应标明用途。
3)各电缆线路不允许过载运行,接线端应联接牢固、无锈蚀,线路老化应及时更新处理,避免安全隐患。
4.7.12停电检修设备时安全注意事项:
1)由工程主管组织实施停电检修工作,严格实行工作票及监护制度。
2)停电时应先断开各用电负荷,再断开总负荷开关,最后断开隔离开关,检修点与市电必须有明显的断开点。
3)由工程主管用高压、低压验电笔对变压器和配电柜停电核对无误。
4)停电检修时,由现场操作人挂接临时接地线,并挂“有人工作,严禁合闸”的标识或围拦。 5)对停电检修的工具应编号,作业前后应及时清理。
6)检修完毕,由原操作人员拆去接地线及“有人工作,严禁合闸”的标识或围栏。 4.7.13低压带电作业安全注意事项:
1)非特殊情况下,严禁带电作业。
2)必须带电检修的,设备责任人须向工程主管汇报原因、时间,并经批准后方可进行检修。工程主管必须指定一名现场监护人,实行工作票制度。
3)低压带电作业时必须严格遵守安全用电操作规程,严禁在感性负载的主回路中或电流互感器的二次回路中作业。
4)作业人员必须穿戴绝缘手套和绝缘鞋,戴安全帽、护目镜、穿长袖服装等。 4.8给排水系统管理
1)设备责任人或值班人员应每日早晚对水泵房设备及室外附属设施如室外浮球阀门、水池等巡检两次,并做好记录。
2)无自动切换功能的生活泵每月做一次主、备泵手动切换试验并做好记录。 3)消防泵、喷淋泵应每两个月试运行一次。
4)给水水泵、雨水泵、污水泵每年三月份进行年检,根据实际情况决定是否解体检查;测试水泵配用电动机的绕组绝缘电阻,并做好记录。
5)生活水管的防腐涂层及管网支架的检修,应视情况而定,但至少5年应重新涂刷一次。 6)水箱、水池至少每半年组织清洗一次,并将水样水质监测站检测,结果由工程维修组存档。 7)泵房控制柜日常维护由给排水设备责任人负责并记录。 8)供水管道上的压力仪表应每年定期进行校验。
9)水箱、水池透气、溢流孔应加防虫网保护,人孔应加盖板并上锁。
.. .. ..