《工厂供电》习题库及参考答案
习题一、填空:
1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成、 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。
4、在电力系统的内部,应尽估计的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运行费用、
5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。
7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值)。
8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。
9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、 环形供电系统在结构上一般采纳(双电源手拉手的环形结构)。
11、 供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。
12、 提高自然功率因数的方法就是采纳降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功率因数的措施。
13、 一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所的供电压等级为35-110千伏、
14、 工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。
15、 决定总降压变电所与车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。 16、 确定负荷中心能够用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也能够用类似于力学的重心的方法、
17、 主电路图中的主要电气设备应采纳(国家规定的图文符号)来表示、 18、 单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。 19、 连接计费用电度表的互感器准确度应为(0、5级),且规定不与保护、测量等回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量与保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功与无功)电度表。 31、高压配电网与低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式与环形)。
32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混与式与环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线与电缆)、 34、电缆沟敷线深度不得小于(0、7)m、
35、车间线路的室内配线线路多采纳(绝缘导线),但配电干线多采纳(祼导线)。
36、为提高供电可靠性与利用性(环网供电)被证明特不适合城市住宅小区或生产区的供电、 37、 关于环网供电单元来讲利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。
38、 变压器的铁芯有两种基本结构芯式与壳式,铁芯本身由(铁芯柱与铁轭)两部分组成。 39、 变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为(65)度、 40、 将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一母线分不互相
连接叫变压器的并列运行。
41、 变压器在运行中内部损耗包括(铜损与铁损)两部分。 42、 互感器的功能主要用于(电量的测量与继电保护)、 43、 电力系统中出现最多的故障形式是(短路、) 44、 电源为有限容量时,电源的阻抗就(不能忽略。)
45、 电源为无限大容量时,外电路所引起的功率改变对电源微不足到,电源的(电压与频率)保
持不变而恒定。
46、 对称分量法是将一个(不对称)三相电流或电压分解成三个对称电流与电压系统、 47、 导体通过短路电流时产生的热量全部用于(使导体温度升高。)
48、 继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,(并动作于断
路器或反应信号的)一种自动装置。
49、电力系统中过电压使绝缘波动造成系统故障,过电压包括内部过电压与外部过电压两种。 50、将(电能转化为光能)的器具称为电光源。
51、工厂变电所主接线方案的基本要求有四条( 安全性、可靠性、灵活性、经济性) 52、电力负荷分三类(Ⅰ类负荷、Ⅱ类负荷、Ⅲ类负荷)
53、我国规程规定:电流互感器的电流误差为( ±10℅)、相位差不得大于( 7 )度。 54、过电流保护装置分两种为:(定时限、反时限)。 55、当电流保护时限大于1S时要求装设(速断)保护、
56、架空线路的单相接地保护采纳电流互感器同极性(并联 )联构成的零序电流滤过器。 57、单相接地保护是利用系统发生单相接地时所产生的(零序电流 )来实现的。
58、当三相系统任一相发生完全接地时接地相对地电压为零,其她两相对地电压(升高√3倍) 59、变压器的保护有( 过电流、速断、过负荷、瓦斯保护、纵联差动保护) 60、(瓦斯保护)主要用来监视变压器油箱内故障。
61、关于总降变压器一般还装设(纵差保护)作为主保护
62、变压器内部故障有(相间短路、绕组轧简短路、单相接地短路) 63、高压电机的保护有(电流速断保护、过负荷保护、纵差保护) 64、在电力系统中过电压包括(内部过电压与外部过电压)两种。
65、内部过电压分为(操作过电压、弧光接地过电压、铁磁谐振过电压) 67、外部过电压主要是由( 雷击)引起的。
68、1000V以下的供电系统,总容量在100KVA以上的变压器接地装置电阻(R≤4欧姆) 69、保护接地分为三种(IT系统、TN系统、TT系统) 70、发电一般在(发电厂)中进行。
71、电能是经过人们加工的(二次能源)。
72、电力设备在(额定电压)下运行、其技术与经济性能最佳。
73、我国现时期各种电力设备的额定电压有三类(100V以下、高于100V而低于1000V、高于1000V)。
74、用电设备的端电压一般允许在其额定电压(±5℅)以内变化。 75、变压器的额定电压为(各绕组)的电压值。
76、在我国电力系统中,110KV以上高压系统多采纳(中性点直截了当接地)运行方式 77、在我国电力系统中,6-35KV中压系统首选(中性点不接地)运行方式。
78、工厂企业变电所按其在供电系统中的作用与地位分为(总降压变电所与车间变电所) 79、两台变压器的备用方式有(明备用与暗备用)。
80、高压断路器的控制回路按其控制地点分有(就地控制与集中控制)两种。 81、架空线路采纳(裸导线)架设在杆塔上。
82、电缆是一种特不的导线,由(导电芯、铅皮、绝缘层与保护层)组成、 83、电缆终端头分(户内型与户外型)
84、绝缘导线的敷设方式有(明敷与暗敷)两种
85、变压器工作原理是建立在(电磁感应原理)基础上。 86、(铁心)是变压器磁路的主体部分 87、(绕组)是变压器电路的主体部分、
88、电力系统中应用最广泛的电力变压器是(双绕组、油侵自冷变压器)
89、依照变压器的高、低压绕组的相对位置,绕组分为(同心式与交叠式)两种
90、三相变压器同一侧的三个绕组有(星形连接、三角形连接、与曲线连接)三种接线方式。 91、高压负荷开关是一种能够(带负荷分、合电路的)控制电器
92、隔离开关没有专门的灭弧装置,不能断开(负荷电流与短路电流) 93、交流装置中A、B、、C三相涂色为(黄、绿、红)
94、接触器按所控制电路的电源种类分(交流接触器与直流接触器)两种、 95、高压成套配电装置也叫(高压开关柜) 96、“五防\柜从(电气与机械联锁)上采取了措施,实现高压安全操作程序化,防止了误操作,提高了安全性与可靠性。
97、通常对母线电压调整的要求有(逆调压、恒调压、顺调压)三种方式
98、(并联电容器组)设置灵活、可在无功负荷附近设置,从而减少远距离输送无功的网损。 99、电网谐波的产生主要在于电力系统中存在(各种非线性元件)
110、国际照明委员会(CIE把)灯具的类型分为:直截了当照明型、半直截了当照明型、均匀漫射型、半间接照明型、间接照明型、
习题二、选择
1、某工厂有一台10千伏,500千瓦的备用发电机组,该发电机的额定电压是( D )。
A、10KV B、9、5KV C、11KV D、10、5KV 2、按电力网的供电范围分为(D)输电网。
A、离,远距离B、高,中,低 C、水力,火力,核能 D、区域,地方 3、电能生产输送、分配及应用过程在(C )进行。
A、不同时间 B、同一时间 C、同一瞬间 D、以上都不对
4、输配电线路与变压器上的损耗称为( B )。
A、铜损 B、网络损耗 C、附加损耗 D、线路损耗 5、中性点经消弧线圈接地系统称为( A )。
A、小电流接地系统 B、大电流接地系统 C、不接地系统 D、直截了当接地系统 6、中性点经消弧线圈接地运行方式一般采纳(A )方式。
A、偿 B、欠补偿 C、全补偿 D、任意
7、下面讲法正确的是( C )。
A、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化 B、产生的电压变化叫电压偏差
C、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差
D、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压波动 8、短路保护的操作电源可取自( B )、
A、电压互感器 B、电流互感器 C、空气开关 D、电容器
9、过电流保护装置为了保证装置具有足够的反应故障能力,其最小灵敏度要求KSmin≥( A )。
A、1、5 B、0、5 C、1 D、2 10、以下接地方式属于保护接地的系统是( B )。
A、变压器的中性点接地 B、电机的外壳接地 C、把一根金属与地线相连 11、《全国供电规则》规定:变压供电的工业用户与变压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户其功率因数为( C )。
A、0、85以上 B、0、8以上 C、0、9以上 D 0、95以上 12、下面讲法正确的确是( C )。
A 高压断路器只起开关作用,不具有保护做用。 B 高压隔离开关能用来开断负荷电流与短路电流。 C 高压负荷开关能够带负荷分、合电路的控制。 D 高压熔断器是开关电器、
13、电流互感器在使用过程中必需( A )。
A 二次侧不得开路 B 二次回路装设熔断器 C 关于已安装而没有使用的电流互感器不必作处理 D 断电保护与测量使用时合用一只 14、电压互感器在使用过程中必需( A )。