79、检修动力电源箱的支路开关都应加装(A )并应定期检查和试验。 A、剩余电流动作保护器(漏电保护器) B、熔断器 C、保险丝 D、刀闸
80、在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(B ),并与带电部分保持足够的安全距离。
A、两人直立搬运 B、放倒后搬运 C、倾斜搬运 D、一个直立搬运
81、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备(D)。 A、措施拆除 B、措施变更 C、接地线拆除 D、合闸送电
82、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和(C)同意,并在工作票上增填工作项目。
A、运行值班负责人 B、值班调度员 C、工作许可人 83、接受倒闸操作命令时(A )。
A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受
C、可由变电站(所)长接受 D、可由值班员接受。 84、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(A )。 A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面 D、怎么都行。
85、操作票填写完后,在空余部分( D )栏内第一空格左侧盖“以下空白”章。
A、指令项 B、顺序项 C、操作√ D、操作项目
86、工作票的字迹要填写工整、清楚、符合( B )的要求。 A、仿宋体 B、规程 C、楷书 D、印刷体。 87、( D )不得兼做其他工作。
A、工作负责人 B、值班员 C、工作许可人 D、专责监护人 88、装、拆接地线,应做好记录,( B )时应交待清楚。 A、巡视 B、交接班 C、许可 D、操作。
89、作业人员的基本条件之一:经( C )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A、领导 B、医疗机构 C、医师 D、专业机构 90、( B)是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 A、交接班制度 B、工作票制度 C、操作票制度
91、许可工作时,工作许可人应和工作负责人在工作票上分别( B )。 A、注明注意事项 B、确认、签名 C、签名 D、补充安全措施
92、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到( C )的答复后方可执行。
A、设备无异常 B、已下令停止工作 C、工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电
93、工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全进行监护。工作负责人在( A )时,可参加工作班工作。
A、全部停电 B、邻近设备已停电 C、部分停电 D、一经操作即可停电
94、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电
压后,应立即将检修设备接地并( C )。
A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路
95、如果线路上有人工作,应在( B )悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
A、线路隔离开关操作把手上
B、线路断路器和隔离开关操作把手上 C、线路断路器上
96、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( B )及电容器接地前应逐相充分放电。
A、避雷器 B、电缆 C、电抗器
97、任何电气设备在未验明无电之前,一律认为( A )。 A、 有电 B、无电 C、可能有电 D、可能无 98、调度值班员发布调度命令时,应和各单位值班人员(A)。 A、互通姓名并复诵无误 B、互通姓名并复诵 C、电话通知
99、属于调度管辖的任何设备,未经调度值班员许可,不得将设备进行( ) A、投退操作 B、退出备用
C、投退操作或退出备用
100、在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备( B )提出停电申请,由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。
A、变电站值班员 B、运行维护单位 C、调度员 101、正确装设、拆除接地线的方法是( A )
A、先装接地端,后装导体端;先拆导体端,后拆接地端 B、先装导体端,后装接地端;先拆接地端,后拆导体端 C、先装接地端,后装导体端;先拆接地端,后拆导体端 D、先装导体端,后装接地端;先拆接地端,后拆导体端
102、工作票由( B )签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。
A、工作票签发人 B、设备运行维护单位 C、其他单位
103、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并( C )。电缆及电容器接地前应逐相充分( C ),星形接线电容器的中性点应接地。
A. 单相接地、放电 B. 短路、充电 C. 三相短路、放电 D. 三相短路、充电
104、工作间断时,工作班全体人员应从工作(D),安全措施保持不动。 A、部分撤出 B、自由撤出 C、原地休息 D、全部撤出 105、同一变电站(包括发电厂升压站和换流站)内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,可填用一张( D )。
A. 线路一种工作票 B. 电气第一种工作票 C. 电气带电作业工作票 D. 电气第二种工作票
106、全部工作完毕后,____应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、
发现的问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结。( C )
A、工作票签发人B、工作许可人C、工作负责人 D、值班负责人
三、多选题
1、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(BD )以内,室外不得接近故障点( )以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
A、2m B、4m C、6m D、8m E、10m
2、变电站是电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或(ABCD)和变压器。
A、开关 B、配电线路的终端 C、建筑物 D、控制设备 3、电力线路是指在系统两点间用于输配电的(ABC)组成的设施。 A、导线 B、绝缘材料 C、附件 D、避雷线
4、隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的(A)和明显的(D);在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备。