传感器设置标准
一、甲烷传感器、一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,局巷壁不得小于200mm,并应安装保护方便,不阻碍行人和行车。 二、回采工作面甲烷传感器的设置必需符合以下要求
(1)长壁采煤工作面甲烷传感器必需按图1设置。U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2,如下图。Z型、y型、H型和W型等通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如下图:
T2T1T0煤矿u型通风方式采煤工作面瓦斯传感器的设置T0:报警浓度
≥1%CH4;断电浓度≥1.5%CH4;复电浓度<1%CH4;断电范围:工作面及其回风巷内全数非本质平安型电气设备。
T1:报警浓度≥1%CH4;断电浓度≥1.5%CH4;复电浓度<1%CH4;断电范围:工作面及其回风巷内全数非本质平安型电气设备。 T2:报警浓度≥1%CH4;断电浓度≥
1%CH4;复电浓度<1%CH4;断电范围:工作面及其回风巷内全数非本质平安型电气设备。
假设煤于瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能操纵采煤工作面进风巷内全数非本质平安型电气设备那么在进风巷设置甲烷传感器
T3;
T2T1T0T3煤矿u型通风方式采煤工作面瓦斯传感器的设置2T3:报警
浓度≥0.5%CH4;断电浓度≥0.5%CH4;复电浓度<0.5%CH4;断电范围:工作面及其进风巷内全数非本质平安型电气设备。
低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采纳串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4。
T2T1T0T4采煤工作面采用串联通风时,被串工作面甲烷传感器的设置警浓度≥0.5%CH4;断电浓度≥0.5%CH4;复电浓度<0.5%CH4;断电范围:被串采煤工作面及其进、回风巷内全数非本质平安型电气设备。
T1T2煤矿z型通风方式采煤工作面瓦斯传感器的设置
T:4:报