1、 工程概况
G213下穿分离式拱桥靠映秀端(即映汶高速A6合同段桥梁施工队驻地)内侧高边坡山体,因受5.12汶川特大地震影响,山体被松动,在余震和暴雨等不利条件下,山坡上存在大量不稳定的危石,对下方施工安全生产造成很大的安全隐患。为保证下步施工安全,由我部对出口高边坡悬石进行处理,并做好高边坡悬石隐患排查、排除工作及相关安全防范工作,危石清理的具体方案为: 2、施工范围:
对G213下穿分离式拱桥内侧高边坡影响安全的所有危石进行清理。 3、施工方法
危石清理采用人工直接撬除法和爆破法施工,对人工可撬动的危石,由人工直接撬除;人工不可撬动的危石,先钻孔爆破,再人工撬除。 ⑴人工直接撬除法
在班组安全员的监督下,由工人身系安全绳用撬棍自上而下撬除危石,使其顺山坡下滚至安全位置。
危石处理完毕后将危石及填埋构造物的土石进行清除,清除方式采用人工配合机械。 ⑵爆破法
由人工搬运手风钻至钻孔部位,在安全员的监督下,风钻工身系安全绳按爆破设计进行钻孔,孔深为大块石厚度的2/3,孔距a≤0.7m,排距≤0.5m,钻孔结束经质检员验收合格后,爆破工按爆破设计装药爆破。
爆破后,在安全员的监督下,由工人身系安全绳用撬棍自上而下撬
除危石,使其顺山坡下滚至安全位置。 4、安全文明施工措施
(1)危石清理由上至下进行,避免在不同高度立体作业,严禁在不同高度同一坡度线进行清理作业。
(2)进入施工现场的施工作业人员必须配戴基本劳动保护用品(如安全帽、安全带、工作服、防滑鞋、手套等),身系安全绳。
(3)危石清理前及时清除危险区内的人员或机械设备,在危险区边界设立警戒哨、警示标志或拉设安全警示带。
(4)危石清理时,区域范围内严禁进行施工作业。
(5)危石清理施工机械设备停放在适当的位置,并做好必要的安全防护。 (6)在装药前质检员根据爆破工程师所作爆破设计验孔,全部钻孔合格后才可装药;
(7)爆破作业时严格按照爆破设计的装药量、分配方法和要求执行。雷管在装入孔前要检查雷管分段,联网后检查联网线路是否正确,严格控制最大一段起爆药量。
(8)同一爆破施工作业面上至少有两名以上有实际爆破操作经验并持有“爆破员作业证”的爆破员进行爆破工作。
(9)严禁在夜间、雷雨、大风、大雾天气情况下进行作业。
(10)在爆破危险区边界设立警戒哨和警示标志;严格按时爆破,爆前督促人、畜撤离爆破危险区。
(12)由于坡脚离G213线距离近,对G213线采取保护措施。在坡脚便道处开挖隔离沟,并在沟旁(靠国道侧)设置拦石墙,防止落石滚落至国道上。
在国道两端设置警戒哨,在清理危石时适当拦停车辆和行人,防止滚石意外伤车和行人,若落石滚落至国道上应立即清除。拦停车辆时间每次不超过10分钟,若车流量较大时应及时放行,以免造成拥堵。 5、人员及材料设备:
由于危石清理量较大,作业面陡峭,存在较多安全隐患(如容易滑倒、跌落、爆破伤人等),拟投入的材料设备为:⑴手风钻2台;⑵空压机2台;⑶人员交通运输车1辆;⑷撬棍10根;⑸火工材料若干;⑹安全用品10套;⑺劳动保护用品10套;⑼对讲机3个;⑽装栽机2台;⑾挖掘机1台。
施工人员配置为:
⑴现场总负责李春林;⑵专职安全员王旭辰;⑶风钻工8人; ⑷普工8人;(5)警戒员3人