监测,并设定了检测预警值。 施工过程中,发生了如下事件:
事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置了存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。
事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏;在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料。
挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁墙设置锚杆以控制桩顶位移。
事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。 事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。 问题:
1. 事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志? 2. 分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可以采取哪些应急措施?
3. 除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?
4. 事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目? 【参考答案】
1. 事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志? 答:禁止、指令、提示。
2. 分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可以采取哪些应急措施?
答:(1)事件二中错误之处有:
①设置900mm高的基坑临边防护栏杆不妥。
正确做法为:防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。 ②在“在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料”不妥。
正确做法为:在基坑边缘堆置材料时,应与基坑上部边缘至少保持2m的安全距离,且堆置高度应不大于1.5m。
(2)应采取支护墙背后卸载、加快垫层浇筑、加厚垫层等应急措施。
4. 除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?
答:①工程设计有重大修改;②主要施工方法有重大调整;③主要施工资源配置有重大调整;④施工环境有重大改变。
4. 事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目? 答:(1)施工总承包单位提出异议合理。
因为,室内环境质量验收应在工程完工至少7d后、工程交付使用前进行。 (2)室内环境污染物浓度检测项目有:氨、苯、甲醛、氡、TVOC。
(四)背景资料:
某建设单位投资兴建一大型商场,地下二层,地上九层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2 .经过攻来招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包单位为加快施工进度,土方采用机械一次开挖至设计标高;租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方,在城市道路路面遗撒了大量渣土;用于垫层的2:8灰土提前2天搅拌好备用。
事件二:中标造价费用组成为:人工费3000万元,材料费17505,机械费995万元,管理费450万元,措施费用760万元,利润940万元,规费525万元,税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。
事件三:在基坑施工过程中,发现古化石,造成停工2个月。施工总承包大内提出了索赔报告,索赔工期2个月,索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实,人工窝工费18万元,机械租赁费用3万元,管理费2万元,保函手续费0.1万元,资金利息0.3万元,利润0.69万元,专业分包停工损失费9万元,规费0.47万元,税金0.99万元。经审查,建设单位同意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁费外,不同意支付其他索赔费用。 问题:
1. 分别列示计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)? 2. 分别指出事件一种施工单位做法的错误之处,并说明正确做法。
3. 事件二中,除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外,成本管理任务还包括哪些工作?分别列式计算本工程项目的直接成本和间接成本各是多少万元?
4. 列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留两位小数) 【参考答案】
问题1(参考教材P212)
(1)本工程项目预付款:25025.00万元×10%=2502.50万元 (2)预付款的起扣点:25025.00-2502.50/60%=20854.17万元 问题2(参考教材P134、P233,《施工管理》P213) (1)错误之处:土方采用机械一次开挖至设计标高
正确做法:在接近设计坑底高程或边坡边界时应预留20~30cm厚的土层,用人工开挖和修
坡,边挖边修坡,保证高程符合设计要求。 (2)错误之处:在城市道路路面遗撒了大量渣土
正确方法:运送渣土的汽车应有封闭覆盖措施,防止沿途遗撒;万一发生有遗撒,应及时清理路面。
(3)错误之处:用于垫层的2:8灰土提前2天搅拌好备用 正确做法:2:8灰土应随拌随用。 问题3(参考教材P265、P208) (1)成本管理任务还应包括:
施工成本计划、施工成本控制、施工成本分析、施工成本考核。 (2)直接成本:3000+17505+995+760=22260.00万元 间接成本:450+525=975.00万元 问题4(参考《施工管理》教材P89~91) 建设单位应该支付的索赔费用: (1)人工窝工费18万元 (2)机械租赁费用3万元
(3)管理费2万元(注:本题全工地停工;如果是局部停工,不赔) (4)保函手续费0.1万元(注:本题全工地停工;如果是局部停工,不赔) (5)资金利息0.3万元(注:本题全工地停工;如果是局部停工,不赔) (6)利润不陪
(7)专业分包停工损失费9万元(注:属分包向总包索赔,总包向建设方索赔程序) (8)规费0.47万元(注:因上述索赔费用而产生的规费,应同时计入) (9)税金0.99万元(注:因上述索赔费用而产生的税金,应同时计入)
合计:人工窝工费+机械租赁费用+管理费+保函手续费+资金利息+专业分包停工损失费+
规费+税金
=18+3+2+0.1+0.3+9+0.47+0.99=33.86万元
2013年二级建造师执业资格考试 《建筑工程管理与实务》(参考答案及解析)
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符题意) 1.悬挑空调板的受力钢筋应分布置在板的( )。
A.上部 C.底部 【答案】A
B.中部 D.端部
【解析】悬臂板在支座处产生负弯矩,受力钢筋应布置在板的上部。 2.关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是( )。
A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟
C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化 D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应 【答案】C
【解析】A项正确说法:水泥的初凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间。B项正确说法:六大常用水泥的初凝时间均不得小于45分钟。D项正确说法:水泥中的碱含量太高更容易产生碱骨料反应。
3.一般情况下,钢筋混凝土梁是典型的受( )构件。
A.拉 C.弯 【答案】C
【解析】梁和板为典型的受弯构件。 4.基坑验槽应由( )组织。
A.勘察单位项目负责人 C.施工单位项目负责人 【答案】D
【解析】验槽程序:
B.设计单位项目负责人 D.总监理工程师
B.压 D.扭