隐蔽工程检查验收记录
(通用表格)
工程名称 施工单位 检查内容 高强度螺栓施工中终拧扭矩 鼎鑫镁业科技有限公司原材分项工程名称 料与下料厂房 河南省安阳市安装工程有限分包单位 责任公司 标准规定 高强度螺栓的扭矩法施工的终拧扭矩应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》的规定。 该工程的终拧值为:480KN 紧固件连接 郑州国安钢结构工程有限公司 隐蔽项目 施工图号 高强螺栓 / 施工单位自查记录 实测50点(单位KN)分别为: 480、479、480、478、479 479、478、479、480、478 478、479、479、480、480 479、480、478、479、480 480、479、480、478、479 479、478、479、480、478 478、479、479、480、480 479、480、478、479、480 477、480、479、478、477 476、478、479、480、480 符合规范规定 监理(建设)单位验收记录 高强度螺栓安装符合规范规定要求.检查评定结果为合格。 施工单位 自查结论: 质检员: 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论:
隐蔽工程检查验收记录
(通用表格)
工程名称 鼎鑫镁业科技有限公司原材料与分项工程名称 下料厂房 河南省安阳市安装工程有限责任公司 标准规定 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求,即不小于125μ 分包单位 涂层 郑州钢结构工程有限公司 隐蔽项目 漆膜厚度 施工单位 施工图号 / 检查内容 涂层漆膜厚度 施工单位自查记录 监理(建设)单位验收记录 m 经实测整体钢构件的漆膜厚度分别为: 150、175、156、155、130 158、152、133、145、156、 144、128、170、185、159 148、190、165、135、145符合设计要求,自查为合格 单层钢结构主体漆膜厚度符合规范规定和设计要求,检查评定结果为合格。 施工单位 自查结论: 质检员: 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论:
隐蔽工程检查验收记录
(通用表格)
工程名称 施工单位 鼎鑫镁业科技有限公司原材料分项工程名称 与下料厂房 河南省安阳市安装工程有限责任公司 标准规定 钢结构主体结构的整体垂直度 h/1000,且不应大于25.0 分包单位 钢结构安装 郑州钢结构工程有限公司 施工单位自查记录 隐蔽项目 施工图号 整体垂直度 检查内容 钢结构主体结构整体垂直度 监理(建设)单位验收记录 经实测主体结构的整体垂直度均小于20mm,在允许差范围内。 单层钢结构主体结构整体垂直度符合满足规范规定要求.检查评定结果为合格。 施工单位 自查结论: 质检员: 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论:
隐蔽工程检查验收记录
(通用表格)
工程名称 施工单位 鼎鑫镁业科技有限公司原材料与下料分项工程名厂房 称 河南省安阳市安装工程有限责任公分包单位 司 标准规定 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等,除设计要求外摩擦面不应涂漆。 钢结构紧固件连接 郑州国安钢结构工程有限公司 隐蔽项目 施工图号 摩擦面 检查内容 高强度螺栓连接摩擦面 施工单位自查记录 监理(建设)单位验收记录 摩擦面干燥、整洁,无飞边、 毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等。 高强度螺栓连接摩擦面满足规范规定要求.检查评定结果为合格。 施工单位 自查结论: 质检员: 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论:
隐蔽工程检查验收记录
(通用表格)
工程名称 鼎鑫镁业科技有限公司原材料与分项工程名称 下料厂房 河南省安阳市安装工程有限责任公司 标准规定 压型金属板、泛水板和包角板等的防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好 分包单位 压型金属板 郑州国安钢结构工程有限公司 隐蔽项目 防腐涂料涂刷和密封材料敷设 施工单位 施工图号 检查内容 压型金属板防腐涂料涂刷和密封材料敷设质量 施工单位自查记录 监理(建设)单位验收记录 压型金属板、泛水板和包角板等的涂层无缺陷,密封胶敷设完好。 压型金属板防腐涂料涂刷和密封材料敷设质量满足规范规定要求.检查评定结果为合格。 施工单位 自查结论: 质检员: 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论: