发电机的励磁限制与保护的配合整定
§1发电机运行功率圆与限制
发电机运行功率圆又称“安全运行极限”或“P、Q图”,下面图1为ABB励磁厂家说明书的发电机功功率图,经常用到的三个限制:
1) 2) 3)
转子发热限制; 定子发热限制; 低励限制。
图1 ABB励磁说明书中的发电机功功率图
实际发电机的运行功率极限图下图所示:
图2 某600MW汽轮机组功率图
§转子发热限制
§同步发电机的相量图
同步发电机的电动势相量图如图3所示
EqjIxq δ φ I
U
图3 同步发电机的电动势相量图
对△oab的每条边分别乘以U/Xq,得功率三角形△OAB,并以O点为原点,引入直角坐标系,如图3所示。从图上可看出有以下关系成立:
P EqU/xq UI δ φ I
图4 功率三角形
1) φ— OA与纵轴的夹角即为功率因数角; 2)δ— 发电机功角;
U2/xq O A B
Q
3) 直角坐标系的第一象限是发电机的迟相(过励)运行区,第二象限是发电机的进相(欠励)运行区。
4) 发电机机端电压U保持不变,Xd为发电机同步电抗为常数, BA的长度正比于发电机电势,也正比于励磁电流Ifn。以B点为圆心,以BA为半径作圆弧,此圆弧即为转子发热极限曲线。对应图1中的“最大励磁电流限制器”。 运行分析:
汽轮发电机额定运行时,定子电流I与励磁电流均为额定值,一般其额定功率因数cosφ为0.85—。此时,当欲调整发电机的运行参数,降低其功率因数(φ角增大)时,增发无功,励磁电流I 会增加,发电机的运行受到转子发热极限的限制。为了使转子不过热,则需降低定子电流,使发电机沿曲线AD运行,定子绕组未得到充分利用。反之,欲提高其功率因数( 角减小)时,定子电流会超过额定值,发电机的运行受到定子发热极限的限制,即图1中的“欠励、过励侧定子电流限制器”,又称“定子发热限制”。