桥面防水层施工方案
桥面防水层施工方案
一、编制依据
1、《客运专线铁路常用跨度梁桥面附属设施》(桥面布置、桥面附属构造、桥梁综合接地、防水体系、排水体系、伸缩缝)图号:通桥(2008)8388A;
2、《客运专线铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件》科技基[2009]117号;
3、桥面防水层设计、施工采用的有效版本标准、规范及操作规程; 4、客运专线无砟轨道培训资料; 5、HYZQ-2标段实施性施工组织设计。 二、工程概况
二工区管段负责余姚特大桥(0#~314#)的防水层施工,里程为DK82+347.20~DK92+610.52,全长10.3公里。
桥上轨道全部采用CRTS-Ⅱ型板式无砟轨道。
如图1所示,根据“桥面防水体系铺装及构造图”,桥面防水层分为三部分施工。
1、桥面防护墙内侧采用喷涂聚脲防水材料,其中底座板铺设区域防水层由“基层处理剂+聚脲弹性防水涂料”组成;
1 / 231 / 23
桥面防水层施工方案
2 / 232 / 23
桥面防水层施工方案
2、防护墙以内,底座板之外由“基层处理剂+聚脲弹性防水涂料+脂肪族面层”组成;
3、防护墙外侧防水层由“基层处理剂+聚氨脂防水涂料+C40聚丙烯腈纤维混凝土保护层”组成。 三、施工部署安排
桥面防水层施工,以箱梁验收进度划分区段为施工单元,我工区共成立1个专业队伍担负桥面防水层施工任务。
1、施工阶段划分
桥面防水层根据工艺特点和梁面验收进度安排,计划在梁面验收完成后分两个阶段施工。
第一个阶段:
施工左、右中心线两侧3.15m范围内防水层,即:基层抛丸处理、基面修补、喷涂底涂和喷涂聚脲层。
第二个阶段:
无砟轨道板灌浆结束后,施工底座板线间及两侧防水层,即:基面抛丸处理、基面修补、喷涂底涂、喷涂聚脲层及喷涂面漆。
同时施工防护墙外侧防水层,即:基面处理、基面修补、喷涂底涂和喷涂聚氨酯层。
2、施工进度安排及指标
3 / 233 / 23