好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信电源设备安装工程验收规范(YD 5079)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

测试日期

测试地点

表3 开关电源设备检测记录表 检测项目 绝缘电阻 输入电压 输出电压 输出电流 稳压精度 电话衡重杂音 输出杂音 峰峰值杂音 宽频杂音 宽频杂音 限流保护 过流保护 过压保护 欠压保护 均流特性 浮、均充电性能 继电器干接点告警功能 设备型号: 测试仪表 测试日期

监控模块故障

制造厂家:

测试人员 测试地点

指标 不小于2MΩ -48~-57V ≤±1% ≤2mV ≤100mV ≤100mV ≤30mV 自动降压 自动关断 自动关断 自动关断 应能自动转换 仍能正常工作 测试结果 备注 0~300Hz 3.4~150kHz 0.15~30MHz (含输入、出) (含输入、出) 表4 直流交换设备检测记录表 测试项目 绝缘电阻 输入电压 输出电压 稳压精度 并联工作均分性能 限流范围 衡重杂音 峰峰值杂音 宽频杂音 宽频杂音 过压 欠压 过流 欠流 熔断器断 制造厂家: 测试人员 测试地点

检测项目 绝缘电阻 输入电压 输出电压 限流性能 稳压精度 频率精度 并联工作均分性能 告 警 输入过压 输入欠压 指标 不小于2MΩ ≤2mV ≤100mV ≤100mV ≤30mV 测试结果 备注 0~300Hz 3.4~150kHz 0.15~30MHz 输出杂音 告 警 设备型号: 测试仪表 测试日期

表5 逆变器设备检测记录表

指标 不小于2MΩ 测试结果 备注 .

. 输出过压 输出欠压 输出过流 熔断器断 设备型号: 测试仪表

测试日期

制造厂家: 测试人员 测试地点

表6 安时 伏蓄电池充放电测试记录表 时间 总电压(V) 电流(A) 号 电池 电压 温度 比重 电压 温度 比重 电压 温度 比重 电压 温度 比重 电压 温度 比重 电压 温度 比重

备注 号 电池 号 电池 号 电池 号 电池 号 电池 蓄电池型号 测试仪表

制造厂家: 测试人员

出厂日期: 年 月 日 测试日期 测试地点

表7 太阳电池检测记录表 表7-1 太阳电池方阵电压、电流值 短路电流(A) 组件数量 测试时间 方阵 1 2 3 4 开路电压(V) 天气状况 备注 设备型号: 制造厂家:

表7-2 太阳电池方阵支架仰角测试

角度 测试结果 备注 表7-3 太阳电池控制器切换测试

.

. 项 目 逐级投入方阵 逐级切除方阵 设备型号: 测试仪表 测试日期

指 标 测试结果 人 工 自 动 备 注 制造厂家: 测试人员 测试地点

表8 发动机组检测记录表 测试项目 人 工 机组启动 自动 110%市电停电或市电≥±85%指标 测试结果 备注 ≤20s/每次 开 停 开 停 开 停 机组启动失败连续 三次时间(s) 机组自动倒换 启动成功到开关合闸 正常停机 紧急停机 市电恢复停机 卸载后停机时间 机油压力低 水温高 机油压力过低 ≤15s 3~5min 声光告警 声光告警 声光告警 立即停机 声光告警 立即停机 声光告警 立即停机 制造厂家: 测试人员 测试地点

机组停机 人工 自动 机组保护 水温过高 超速 水套加热器温度自动控制功能 机组继电器干接点告警功能 充电整流器电压 调节功能 注:1,2号机组都测试。 设备型号: 测试仪表 测试日期

均充 浮充 表9 发电机组检测记录表 表9-1 发电机组稳态检测记录表

加载时间(min) 负载率(%) 电压 (V) UV VW WU U 电池 (A) 频率(Hz) 功率因数 .

V W N(中心线) 10 0 10 25 10 50 10 75 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 10 10 75 50 25 . 负载功率(kW) 燃油压力(kPa) 机油压力(kPa) 水温(℃) 转速(n/min) 电池电压(v) 设备型号: 测试仪表: 测试日期: 加载时间(min) 负载率(%) 测试值 线电压 (V) 最小

制造厂家: 测试人员: 测试地点:

表9-2 发电机组电压、频率波动率检测记录表 10 0 最大 最小 10 25 最大 最小 10 50 最大 最小 10 75 最大 最小 10 100 最大 UV VW WU 注:此项内容同表9-1同时进行测试

设备型号: 制造厂家:

表9-3 发电机组电压、频率波动率、调整率计算表 负载变化 (%) 0~25 25~50 50~75 75~100 100~75 75~50 50~25 25~0 电压 波动率(%) 测试 指标 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 测试 频率 波动率(%) 指标 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 测试 电压 调整率(%) 指标 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 测试 频率 调整率(%) 指标 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 <±1 备注 注:电压频率波动率为表9-2中的[(最大值-最小值)÷(最大值+最小值)]×100%,电压调整率为[(u1-u)÷u]×100%,频率调整率为[(f1-f2)÷f]×100%,式中u:空载额定电压;u1(f1):负载渐变后的稳定电压(频率),取各值最小(或最大)值;f:额定频率;f2:额定负载频率。

测试仪表 测试人员 测试日期 测试地点

表10 母线(电源线)检测记录表

线序 规格 路由 长度(m) 接头(个) 绝缘电阻(MΩ) 电流(A) 接头温度(℃) 实测压降 (V) 指标(V) 备注 .

.

室温: 温度: 测试仪表: 测试人员 测试日期: 测试地点:

表11 接地电阻测试记录表

测试值 接地名称 工作地线 保护地线 防雷地线 总电阻值 接地体地质状况 测试值(Ω) 测试值(Ω) 备注 温度: 湿度: 测试仪表: 测试人员 测试日期: 测试地点:

表12 监控功能检查记录表

检查项目 检查结果 备注 测试仪表 测试人员 测试日期 测试地点

注:按工程实际情况逐项检查,在“检查结果”栏内正常者打“√”,否则打“×”

.

通信电源设备安装工程验收规范(YD 5079)

.测试日期测试地点表3开关电源设备检测记录表检测项目绝缘电阻输入电压输出电压输出电流稳压精度电话衡重杂音输出杂音峰峰值杂音宽频杂音宽频杂音限流保护过流保护过压保护欠压保护均流特性浮、均充电性能继电器干接点告警功能设备型号:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ji127p6hz0a0pl1szsm0n19a8hr9t00gwg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享