4.2.4.1 路基边桩放样

路基施工之前,在地面上把路基轮廓表示出来,也就是把路基两旁的边坡与原地面相交的坡脚点(或坡顶点)找出来,钉上边桩,确定路基施工范围,以便正确施工。边桩的位置与路基的填挖高度、边坡率和地形有关,常用的路基边桩放样方法有:

(1)、利用路基横断面图放样边桩(图解法)

根据已带好的帽子的横断面设计图(一般横断面比例尺为1:200)或路基设计表,从图上量出(或从表中查取)坡脚点(或坡顶点)离中桩的距离,然后用钢尺或尺沿横断面方向实地丈量以确定边桩的位置。丈量时尺子要拉平,如横坡较大时,需分段丈量,在量得的点上钉上坡脚桩(或坡顶桩),再用石灰标出坡脚(或坡顶)的界限。施工过程中如有破坏,应及时补上,以满足施工的要求。

(2)、根据路基中心真挖高度放样边桩(解析法)

当横断面设计图或路基设计表与实地有所出入,或沿线地形发生了变化,可根据实际的路基中心填挖高度放样边桩。 4.2.4.2 边桩放样的注意事项

(1)、在计算测设边桩距离时,要注意路基设计的尺寸和要求。如路基是否有加宽;对挖方地段,要注意边沟的设计尺寸及是否有护坡平台,以便边桩放样时加以考虑。

(2)、在地形复杂路段,最好用仪器进行边桩放样;在曲线段,更应注意使横断面方向与路中线的切线方向垂直。

(3)、放完一段边桩后,要进行复核。地面平坦或地面横坡一致时,边桩连线(石灰线)应为一直线或圆缓的曲线,如有个别边桩凸出来或凹进去,就是说明有问题。

(4)、在施工中,应注意保护边桩。一般都在边桩位置插上一根高杆或小旗,并在杆上标记填高位置。在杆外侧一定距离处(一般1-2m)再钉一保护桩,在保护桩上注明里程桩号和填挖高度。有了这保护桩,可随时恢复丢失的边桩,以利机械化施工。

4.2.4.3 机械化施工路基横断面的掌握

(1)、路堤边坡与填高的掌握方法

a、机械填土时,应按铺土厚度及边坡坡度保持每层间正确的向内收缩一的距离,且不可按自然的堆坡度往上填土,这样会造成填而浪费土方。

b、每填高1m左右或填至距路肩1m时,要重新恢复中线、测高程、放铺筑面边桩,用石灰显示铺筑面边线位置,并将标杆移至铺筑面边上。

c、距路肩1m以下的边坡,常按设计宽度每侧多填0.25m掌握;距路肩1m以内的边坡,则按稍陡于设计坡度掌握,使路基面有足够的宽度,以便整修边坡时铲除超宽的松土层后,能保证路肩部分的压实度。

d、填至路肩标高时,应将大部分地段(填高4m以下的路堤)设计标高进行实地检测;填高大于4m地段,就按土质和填高不同考虑预留沉落量,使粗平后的路基面无缺土现象。最后测设中线桩及路肩桩,抄平后计算整修工作量。

(2)、路堑边坡及挖深的掌握方法

路堑机械开挖过程中,一般都需人工配合同时进行整修边坡工作。 a、机械挖土时,应按每层挖土厚度及边坡坡度保持层与层之间的向内回收的宽度,防止挖伤边坡或留土过多。

b、每挖深1m左右,应测设边坡、复核路基宽度,并将标杆下移至挖掘面的正确边线上。每挖3-4m或距路基面20-30cm时,应复测中线、高程、放样路基面宽度。

4.3 路面施工放样

为了保证精度、便于测量,通常在路面施工之前,将线路两侧的导线点和水准点引到路基上,一般设置在桥梁、通道的桥台上或涵洞的压顶石上,不易被破坏。引测的导线点水准点,要进行附合或闭合,精度度应满足一、二级导线和五等水准的要求。 4.3.1 路槽放样

在粗平的路基顶面上恢复中线、每隔10m加密中桩,再沿各中桩的横断面

方向两侧量出路槽宽度的一半C/2得到路槽边桩、量出B/2得路肩边桩(注意:曲线路段设置加宽时,要在加宽的一侧增加加宽值W),然后用放样已知点高程的方法使中桩、路槽边桩、路肩边桩的桩顶高程等于将来要铺筑的路面标高(要考虑路面和路肩横坡以及超高)。 4.3.2 路面放样

路面各结构层的放样方法仍然是先恢复中线,由中线控制边线,再放样高程控制各结构层的标高。除面层外,各结构层横坡按直线形式放样。要注意的是路面的加宽与超高。

(1)、路面边桩放样

路面边桩放样可以先放出中线,再根据中线的位置和横断面用钢尺(或皮尺)丈量来放出边桩。

(2)、路拱放样

对水泥路面或中间有分隔带的沥青路面,其路拱(面层顶面横坡)按直线形式放样;对中间没有分隔带的沥清路面,其路拱(面层顶面横坡)一般按设计图给出的参数或计算公式进行计算放样。

第5章

5.1 软基处理

路基工程

软基处理的目的是解决路堤的强度、稳定以及控制沉降问题。为提高软弱地基的承载能力,需采取一定的人工措施来改善地基的变形性质或渗透性质。目前比较成熟的方法有清淤换填法、堆载预压法、搅拌桩和碎石桩等方法。 5.1.1 清淤换填施工工艺

清淤换填法是指挖去地表浅层软弱土层或不均匀土层,回填坚硬、较粗粒径的材料,并夯压密实,形成垫层的地基处理方法,该法适应于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。 5.1.1.1 总体要求

换填材料可采用中砂、粗砂、砾砂、圆砾、角砾、石屑、卵石、碎石、矿渣、粉质粘土、粉煤灰和灰土等,换填材料的粒径、级配等参数需满足设计或相关规范要求。一般情况下,换填垫层的厚度不宜小于0.5m,也不宜大于3m。垫层顶面宽度可从垫层底面两侧向上,按基坑开挖期间保持边坡稳定的当地经验放坡或设计要求确定,垫层顶面每边超出基础底边不宜小于300mm。

5.1.1.2 施工工艺流程

清淤换填法施工工艺流程见下图所示:

换填法施工工艺流程图

5.1.1.3 清淤换填施工方法

在清淤的过程中,如施工区段处于常年地表积水或池塘地段,应考虑先修筑砂包围堰,抽水,然后再挖除地面淤泥,砂包围堰按1:1放坡堆砌,中间用优质粘土回填,并至少高出最高水位30cm,不得有渗漏水现象,同时要保证它在整个施工期间始终处于完好状态。

需根据设计图纸,在沿线软基路段淤泥清除完毕后,进行垫层的施工。垫层应根据不同的换填材料选择施工机械。粉质粘土、灰土宜采用平碾、振动碾或羊足碾,砂石等宜采用振动碾。粉煤灰宜采用平碾、振动碾、平板振动器、蛙式夯。

根据垫层材料的不同和设计图纸的要求选用合适的碾压方法后,将符合要求的垫层材料经拌和均匀后摊铺在清理好的基底上。垫层材料应分层摊铺,逐层压实,分层铺填厚度、每层压实遍数等宜通过试验确定,一般情况下,垫层的分层铺填厚度可取200~300mm。

碾压法施工时,根据压实机械的压实能量控制碾压土的最佳含水量,选择适当的碾压分层厚度和碾压的遍数。粉质粘土和灰土垫层土料的施工含水量宜控制在最优含水量ωop±2%的范围内,粉煤灰垫层的施工含水量宜控制在ωop±4%的范围内,最优含水量可通过击实试验确定,也可通过当地经验取用。如填料含水量范围偏低,则可预先洒水润湿并待渗透均匀后回填;如含水量偏高,则可采用

碎石、素土间隔回填 表层粗粒土压实 土工织物铺设 垫层施工 清除淤泥 修围堰、抽水