(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请; (2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。 5.关于钢筋加工的说法,正确的是( )。
A.钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈
B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长率允许最大值4% C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象
D.HPB235级纵向受力钢筋末端应作180度弯钩 【答案】D
【解析】钢筋除锈可以在冷拉或调直过程中除锈,所以A错误。HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长率不宜大于1%,所以B错误。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯现象。所以C错误。
6.下列焊接方式中,现场梁主筋不宜采用的是( )。
A.闪光对焊 C.搭接焊 【答案】B
【解析】梁主筋是水平方向的,不宜采用电渣压力焊。 7.关于吊顶工程的说法,正确的是( )。
A.吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理 B.吊顶检修口可不设附加吊杆
C.明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时,应有定位措施 D.安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应对齐 【答案】C
【解析】A项正确说法:吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定。B项正确说法:吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。D项正确说法:安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。
8.单位工程施工组织设计应由( )主持编制。
A.项目负责人 C.项目技术员
B.项目技术负责人 D.项目施工员
B.电渣压力焊
D.帮条焊
【答案】A
【解析】单位工程施工组织设计编制与审批:单位工程施工组织设计由项目技术负责人编制,项目负责人组织,项目经理部全体管理人员参加,企业主管部门审核,企业技术负责人或其授权人审批。
9.下列预应力混凝土土管桩压桩的施工顺序中,正确的是( )。
A.先深后浅 C.先短后长 【答案】A
【解析】压桩顺序:根据基础的设计标高,宜先深后浅;根据桩的规格,宜先大后小、先长后短。根据桩的密集程度可采用自中间向两个方向对称进行;自中间向四周进行;由一侧向单一方向进行。
10.某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁,其同条件养护试件(150mm立方体)抗压强度如下表,可拆除横梁底膜的最早时间是( )。 时间(d) 试件强度(MPa) A.7d 【答案】C
【解析】构件安装时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,不应小于设计的混凝土强度标准值的75%。30*75%=22.5。第11天达到了最快要求。
11.施工期间最高气温为25°C时,砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在( )内使用完毕。
A.1h 【答案】C
【解析】砌筑砂浆应按要求随机取样,留置试块送试验室做抗压强度试验。现场砌筑砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。当施工期间最高气温超过30℃时,必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
12.建筑工程施工项目质量控制内容包括:①工序质量、②检验批质量、③分项工程质量、④分部工程质量、⑤单位工程质量,下列控制顺序中,正确的是( )。
A.①→②→③→④→⑤
B.②→①→③→④→⑤
B.2h
C.3h
D.4h
7 16.5
B.9d
9 20.8
C.11d
11 23.1 D.13d
13 25
B.先小后大 D.自四周向中间进行
C.②→①→④→③→⑤ 【答案】A
D.⑤→④→③→②→①
【解析】施工项目的质量控制过程是从工序质量到检验批、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程;也是一个由投入原材料的质量控制开始,直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。
13.钢结构连接施工中,高强螺栓终拧完毕,其外露丝扣一般应为( )扣。
A.1~2 【答案】C
【解析】高强度螺栓的紧固顺序应使螺栓群中所有螺栓都均匀受力,从节点中间向边缘施拧,初拧和终拧都应按一定顺序进行。当天安装的螺栓虚在当天终拧完毕,外露丝扣应为2~3扣。
14.施工现场所有的开关箱必须安装( )装置。
A.防雷
B.接地保护
D.漏电保护
B.1~3
C.2~3
D.2~4
C.熔断器 【答案】C
【解析】施工用电配电系统各配电箱、开关箱中应装配隔离开关、熔断器或断路器,隔离开关、熔断器或断路器应依次设置于电源的进线端。 15.施工现场进行一级动火作业前,应由( )审核批准。
A.安全监理工程师 C.项目负责人 【答案】B
【解析】一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。
16.关于施工现场泥浆处置的说法,正确的是( )。
A.可直接排入市政污水管网
B.可直接排入市政雨水管网
D.可直接外运至指定地点
B.企业安全管理部门 D.项目安全管理部门
C.可直接排入工地附近的城市景观河 【答案】D
【解析】现场应设置畅通的排水沟渠系统,保持场地道路的干燥坚实,泥浆和污水未经处理不得直接排放。施工场地应硬化处理,有条件时可对施工现场进行绿化布置。 17.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),单位工程竣工验收应由( )
组织。
A.建设单位(项目)负责人 C.施工单位(项目)负责人 【答案】A
【解析】单位工程完成后,施工单位首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检,并对检查结果进行评定,符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料,请建设单位组织验收。
18.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),建筑工程质量验收的最小单元是( )。
A.单位工程 C.分项工程 【答案】D
【解析】检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。它是建筑工程质量验收的最小单元。
19.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326),分部分项工程实施前,应由( )向有关人员进行安全技术交底。
A.项目经理
B.项目技术负责人
D.企业技术负责人
B.分部工程 D.检验批
B.监理单位项目负责人 D.质量监督机构
C.企业安全负责人 【答案】B
【解析】分部分项工程实施前,项目经理部的技术负责人应进行安全技术交底。 20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204),预应力混凝土结构中,严禁使用剂( )。
A.减水剂 C.速凝剂 【答案】D
【解析】预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂;钢筋混凝土结构中,当使用含有氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量必须符合现行国家标准的规定。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个活2个以上符合题意,至少1个错项。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)。
B.膨胀剂
D.含氯化物的外加剂
21.关于砌体结构构造措施的说法,正确的是( )。
A.砖墙的构造措施主要有:伸缩缝、沉降缝和圈梁 B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开 C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力 E.圈梁可以增加房屋结构的整体性 【答案】ABDE
【解析】为防止沉降裂缝的产生,可用沉降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元,设有沉降缝的基础必须分开。 22.混凝土的耐久性包括( )等指标。
A.抗渗性 C.和易性 E.粘结性 【答案】ABD
【解析】混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。
23.关于土方开挖的说法,正确的是( )。
A.基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高
B.基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定 C.土方开挖前应先进行测量定位,设置好控制点 D.软土基坑必须分层均衡开挖
E.基坑开挖完成后应及时验槽,减少暴露时间 【答案】BCDE
【解析】A正确说法:基坑开挖不可采用机械直接开挖至基底标高。 24.下列施工措施中,有利于大体积混凝土裂缝控制的是( )。
A.选用低水化热的水泥
B.提高水灰化
D.及时对混凝土进行保温、保湿养护
B.抗冻性 D.碳化性
C.提高混凝土的入模温度 E.采用二次抹面工艺