好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

32内墙抹灰施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

内墙抹灰施工方案

一、工程概况:

盐阜·天鹅丽都住宅小区32#楼工程,为二类居住高层建筑。本工程为地下一层,地上三十三层,建筑面积为36304.8m2,其中地上建筑面积35254.17㎡,地下建筑面积744.8㎡,建筑基底面积1050.67㎡,地下室层高3.85 m,一层层高5.35m ,标准层层高2.9 m,建筑高度99 m,设计使用年限50年,±0.00相当于黄海高程4.4m。

二、编制依据:

2.1 国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》; 2.2 国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》; 2.3 国家标准GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》; 2.4 施工手册;

2.5 建筑施工安全检查标准JGJ59-99;

2.6 盐阜·天鹅丽都住宅小区32#楼施工图纸及变更文件; 2.7 国家现行规范、图集; 2.8 同类工程施工经验。

三、施工准备:

3.1 机械设备及机具准备:

根据工程特点和抹灰工程类别准备机械设备和抹灰工具,搭设室内脚手架,接通水源、电源。具体机具如下:

干混砂浆搅拌机2台,SC200/200升降机一台,手推车20辆,2m靠尺若干,2m工程检测尺一套,水准仪及塔尺一套。灰桶、灰槽、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、八字靠尺、方口尺、阴阳角抹子等。 3.2 材料要求和准备: 3.2.1 技术准备:

3.2.1.1 抹灰前熟悉图纸和制定施工方案,确定施工顺序和方法。做好抹灰样板间(一进户),经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 3.2.1.2 外墙脚手孔及洞眼用细石混凝土分层塞实(穿墙螺栓孔用发泡剂进行封堵、塞实),并在洞口外侧加刷一道防水增强层。 3.2.1.3 相关材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告等资料的完成。 3.2.1.4 施工技术交底。

3.2.1.5 主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。

3.2.1.6 其他准备:

3.2.1.6.1 检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。

3.2.1.6.2 将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆或细石混凝土分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。

3.2.1.6.3 砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。 3.2.2 材料要求:

根据施工图纸计算抹灰所需材料的数量,提出材料进场的日期,按照供料计划分期分批组织材料进场。 3.2.2.1 水泥:

本工程采用佳宁牌水泥,水泥的强度等级为32.5或以上更高等级的普通硅酸盐水泥。颜色须一致。水泥的品种、强度等级应符合设计 要求。水泥进场需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出场编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。对同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家的产品进行按规范要求批量进行复试,复试合格后方可使用。 3.2.2.2 砂:

抹灰用砂最好采用中砂,或中砂与粗砂混合掺用。抹灰用砂要求颗粒坚硬洁净,在使用前应根据使用要求过筛,(不大于5mm筛孔),不得含黏土(不得超过2%)、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害杂质。

3.2.2.3 石灰膏和磨细生石灰粉:

块状生石灰经熟化成石灰膏后使用。熟化时宜用不大于3mm筛孔的筛子过滤,并贮存在沉定池中,熟化时间一般不少于15d,用于罩面时,不应少于30d。石灰膏应细腻洁白,不得含有未熟化颗粒,已冻结风化的石灰膏不得使用。

3.2.3 作业条件:

3.2.3.1 对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净。抹灰前应用细管或喷壶自上而下浇水湿透(水浸入加气砼墙的以内深达10mm为宜),一般在抹灰前2d进行,每天不少于2次。

3.2.3.2 抹灰前应熟悉图纸、设计说明及其他设计文件,制定方案,做好样板间,经检验达到要求标准后方可正式施工。

3.2.3.3 抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳,架子应离开墙面20~25cm,便于操作。

四、施工工艺:

4.1 工艺流程:

固定网钉→固定钢丝网→墙体浇水保湿→毛化→喷雾保湿→找规矩做灰饼、标筋→阳角做护角→基层抹灰→粘贴网格布→抹面层灰→清理

4.2 操作工艺:: 4.2.1 基层处理要求: 4.2.1.1 基层为砼墙面:

将凸出墙面的砼剔平,对于很光滑的砼表面进行“毛化处理”,先将表面灰尘、污垢清理干净,用10%碱水将砼表面的油污刷掉,随

之用清水把碱液冲净,待砼表面干了,用1:1水泥粗砂砂浆内掺水重20%的107胶,用笤帚将砂浆甩到墙上,终凝后洒水养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。在加气砼墙面与砼墙面之间的交接部位,按规范要求,采用附加一层30cm宽的加强网片,以防止此部分粉刷出现裂缝。 4.2.1.2 基层清理:

4.2.1.2.1 砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 4.2.1.2.2 混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后喷涂1:1 水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂)。

4.2.1.2.3 加气混凝土基体:在湿润后涂刷界面剂。抹灰前将墙面的留浆、灰尘、污垢、油浸等清除干净。对缺棱掉角的墙,用1:3的水泥砂浆掺水泥重20%的107胶拌匀分层抹平,每遍控制厚度宜在7~9mm,待灰层凝固后浇水养护。

4.3 钢丝网及耐碱玻璃纤维网格布的施工工艺:

按图纸要求两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴耐碱玻璃纤维网格布,防止裂缝。认定其规格,网钉按200~300mm间距,钢丝网加铁片进行固定,钢丝网的宽度每侧不小于16.5mm,钢丝网的搭接长度不小于100mm(网钉用专用强力胶进行固定)。

耐碱玻璃纤维网格布:在加气混凝土砌体部位满铺网格布,搭接长度不小于100mm,用素水泥浆掺胶水搅拌后进行固定,防止表面裂缝。

32内墙抹灰施工方案 

内墙抹灰施工方案一、工程概况:盐阜·天鹅丽都住宅小区32#楼工程,为二类居住高层建筑。本工程为地下一层,地上三十三层,建筑面积为36304.8m2,其中地上建筑面积35254.17㎡,地下建筑面积744.8㎡,建筑基底面积1050.67㎡,地下室层高3.85m,一层层高5.35m,标准层层高2.9m,建筑高度99m,设计使用年限50年,±
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8jeme0xz7q7dd7d92wae4uc568cqjj01a65
领取福利

微信扫码领取福利