HEP—15阀门定位器调校方法
作者: 广西石化学校 07仪表2班 周扬文
HEP-15阀门定位器里面有两个旋钮,一个就是调零旋钮,一个就是调行程旋钮。 她们得左右分别就是:
调零旋钮就是调节阀门得零点,通过调节零位旋钮使阀芯工作在不同得起始点,类似差压变送器得零点,(在工厂里面很多都就是把零位往下调整一点,目得就是为了把阀门关死,叫做阀门紧闭作用,但就是按照常規零点调在阀芯关闭位置也就就是百分表得零位,這樣調校五个点就是才能合格)如图:
调行程旋钮就是调节阀门行程大小得作用(阀门行程=阀门行程上限-阀门行程下限) 通过调节行程旋钮则可以改变阀门行程得大小,如图:
现在来说一下HEP—15阀门定位器得调校方法:
1、 在安装阀门过程中,一定要把机械零点,(阀芯零位)安装对,
在调整阀门定位器得反馈杆时一定要在阀门行程得50%调好水平,这一点关系到阀门线性度得问题。
2、 安装完毕之后通电通气, 把数显表调在0、0 然后调节零
位旋钮,这个时候我们把零位稍微往上调一些,(通常往上调0、3-0、5毫米左右,百分表走0、30mm—0、50mm、然后记住这个数值,假如这个时候百分表数值在0、50mm、)
3、 把数显表加到100、0 然后瞧阀门行程走了多少,读取现在百
分表得数值,然后计算阀门行程,(阀门行程=阀门行程上限—阀门行程下限)假如百分表读数为25、50 则阀门得行程就就是25、50—0、50=25mm,假如读数为24、50,则阀门行程为24、50-0、50=24mm,假如读书为26、00,则阀门行程就就是25、50mm,
4、 根据计算出得结果,做阀门行程相应得调整,如果阀门行程偏
大,则调小行程,如果阀门行程偏小,则调大行程,当每次调整完行程旋钮时一定要把行程紧固螺钉扭紧,然后再走一个行程,(可以从上往下走,也可以从下往上走,在走行程得过程中也许零点会有变化,因为调行程也会影响零点,但就是计算行程就是一定就是阀门 上行程-下行程)再计算阀门行程,
5、 当计算得阀门行程为25mm时,把数显表打到0、0,调整零位
旋钮,使定位器零位对准阀门机械零位,这时百分表读数为0、00,再走一遍观察各点合格则可以取那5个点数据. 常见故障:
序号 1 现象 阀门零位与行程都对,原因 可能就是阀门定位器阀门只走零位与行程作用方式反了,正作两个点,中间不停留, 用阀门用成反作用定位器 这可能就是反馈杆没有安装水平造成,,这个时候可以通过调整稍微零位旋钮,要其她点来将就这个点使这零位与行程对,但就是2 个阀门合格,比如原有某个点超出规定范来各点精度在0、5,但围 就是调整之后将就得话,后面计算得阀门得精度为0、95,则这个阀门就就是合格,如果实在不行,则就是这个阀门定位器线性不良, 这很有可能就是在安装阀门得时候某个环出现行程对零位不节出错,就是得阀门3 对,或者零位对行程得总行程达不到25不对, mm以上,或者就是机械零位没有对好,阀