好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

吊篮施工方案(含计算书)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高处作业吊篮 施工方案

编制: 审核:

工程名称: 外墙施工方: 编制单位: 编制时间:

目 录

一、 编制依据 二、 工程概况 三、 方案说明 四、 进场安排

五、 外墙施工用电动吊篮的型号及说明 六、 电动吊篮的安装、移位和拆除方案 七、 安全保证措施 八、 季节性施工措施 九、 吊篮施工方案图 十、 相关计算书

- 1 -

高处作业吊篮 施工方案

一、 编制依据

1.XX国际大厦工程图纸;

2.中华人民共和国高处作业吊篮国家标准GB19155-2003。

二、 工程概况

XXXX市中心区域的整体改建项目,通过对其外部形象、楼层面积、结构体系、设备通道等多方面局限条件的分析处理,设计完全沿用了原有的结构体系,完成了对其内部功能的调整改进,使其以一个崭新的外部形象展现于城市。

本楼宇占地面积3400平方米,建筑面积33640平方米。共27层,1-5F为裙房商业,6-27F主楼办公。

位于XXXXXX位置,占地约3400平方米,接近CBD地区,现顶部钢结构基本封闭,可进行外装施工准备。

三、 方案说明

本大楼采用电动高处作业吊篮进行外墙装修施工,由于大楼机房以上部分为钢结构,传统吊篮支架无法一步架设到位,故将整栋大楼的外墙施工吊篮分别布置在机房层(标高101.70)、屋面层(标高98.70)和机房层以上部分(标高108.55)三个标高层:

- 2 -

1、机房层布置方案:施工主楼顶部以下(钢结构)外立面至机房顶幕墙,在主楼机房层顶部处布置共计约5台电动吊篮,分别为:2米长度的吊篮为1台,除去自重外吊篮载荷为630kg;3米长度的吊篮为2台,除去自重外吊篮载荷为630kg;4米长度的吊篮为1台,除去自重外吊篮载荷为630kg;6米长度的吊篮为1台,除去自重外吊篮载荷为630kg;由于施工立面为圆弧面,使用6米长度直尺吊篮时,吊篮离立面最小距离为97毫米,最大距离为299毫米,在上述尺寸内施工人员可进行正常施工;普通吊篮支架布置于机房层楼梯间顶部,吊篮支架前后支点架设在悬挑的专用钢结构上,之间用木板垫起,由于北楼梯间和西楼梯间顶部空间均有限,吊篮后支架无固定放置位置,故必需搭设脚手架平台来放置吊篮后支架,每处脚手架平台应能承受每台吊篮配重平衡块(25kg X 18块)共450kg的重量,具体布置方案详见附图1《机房层平面布置图》、3《北楼梯间剖面布置图》、4《西楼梯间剖面布置图》。

2、屋面层布置方案:施工主楼屋面层以下,西北角小圆弧外立面幕墙,在主楼屋面层处布置吊篮共计2台电动吊篮,4米长度的吊篮为1台,除去自重外吊篮载荷为630kg;2.5米长度的吊篮为1台,除去自重外吊篮载荷为630kg;吊篮支架前后支点架设在悬挑的专用钢结构上,之间用木板垫起;具体布置方案详见附图2《屋面层平面布置图》、5《内凹圆弧部分剖面布置图》。

3、机房层以上部分布置方案:施工主楼机房层以上,东外立面直线部分幕墙和南外立面直线部分幕墙,在主楼钢结构上布置吊篮共计2台,7.5米长度的吊篮2台,除去自重外吊篮载荷均为630kg;吊篮支架前支点架设在主楼钢结构主梁上;吊篮均为移位施工,8#吊篮施工东立面直线部分的

- 3 -

幕墙(D轴至G轴范围),9#吊篮施工南立面直线部分的幕墙(2轴至4轴范围);具体布置方案详见附图6《机房层以上平面布置图》、7《机房层以上剖面布置图》。

最终确切使用数量由施工进度及使用方决定。

四、 进场安排

双方签定合同后,乙方积极准备设备,进场前甲方应提前一周(7个工作日)书面通知乙方进场具体时间、大楼栋号或设备具体型号及数量。

五、 外墙施工用电动吊篮的型号及说明

我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后附『吊篮施工方案图』共3页,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: ZLD63型吊篮

型号: ZLD63

吊篮长度:1米、1.5米、2米 …… 6米(1至6米任意长度)

吊篮长度5米以上每台配置36块配重,5米以下配置32块配重, 每块配重为25kg。

吊篮除去自重后的最大载重为:630公斤

ZLD63型吊篮组成部件:

提升机LTD63-2台;

- 4 -

吊篮施工方案(含计算书)

高处作业吊篮施工方案编制:审核:工程名称:外墙施工方:编制单位:编制时间:目录一、编制依据二、工程概况三、方案说明
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8jn7z6qfid5nd0e7n2yj9vfqx3d4pq015yi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享