测试日期
测试地点
表3 开关电源设备检测记录表 检测项目 绝缘电阻 输入电压 输出电压 输出电流 稳压精度 电话衡重杂音 输出杂音 峰峰值杂音 宽频杂音 宽频杂音 限流保护 过流保护 过压保护 欠压保护 均流特性 浮、均充电性能 继电器干接点告警功能 设备型号: 测试仪表 测试日期
监控模块故障
制造厂家:
测试人员 测试地点
指标 不小于2MΩ -48~-57V ≤±1% ≤2mV ≤100mV ≤100mV ≤30mV 自动降压 自动关断 自动关断 自动关断 应能自动转换 仍能正常工作 测试结果 备注 0~300Hz 3.4~150kHz 0.15~30MHz (含输入、出) (含输入、出) 表4 直流交换设备检测记录表 测试项目 绝缘电阻 输入电压 输出电压 稳压精度 并联工作均分性能 限流范围 衡重杂音 峰峰值杂音 宽频杂音 宽频杂音 过压 欠压 过流 欠流 熔断器断 制造厂家: 测试人员 测试地点
检测项目 绝缘电阻 输入电压 输出电压 限流性能 稳压精度 频率精度 并联工作均分性能 告 警 输入过压 输入欠压 指标 不小于2MΩ ≤2mV ≤100mV ≤100mV ≤30mV 测试结果 备注 0~300Hz 3.4~150kHz 0.15~30MHz 输出杂音 告 警 设备型号: 测试仪表 测试日期
表5 逆变器设备检测记录表
指标 不小于2MΩ 测试结果 备注 .
. 输出过压 输出欠压 输出过流 熔断器断 设备型号: 测试仪表
测试日期
制造厂家: 测试人员 测试地点
表6 安时 伏蓄电池充放电测试记录表 时间 总电压(V) 电流(A) 号 电池 电压 温度 比重 电压 温度 比重 电压 温度 比重 电压 温度 比重 电压 温度 比重 电压 温度 比重
备注 号 电池 号 电池 号 电池 号 电池 号 电池 蓄电池型号 测试仪表
制造厂家: 测试人员
出厂日期: 年 月 日 测试日期 测试地点
表7 太阳电池检测记录表 表7-1 太阳电池方阵电压、电流值 短路电流(A) 组件数量 测试时间 方阵 1 2 3 4 开路电压(V) 天气状况 备注 设备型号: 制造厂家:
表7-2 太阳电池方阵支架仰角测试
角度 测试结果 备注 表7-3 太阳电池控制器切换测试
.
. 项 目 逐级投入方阵 逐级切除方阵 设备型号: 测试仪表 测试日期
指 标 测试结果 人 工 自 动 备 注 制造厂家: 测试人员 测试地点
表8 发动机组检测记录表 测试项目 人 工 机组启动 自动 110%市电停电或市电≥±85%指标 测试结果 备注 ≤20s/每次 开 停 开 停 开 停 机组启动失败连续 三次时间(s) 机组自动倒换 启动成功到开关合闸 正常停机 紧急停机 市电恢复停机 卸载后停机时间 机油压力低 水温高 机油压力过低 ≤15s 3~5min 声光告警 声光告警 声光告警 立即停机 声光告警 立即停机 声光告警 立即停机 制造厂家: 测试人员 测试地点
机组停机 人工 自动 机组保护 水温过高 超速 水套加热器温度自动控制功能 机组继电器干接点告警功能 充电整流器电压 调节功能 注:1,2号机组都测试。 设备型号: 测试仪表 测试日期
均充 浮充 表9 发电机组检测记录表 表9-1 发电机组稳态检测记录表
加载时间(min) 负载率(%) 电压 (V) UV VW WU U 电池 (A) 频率(Hz) 功率因数 .
V W N(中心线) 10 0 10 25 10 50 10 75 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 10 10 75 50 25 . 负载功率(kW) 燃油压力(kPa) 机油压力(kPa) 水温(℃) 转速(n/min) 电池电压(v) 设备型号: 测试仪表: 测试日期: 加载时间(min) 负载率(%) 测试值 线电压 (V) 最小
制造厂家: 测试人员: 测试地点:
表9-2 发电机组电压、频率波动率检测记录表 10 0 最大 最小 10 25 最大 最小 10 50 最大 最小 10 75 最大 最小 10 100 最大 UV VW WU 注:此项内容同表9-1同时进行测试
设备型号: 制造厂家:
表9-3 发电机组电压、频率波动率、调整率计算表 负载变化 (%) 0~25 25~50 50~75 75~100 100~75 75~50 50~25 25~0 电压 波动率(%) 测试 指标 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 测试 频率 波动率(%) 指标 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 测试 电压 调整率(%) 指标 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 测试 频率 调整率(%) 指标 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 备注 注:电压频率波动率为表9-2中的[(最大值-最小值)÷(最大值+最小值)]×100%,电压调整率为[(u1-u)÷u]×100%,频率调整率为[(f1-f2)÷f]×100%,式中u:空载额定电压;u1(f1):负载渐变后的稳定电压(频率),取各值最小(或最大)值;f:额定频率;f2:额定负载频率。
测试仪表 测试人员 测试日期 测试地点
表10 母线(电源线)检测记录表
线序 规格 路由 长度(m) 接头(个) 绝缘电阻(MΩ) 电流(A) 接头温度(℃) 实测压降 (V) 指标(V) 备注 .
.
室温: 温度: 测试仪表: 测试人员 测试日期: 测试地点:
表11 接地电阻测试记录表
测试值 接地名称 工作地线 保护地线 防雷地线 总电阻值 接地体地质状况 测试值(Ω) 测试值(Ω) 备注 温度: 湿度: 测试仪表: 测试人员 测试日期: 测试地点:
表12 监控功能检查记录表
检查项目 检查结果 备注 测试仪表 测试人员 测试日期 测试地点
注:按工程实际情况逐项检查,在“检查结果”栏内正常者打“√”,否则打“×”
.