FLUKE电能质量分析仪使用守则及谐波测试规程 一、FLUKE电能质量分析仪使用守则 注意: 使用前先将使用说明书熟读两遍,知道FLUKE的基本功能,说明书在FLUKE设备箱内。 1、为避免触电或引起火灾: ? 切勿在爆炸性的气体或蒸汽附近使用本分析仪。 ? 只能使用分析仪所附带或经指示适用于 Fluke 434/435 型分析仪的绝缘的电流探头、测试导线和适配器。 ? 使用前,检查分析仪、电压探头、测试导线和附件的机体是否有损坏的情况。如有损坏,应立即更换。 查看是否有缺损、裂缝或缺少塑胶件, 特别留意连接器附近的绝缘。 ? 请先将电池充电器/电源适配器连接至交流电插座后,连接至分析仪。 ? 接地输入端仅可作为分析仪接地之用,不可在该端施加任何电压。 ? 不要施加超出分析仪额定值的输入电压。 ? 不要施加超出电压探头或电流钳夹所标额定值的电压。 ? 不要将金属物件插入接头。 ? 只能使用型号 BC430 电源(电池充电器 / 电源适配器)。 ? 使用前,请先检查 BC430 上的选定/指示电压量程符合当地市电电压和频率。 如有必要,请将 BC430 的滑移开关拨至正确的电压档。 ? 对于 BC430,只能使用符合当地安全法规要求的交流线路插接适配器或交流电源线。 2、测试前接线注意事项 ?接强电时必须带绝缘手套。 ?电压探头和电流钳在接线时要注意相序,电流钳还应注意电流方向,电流的流向应与电流钳所标的方向一致。 ?USB光缆应偏上斜插入FLUKE分析仪,再摆正。 ?确定测试负载电压等级,调整FLUKE分析仪的电压参数使其匹配。 3、测试结束注意事项 ?拆线时注意安全防护,带绝缘手套。 ?FLUKE分析仪装箱时应摆放整齐。 ?FLUKE分析仪属贵重设备,使用及搬运时请爱护设备,保持设备整洁。 二、谐波测试规程 1、现场勘查及信息收集 ①对现场配电室的配电线路进行勘查,确定测试地点。要求测试地点能够全面、真实的反映出被测变压器或负载的用电情况。图1标出了3个常用的测试点,高压侧的测试应选在二次侧进行测量(在高压二次侧的PT、CT上侧)。 图1 ②记录被测配电系统的变压器、负载及无功补偿柜的基本情况,填写到《谐波测试记录单》 中。简单画出被测配电系统一次线路图。 2、数据测试 在测试时先将测试仪器打开的主界面保存下来,下图是在系统测试的主界面,使仪器满足以下要求: 1 接线图是三相接地系统,在常规的工业现场一般都是三相负载,所以测试时将测试仪器设在三相星型接法。在测试单相负载时可以将表接成两相接地系统,一般情况下不要更改。 2 检查测试仪器的时间是否为与实际时间相同,电压等级是否一致,电流量程是否正确,如打开设备主界面正确,自己不要随意更改。 4)图表上显示的L1、L2、L3所对应的颜色为黑、红、蓝,若不一致按SETUP键,然后按Enter键进行更改,将三相的颜色设为黑、红、蓝。 3 在系统测试时将Vnom:230V改为400V,电压等级是其它的就将该数值改为所对应系统的相电压等级。 开机主界面 若待测配电系统配有无功补偿柜或者其它电能质量治理设备,则应在无功补偿柜(其它电能质量治理设备)开、停两种状态下分别测试,并将测试数据分别命名区分保存。 ① 基波电流最大时测谐波频谱图和各次谐波柱状图、表格。 将测试图表打到电流谐波柱状表,按导航键将光标移动到基波电流上,在屏幕的左上角有电流值,由于负载是不断变化的,经过观察一段时间,在电流最大值的时候抓下谐波频谱图,此时基波图表会处在HOLD状态,依次将光标移动到THD、3、5、7、11、等特征性次数上抓下图表;然后按F2屏幕将切换到单相上,用电脑抓下电流图表,按F1切换到电压状态下,抓下电压的柱状图,同理按F2屏幕将切换到单相上,抓下电压图表;然后按F3切换到谐波表格上,再按F1将电压、电流谐波表格抓下来,下面是各种负载的典型图表。 基波电流最大图 谐波频谱图 总谐波电流柱状图 各次谐波电流柱状图 单相电流谐波柱状图 单相电压谐波柱状图 总谐波电压柱状图 谐波电压表格 谐波电流表格 ② 电压、电流波形图和分析图 1) 测试时抓电压、电流的波形图和分析图,在负载变化比较大的时候多抓几个电压和电流的波形图(至少各抓5个) 2) 按F1切换抓各相电压、电流波形图,(单相分析图可不抓) 3) 然后按F4切换到三角型接法下,按同样的步骤抓电压的波形图及分析图和各相电压、电流的波形图。 4) 若测试时电压、电流显示的范围超出屏幕显示或者显示太小,按F2调整大小,以占屏幕80%为宜,然后按F3关掉游标,如果不关游标上面的显示只是游标所在点的三相电压、电流的瞬时值。 星型接法: 电压波形图 电流波形图
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站