好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压配电室电气设备巡视检查制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

五、高压配电室电气设备巡视检查

制度(共10页)

--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--

五、高压配电室电气设备巡视检查制度

一、 电气设备的巡视检查制度是保证设备安全运行的重要保

证,值班人员必须认真执行,定期检查,发现问题及时联系处理,将事故消灭在萌芽状态。

二、 配电室的值班和维修人员,应每两小时对设备巡视一次,

巡视时只许在遮栏外面,不得对设备进行任何工作,平时可单独一人巡视。雷雨天气应增加巡视次数,且应由两人以上参加巡视。

三、 对电抗器、带电发热器件、大电流导线连接部分要在安全

测试距离以外进行巡视、测温,并做好记录。

四、 在过负荷的情况下,除及时向调度汇报外,还应增加检查

次数,时刻观察设备运行情况,并做好记录。

五、 每次接班前应认真对继电保护装置及微机监测系统进行检

查,发现异常应及时排除。

六、 直流系统应检查其绝缘电阻是否良好,监测系统工作是否

正常,一般情况下不准停直流电源。

2

六、红外线测温制度

一、时间要求:

每周动力车间、维修车间应对所属电气设备及导线重要连接点进行一次测温。

二、测温对象

1、 对高、低压配电室运行设备的高、低压配电柜所有刀闸接触处,断路器和螺丝连接处应进行测温。

2、 对所有运行中的高压电机进、出线端, 星形点进行测温。 3、 对运行中的变压器的高、低压侧导线连接处及箱体进行测温。

4、 对所有100KW以上电动机的电缆头、中间头进行测温。 二、

测温标准

1、 变压器上层油温一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷却的变压器为75℃,变压器必须在其允许的温度范围内运行。

2、 电缆头及电力电缆温度超过65℃,不能长期运行。 3、 刀闸接触处及接触器,空气开关连接处,温度不得超过70℃,否则不能长期运行,需作处理。 三、记录

检查中发现超过或接近上述规定温度时,应该记录日期、地点、并应及时处理。

3

高压配电室电气设备巡视检查制度

五、高压配电室电气设备巡视检查制度(共10页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--五、高压配电室电气设备巡视检查制度一、电气设备的巡视检查制度是保证设备安全运行的重要保证,值班人员必须认真执行,定期检查,发现问题及时
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8jlr64za4x47ty70kclt55mbv23ri50056x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享