好污水站巡查工作,每天至少巡查两次,上、下午各一次,及时发现设备、气动、电器等的异常情况及安全问题,并通知有关人员协助维修,确保污水处理设施正常运行
(二)污水处理系统运行要求
? 进水量 集水池、调节池等池体均可储水来调控厌氧沼气池、好氧系统的进水量,均匀一些进水,但不能超过系统水力负荷,特别是雨季进水量要控制好,进水量尽量不要超过设计量的120%,可考虑部分排至氧化塘或储水池体。
? 曝气时间 根据水量来调节曝气可节省能源,原则上是夏季减短曝气时间,冬季延长曝气时间。
? 营养物质 在进水量过低或两三天不进水,需及时补充外源营养物质(如投加面粉,新鲜猪粪等)
? 混合液回流 可连续混合液回流,回流比一般为200%,回流泵故障需及时维修。 ? 污泥回流 结合日常测量的SV30值来确定污泥回流量,污泥量少则加大回流,多则减小,每日回流污泥可分多次间歇回流,效果更好。
? 排泥 结合日常测量的SV30值来确定排泥量,排至污泥池进行压滤。 (三)日常检测主要指标
? SV30:用100mL或1000mL量筒测定,30分钟污泥沉降比。 传统活性污泥法一般控制范围在 20~30%。
? DO:溶解氧,DO仪测定,通常好氧池为2~4mg/L,缺氧池小于0.4mg/L. ? pH:日常测酸碱度用广范pH试纸,出水pH:6~9. (四)药品投加
? 石灰(主要成分:氢氧化钙)配比浓度:10% ? PAC(聚合氯化铝),配比浓度:10%
? PAM(聚丙烯酰胺)压滤污泥使用阳离子型,出水絮凝使用阴离子型,分子量:1200万。配比浓度:0.3~0.5%
加药顺序是先加无机类,再加有机类药品。
加药时开启搅拌设备,实时监控pH变化,根据水量调整药量,下班前 检查设备,停止加药。
第5 页
污水处理站操作规程