A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm

E.25mm 【答案】BC

【解析】对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。本题跨度为6m,所以起拱高度在6~18mm。参见教材P58。

24.关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法,正确的有( )。 A.对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施 B.对粗、细骨料含水率进行实时监测

C.浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度 D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂

E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温 【答案】ABCD

【解析】(一)钢筋工程

雨天施焊应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免遇雨急速降温。 (二)混凝土工程

(1)雨期施工期间,对水泥和掺和料应采取防水和防潮措施,并应对粗、细骨料含水率实时监测,及时调整混凝土配合比。

(2)应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂。

(3)雨期施工期间,对混凝土搅拌、运输设备和浇筑作业面应采取防雨措施,并应加强

施工机械检查维修及接地接零检测工作。

(4)除采用防护措施外,小雨、中雨天气不宜进行混凝土露天浇筑,且不应开始大面积作业面的混凝土露天浇筑;大雨、暴雨天气不应进行混凝土露天浇筑。 (5)雨后应检查地基面的沉降,并应对模板及支架进行检查。

(6)应采取防止基槽或模板内积水措施。基槽或模板内和混凝土浇筑分层面出现积水时,应在排水后再浇筑混凝土。

(7)混凝土浇筑过程中,对因雨水冲刷致使水泥浆流失严重的部位,应采取补救措施后再继续施工。

(8)浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时如遇雨而停止施工,可将施工缝留在弯矩剪力较少处的次梁和板上,从而保证主梁的整体性。

(9)混凝土浇筑完毕后,应及时采取覆盖塑料薄膜等防雨措施。参见教材P112。 25.下列影响扣件式钢管脚手架整体稳定性的因素中,属于主要影响因素的有( ) A.立杆的间距 B.立杆的接长方式 C.水平杆的步距 D.水平杆的接长方式

E.连墙件的设置 【答案】ABCE

【解析】影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素有:立杆间距、水平杆的步距、立杆的接长、连墙件的连接、扣件的紧固程度。参见教材P177。 26.下列垂直运输机械的安全控制做法中,正确的有( ) A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳

B.外用电梯底笼周围20m范围内必须设置牢固的防护栏杆

C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一 D.现场多塔作业时,塔机间保持安全距离

E.遇六级以上大风恶劣天气时,塔吊停止作业,并将吊钩放下 【答案】CD

【解析】(1)为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时,高度在20m以下可设1组(不少于4根),高度在30m以下不少于2组,超过30m时不应采用缆风绳锚固方法,应采用连墙杆等刚性措施。

(2)外用电梯底笼周围20m范围内必须设置牢固的防护栏杆,进出口处的上部应根据电梯高度搭设足够尺寸和强度的防护棚。

(3)固定式塔吊的基础施工应按设计图纸进行,其设计计算和施工详图应作为塔吊专项施工方案内容之一。

(4)施工现场多塔作业时,塔机间应保持安全距离,以免作业过程中发生碰撞。 (5)遇六级及六级以上大风等恶劣天气,应停止作业,将吊钩升起。参见教材P187~188。 27.根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011),建筑施工安全检查评定的等级有( ) A.优良 B.良好 C.一般 D.合格

E.不合格 【答案】ADE

【解析】建筑施工安全检查评定等级划分为:优良、合格、不合格。参见教材P201。 28.下列分项工程中,属于主体结构分部工程的有( ) A.模板

B.预应力 C.填充墙砌体 D.网架制作

E.混凝土灌注桩 【答案】ABCD

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013规定: 建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分 序号 分部工子分部工程 分项工程 程 混凝土结构 模板,钢,混凝土,预应力,现浇结构,装配式结构 劲钢(管)劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土结构 劲钢(管)制作、安装,混凝土 砖砌体,砼小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,砌体结构 配筋砖 砌体 钢结构焊接,紧固件连接,刚零部件加工,单层钢结构主体结安装, 构 钢结构 多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预 拼装,钢网架结构安装,压型金属板 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防 木结构 护 网架和索膜网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 结构 2 29.下列时间段中,全过程均属于夜间施工时段的有( ) A.20:00—次日4:00

B.21:00—次日6:00 C.22:00—次日4:00 D.23:00—次日6:00

E.22:00—次日7:00 【答案】CD

【解析】在人口密集区进行较强噪声施工时,须严格控制作业时间,一般避开晚10时到次日早6时的作业;对环境的污染不能控制在规定范围内的,必须昼夜连续施工时,要尽量采取措施降低噪声。参见《施工管理》教材P214。

30.下列分部分项工程中,其专项方案必须进行专家论证的有( ) A.爆破拆除工程 B.人工挖孔桩工程 C.地下暗挖工程 D.顶管工程

E.水下作业工程 【答案】ACDE

【解析】超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围。(1)采用爆破拆除的工程;(2)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程;(3)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。参见教材P255~257。 三、案例分析题

(一)背景资料:

某房屋建筑工程,建筑面积6800m2 ,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温节能体系。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:工程开工前,施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计,经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥,要求改正;同时,要求补充建筑节能工程施工的

历年二建建筑实务真题

A.5mmB.10mmC.15mmD.20mmE.25mm【答案】BC【解析】对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。本题跨度为6m,所以起拱高度在6~18mm。参见教材P58。24.关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法,正确的有(
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8je3a0fchp7u3cm9b9nu86wqu5roxb0038j
领取福利