技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 一、施工准备 1:作业条件: 益发里项目(1-7号楼) 长枫建设集团有限公司 编 号 交底日期 分项工程名称 042 2019-10-15 地采暖施工技术交底 施工准备、施工工艺、质量要求、成品措施及安全措施等。 1.1施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。仔细阅读并理解设计说明中关于地板辐射采暖系统的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等 1.2按设计和有关规范要求预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。 1.3土建地面已施工完毕,各种基准线测放完毕。 1.4各种材料合格并经监理确认批准进场。 1.5现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放施压用水的地点。 1.6土建专业已完成墙面抹灰、外窗、门已安装完毕,并已将地面清理干净,厨房卫生间已做完蓄水试验并经验收。 1.7相关电气预埋等工程已完成。 1.8施工环境温度不低于5°C,如需冬季施工必须采取相应措施。 1.9与建设单位及设计院确定不明确的材料、品牌几性能参数;主要材料的选型、新型材料的施工工艺;精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突;地板辐射采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。 2:材料准备: 材料采购、进场、检验及保管程序: 材料需用计划 材料入库前的检查 入库 出库自检 班组自检 使用。 进场材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台账,做到帐、物、卡相符,收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆放过高。 2.1管材 2.1.1采暖管道材质:采暖系统楼梯间管井内管道采用无缝钢管,焊接;地板采暖加热管管材为PE-RT第 1 页 共 5 页
管(带阻氧层)采用S4系列,管径为:De20(外径×壁厚:20×2.3); 连接地板采暖分集水器支管,水平管采用对接焊铝塑复合管,地板采暖分集水器选用铜镀镍合金材料;系统分支管道阀门采用铜质球阀。热分配器规格均为De32。 2.1.2埋地管材在满足使用温度和压力的情况下需保证50年使用年限。塑料管道跟热镀锌管道连接均采用专用管件(组合式活接)。户内采暖系统暗埋部分不得有任何接头。 2.1.3分、集水器的安装:分、集水器宜在加热管铺设前安装分水器在上,集水器在下,中心距为200mm;集水器中心距地不应小于300mm。 2.1.4地板辐射采暖工程盘管部分工作压力0.60MPa,试验压力0.90MPa。地板辐射采暖试压:稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏为合格。地板辐射采暖管道管内流速≥0.25m/s。 2.1.5采暖系统立管工作压力0.6MPa,试验压力0.9MPa。采暖系统试压:10分钟内压降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗不漏为合格。 2.1.6水压试验步骤:a. 将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出。b. 充满水后,进行水密性检查。c. 加压宜采用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min。d.升压至规定试验压力后,按照第4、5条方法进行检验。 2.1.7地板辐射采暖在热分配器总供水管设电热阀,回水设铜球阀,可实现分户温控,房间温控器具体位置结合精装。施工时,需预埋温控线管,为自动温控预留条件。自动控温需地板采暖施工单位深化完成。 2.1.8其余未说明处详生产厂家有关说明和标准图集12N1~5以及《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012。 2.1.9、管路系统的最低点应配置DN20泄水管并安装同口径球阀;管路系统的最高点应配置WZ0.5-4型自动排气阀,阀门及配件公称压力为1.6MPa。 2.2管件的质量要求。 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。 2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。 3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。 4)管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 绝热板材的质量要求: 1)绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求: 第 2 页 共 5 页
①密度不应小于20kg/m。 ②导热系数不应大于O.039W/(m.K)。 ③氧指数≥30% 注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。 2)为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。 ①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。 ②铺设低碳钢丝网。 二、施工程序 楼层基层清理 绝热层施工 弹线、抄平安装管卡 加热盘管安装 初次打压 细石混凝土回填 养护 集分水器安装 成品保护 三、绝热层的施工 1、凡采用地板辐射采暖的工程在楼地面施工时应严格控制平整度,其允许误差应符合混凝土或砂浆地面要求。绝热层铺板严密,不得有缝隙、平整,在绝热层铺设前必须清除楼地面上的垃圾、浮尘。特别是油漆、涂料、油污等有机物必须清除。 2、房间周围边墙、柱的交接处应设绝热保温带,其高度要高于细石混凝土回填层。 3、按土建结构线和绝热层高度在墙壁上弹线控制绝热层厚度,进行水泥发泡施工。 六、加热管的敷设 1、按施工图要求,将管的轴线位置用墨线弹在绝热层上。 2、按管的弯曲半径8D≤R≤11D(D指管外径)计算管的下料长度,其尺寸误差控制在±5%以内。埋设在填充层内的加热管不得有接头。 3、加热管切割应采用专用剪刀切割,切口应平整,断口面应垂直于管轴线。 4、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定。 5、加热管按施工图标定的管间距和走向敷设,加热管保持平直,管间距误差不大于10mm。 6、按测出的轴线及标高将加热管用管卡固定着在绝热层上,同一通路的加热管保持水平,确保管顶平整度为±5mm。 7、加热管弯头两端设固定点的间距:管固定牢固,平顺不能翘边,弯头处不大于200~300mm,直线度不大于500~700mm。 8、在集分水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于 100mm时,加热管外部设置柔性套管。 第 3 页 共 5 页
9、加热管出地面至集分水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至集分水器下部球阀接口之间的明装管段,外部加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。 11、加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。 四、初次试压 每个分段(单元)、分层(楼层)分路管道安装完毕后即可进行初次试压,首先向管内注水,水加满后检查接口有无异常情况后方可缓慢升压,加压到工作压力的1.5倍,但不小于1.2Mpa。稳压1h内压力降不大于0.05Mpa,且不渗漏为合格。 五、豆石混凝土填充层施工 1、在加热管初次试压合格后进行豆石混凝土填充层施工,并铺设钢丝网做好隐蔽验收。 2、豆石混凝土填充层施工在盘管加压(不小于0.6Mpa)状态下铺设,回填层凝固后方可泄压。 3、豆石混凝土填充层施工前,必须将敷设完管道后工作面上的杂物、灰渣清除干净。 4、铺设回填层时,严禁在盘管上行走、踩踏,不得有尖锐物件损坏盘管,防止盘管上浮,要小心下料、拍实、找平。 5、豆石混凝土填充层施工接近初凝时,在表面进行二次拍实、压抹,防止顺管轴线出现裂缝,表面压抹后应保湿养护7d以上。 6、伸缩缝的设置 (1)在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料采用搭接方式连接,搭接宽度不小于10mm,伸缩缝与墙、柱有可靠的固定措施,与地面绝热层连接紧密,伸缩缝宽度不小于10mm,材料采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。 (2)当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,按不大于6m间距设置伸缩缝。 (3)伸缩缝从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。 六、集分水器安装施工 1、集分水器的安装可在加热管敷设前安装,也可在敷设细石混凝土回填后与阀门一起安装。安装必须平直、牢固。在敷设细石混凝土前安装需要做水压试验。 2、当水平安装时,分水器在上,集水器在下。中心距为200mm,且集水器中心距地面300mm。 3、当垂直安装时,集分水器下端距地面不小于150mm。 七、成品保护 1、对耐热聚乙烯(PE-RT)管材、管件、分集水器等半成品进行严格的进货检验,不合格品禁止流入施工现场,以免误用。 第 4 页 共 5 页
2、耐热聚乙烯(PE-RT)管材在运输、搬动过程中,不能有划伤、压伤、折断等损伤,轻装、轻卸,不能拖拉运送,在敷设前应认真检查,发现不合格者绝对不能使用,并对不合格产品做标记,另行堆放。 3、不得接触明火。 4、在加热管开始敷设至隐蔽之前,杜绝交叉施工,防止践踏,落物砸伤、利器划伤,在施工现场要标注提示牌,严禁闲杂人员误入。 八、安全方面 1、进入施工现场人员必须戴好安全帽,施工操作人员穿戴好必要的劳动防护用品。 2、所有进入施工现场的材料,必须统一存放,并要有防火措施,并配有灭火器和沙袋等防火工具。 3、在楼层进行施工时,楼面上使用的材料应分散堆放,不得超过允许荷载。严格按(安全)技术交底进行作业。严禁向下乱扔物料,工作完毕,必须将各种机具、剩余材料、构件、下脚料按指定地点,按规格、型号堆放整齐。做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。保持施工现场环境清洁、卫生。 4、严禁酒后作业,不得疲劳作业,施工现场不准打架、斗殴,不准穿拖鞋、高跟鞋、赤脚、赤身进入施工现场,不准在建筑物内大小便,违返者清除施工现场。 5、施工中使用的电气设备必须按一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机具,严禁一闸或一漏电开关控制或保护多台用电设备(包括连接电气器具的插座)。严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级供电线路。必须经过施工单位人员同意,并经过专业电工操作,使用的电热熔器、手电钻、冲击钻等必须选用Ⅱ类手持式电动工具,使用前应全面检查,禁止私自拉线。 6、遇有六级以上强风、大雨、大雾,应停止作业。 7、施工现场做到安全文明施工,加强个人卫生管理,保持施工现场文明良好的卫生环境。自觉遵守安全生产规章制度。 注:交底中不足之处严格按照设计及相关规范要求进行施工,不明之处及时与主管工长沟通处理。 技术负责人: 交底人: 接受交底人: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
第 5 页 共 5 页