好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电安规(电力安全规程配电部分)习题集单选多选判断简答案例部分

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

配电 (总分: 1122.0分)

一、单选题 共437题 (437.0分) 1. 若需变更或增设( ),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。

A. 安全条件 B. 施工范围 C. 工作任务 D. 安全措施 答案:D

2. 电流互感器和电压互感器的二次绕组应有( )永久性的、可靠的保护接地。

A. 一点且仅有一点 B. 两点

C. 多点 D. 至少一点 答案:A

3. 电缆旁路作业,旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地,接地线的截面积不宜小于( )mm2。

A. 15.0 B. 20.0 C. 25.0 D. 30.0 答案:C

4. 禁止( )停、送电。

A. 同时 B. 约时 C. 分时 D. 按时 答案:B

5. 10kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为( )m。 A. 0.7 B. 0.4 C. 0.8 D. 0.5 答案:A

6. 在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至( )安全距离的措施。

A. 2m B. 2.5m C. 3.0m D. 3.5m 答案:C

7. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。

A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于

答案:C

8. 在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,( )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。

A. 杆塔 B. 杆上人员 C. 作业点 D. 横担 答案:C

9. 作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应( )确认其确无电压。

A. 用高压验电器 B. 用低压验电器或测电笔

C. 以手触试 D. 看带电显示

. 资料. 答案:B 10. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。 A. 牢固 B. 方便 C. 灵活 D. 耐用 答案:A

11. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( ),施工地点应加挂警示灯。

A. 照明灯 B. 护目眼镜 C. 反光标志 D. 标志牌 答案:C

12. 对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取( )。

A. 作业人员防护措施 B. 绝缘遮蔽措施 C. 拆除措施 D. 隔离措施 答案:B

13. 进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的( ),现场设备应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。 A. 设备接线图 B. 保护接线图 C. 现场模拟图 D. 系统接线图 答案:D

14. 安全工器具使用前,应检查确认( )部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。 A. 绝缘 B. 传动 C. 固定 D. 外壳 答案:A

15. 使用同一张工作票依次在( )转移工作时,若工作票所列的安全措施在开工前一次做完,则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续。 A. 同一工作地点 B. 不同工作地点 C. 邻近工作地点 D. 同一平面 答案:B

16. 起重设备应经( )检验合格,并在特种设备安全监督管理部门登记。

A. 设备管理部门 B. 公司质检中心 C. 检验检测机构 D. 质量监督部门 答案:C

17. 开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的( )。 A. 施工方案 B. 组织措施 C. 技术措施 D. 安全措施 答案:D

18. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的( )应合格、齐备。 A. 劳动防护用品 B. 工作服

.. .

. . . .

C. 安全工器具 D. 施工机具 答案:A

19. 核相工作应填用( )。 A. 配电第一种工作票 B. 带电作业工作票

C. 配电第二种工作票或操作票 D. 高压试验工作票 答案:C

20. 工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程,并经( )批准的人员担任。

A. 工区(车间) B. 单位 C. 上级单位 D. 公司 答案:A

21. 工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。 A. 停电地段 B. 检修地段 C. 工作地段 D. 杆塔上 答案:C

22. 移动电缆接头一般应停电进行。若必须带电移动,应先调查该电缆的( ),由有经验的施工人员,在专人统一指挥下,平正移动。 A. 历史记录 B. 出厂资料 C. 试验数据 D. 技术参数 答案:A

23. 动火工作票至少应保存( )。 A. 6个月 B. 1年 C. 1.5年 D. 2年 答案:B

24. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人( )。测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。 A. 接近被测设备 B. 接触被测设备 C. 接触测试设备 D. 接近测试设备 答案:A

25. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 答案:A

26. 检修作业临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为( ),下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。

A. 1000~1200mm B. 1050~1200mm C. 1000~1250mm D. 1050~1250mm . 资料. 答案:B 27. 测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知( )后进行。

A. 变电运维人员 B. 工作负责人 C. 监控人员 D. 对侧 答案:D

28. 安全工器具宜存放在温度为( )、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。 A. -10~+35℃ B. -10~+30℃ C. -15~+35℃ D. -15~+30℃ 答案:C

29. 塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在( )两个塔脚同时挖坑。配电《安规》 A. 对角线 B. 同一侧

C. 四个角中任选 D. 相邻 答案:A

30. 邻近带电导线的工作中,应使用绝缘无极绳索,风力应小于( ),并设人监护。

A. 4级 B. 5级 C. 6级 D. 7级 答案:B

31. 火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所是( )动火区。

A. 三级 B. 二级 C. 一级 D. 重点 答案:C

32. 起吊重物( ),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊。

A. 离地0.4米后 B. 离地0.2米后

C. 稍离地面(或支持物) D. 中间过程 答案:C

33. 配电线路系指( )及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。

A. 6kV B. 10kV C. 20kV D. 35kV 答案:C

34. 柱上断路器应有分、合位置的( )指示。 A. 机械 B. 电气 C. 仪表 D. 带电 答案:A

35. 一级动火工作票的有效期为( )H。

A. 12.0 B. 24.0 C. 36.0 D. 48.0 答案:B

36. 带电断、接架空线路与空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施,不得直接带电断、接。断、接电缆引线前应检查相序并做好标志。10kV空载电缆长度不宜大于3km。当空载电缆电容电流大于( )时,应使用消弧开关进行操作。

A. 0.1A B. 0.2A C. 0.5A D. 1A 答案:A

37. 带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由( )履行许可手续。

.. .

. . . .

A. 运行值班人员 B. 值班调控人员 C. 专责监护人 D. 工作负责人 答案:B

38. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在( )状态。

A. 运行 B. 断开 C. 合闸 D. 冷备用

答案:B

39. 安全工器具的( )可由使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的机构试验。 A. 外观检查和电气试验 B. 耐压试验和机械试验

C. 电气试验和机械试验 D. 外观检查和机械试验

答案:C

40. 装设接地线应( ),拆除接地线的顺序与此相反。

A. 先接母线侧、后接负荷侧 B. 先接负荷侧、后接母线侧 C. 先接导体端、后接接地端 D. 先接接地端、后接导体端 答案:D

41. 使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过( )。

A. 一根 B. 两根 C. 三根 D. 四根 答案:B

42. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 答案:D

43. 封闭式高压配电设备( )应装设带电显示装置。 答案:C

A. 进线电源侧 B. 出线线路侧

C. 进线电源侧和出线线路侧 D. 进线侧 44. 低压接地线和个人保安线的截面积不得小于( )mm2。

A. 12.0 B. 16.0 C. 25.0 D. 36.0 答案:B

45. 使用油锯和电锯的作业,应由( )的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。

A. 熟悉工作组人员 B. 熟悉操作方法 C. 熟悉机械性能 D. 熟悉机械性能和操作 . 资料. 方法 答案:D

46. 吊装带用于不同承重方式时,应严格按照( )使用

A. 人员的经验 B. 标签给予的定值 C. 吊装带尺寸 D. 吊装带长度 答案:B

47. 在分布式电源并网点和公共连接点之间的作业,必要时应组织( )。

A. 会议讨论 B. 作业分析 C. 方案审核 D. 现场勘察 答案:D

48. 摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用( ),并派人监护。

A. 绝缘棒 B. 验电器 C. 操作杆 D. 专用工具 答案:A

49. 配电变压器停电,应( )。送电操作顺序与此相反

A. 先拉开高压侧熔断器,后拉开低压侧开关(刀闸)

B. 先拉开低压侧开关(刀闸),后拉开高压侧熔断器

C. 先拉开低压侧分路开关,后拉开低压侧总开关

D. 先拉开低压侧总开关,后拉开低压侧分路开关

答案:B

50. 带电断开架空线路与空载电缆线路的连接引线之前,应检查电缆所连接的( ),确认电缆空载。 A. 架空线路状态 B. 开关设备状态 C. 互感器状态 D. 设备状态 答案:B

51. 电缆直埋敷设施工前,应先查清图纸,再开挖足够数量的( ),摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置,确保不损伤运行电缆和其他地下管线设施。

A. 排水沟 B. 样洞(沟) C. 电缆工井 D. 电缆沟 答案:B

52. 立、撤杆时,起重工器具、电杆与带电设备应始终保持有效的( )或隔离措施,并有防止起重工器具、电杆等的绝缘防护及遮蔽器具绝缘损坏或脱落的措施。

A. 全距离 B. 穿绝缘靴

C. 绝缘遮蔽 D. 戴绝缘手套 答案:C

53. ( )采用突然剪断导线的做法松线。

.. .

配电安规(电力安全规程配电部分)习题集单选多选判断简答案例部分