D.柱的震害重于梁 E.内柱的震害重于角柱 【答案】ACD
23.关于砌体结构特点的说法,正确的有 (??? ) A .耐火性能好 B.抗弯性能差 C.耐久性较差 D.施工方便 E.抗震性能好 【答案】ABD
24.混凝土拌合物的和易性包括 (??? ) A .保水性 B.耐久性 C.砧紧性 D.流动性 E.抗冻性 【答案】ACD
25.下列防水材料中,属于刚性防水材料的有(??? ) A .JS 聚合物水泥基防水涂料 B.聚氯酚防水涂料
C.水泥基渗透结晶型防水涂料 D.防水混凝土 E.防水砂浆 【答案】DE
26.分部工程验收可以由 (??? )组织 A .施工单位项目经理 B.总监理工程师 C.专业监理工程师 D.建设单位项目负责人 E.建设单位项目专业技术负责人
【答案】BD
27.项目施工过程中,应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有(??? ) A .桩基的设计持力层变更 B.工期目标重大调整 C.现场增设三台塔吊 D.预制管桩改为钻孔灌注桩 E.更换劳务分包单位 【答案】ACD
28.针对危害性较大的建设工程,建设单位在 (???? )时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施 A .申领施工许可证 B.申领安全生产许可证 C.办理安全监督手续 D.办理施工备案手续 E.申领建设工程规划许可证 【答案】AC
29.建筑工程质量验收划分时,分部工程的划分依据有 (??? ) A .工程量 B.专业性质 C.变形缝 D.工程部位 E.楼层 【答案】BD
30.关于砌体结构工程施工的说法,正确的是 (??? ) A .砌体基底高不同处应从低处砌起 B.砌体墙上不允许留置临时施工洞口 C.宽度为500mm 的洞口上方应设置加筋砖梁 D.配筋砌体施工质量控制等级分为A、B 二级 E.无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎 【答案】AD
三.案例分析题 (共4题,每题20 分) (一)背景资料
某房屋建筑工程,建筑面积26800 ㎡,地下二层,地上七层,钢筋混凝土框架结构根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF__2013.__020l )和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包单位将深基坑工程分包给了具有相应资质的某分包单位深基坑工程开工前,分包单位项目技术负责人组织编制了深基坑工程专项施工方案,经该单位技术部门组织审核.技术负责人签字确认后,报项目监理机构审批。
事件二:室内卫生间楼板二次埋置管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管聚氨酚防水涂料施工完毕后,从下午5:00 开始进行蓄水检验,改日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议,不予验收。
事件三:在监理工程师要求的时间内,施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工.
事件四:在室内装修工程施工过程中,因建设单位设计变更导致工作C 的实际施工时间为35 天.施工总承包单位以设计变更影响进度为由,向项目监理提出工期索赔21天的要求 问题:
1.分别指出事件一中专项施工方案编制.审批程序的不妥之处,并写出正确的做法。 2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。
3.针对事件三的进度计划网络图,写出其计算工期.关键分别计算工作C 与工作F 的总时差和自由时差(单位:周)。
4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立? 【答案】
1.不妥之处:直接报项目监理机构审批。正确做法:分包单位技术负责人签字后应当报总包单位技术负责人审核,最后再报监理单位。 2.回答如下:
不妥之处一:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管。
正确做法一:P156二次埋置的套管,其周围混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级(0.2MPa ),并应掺膨胀剂.
不妥之处二:聚氨酚防水涂料施工完毕后,从下午5:00 开始进行蓄水检验,次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。
正确做法二:下午5 点到次日上午8 点半时间太短,应达到24 小时以上。 3.计算工期为15 周,关键线路ABEHI 和ADEHI.工作C 的总时差为3 天,自由时差为2天;工作F 的总时差为1 天,自由时差为1 天。
4.施工总承包单位提出的工期索赔夭数不成立,因为虽因建设单位原因造成工期拖延21天,但工作C 为非关键工作,且其总时差为21 天,所以不影响总进度. (二)背景资料
某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上八层,层高4.5m.工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩,墙体采用普通混凝土小砌块,工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架.位于办公楼顶层的会议室,其框架柱间距为 8mx8m.项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用,在施工过程中,发生了下列事件:
事件一:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随即纺织钢筋笼.下导管及桩身混凝土灌筑,混凝土浇筑至桩顶设计标高.
事件二:会议室顶板底模支撑拆除前,试验员从标准养护室取一组试件进行试验,试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模.
事件三:因工期紧,砌块生产7 天后运往工地进行砌筑,砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制.墙体一次砌筑至梁底以下20mm 位置,留待14.d 后砌筑顶紧.监理工程师进行现场巡视后责令停工整改.
事件四:施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现:①安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”.“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查;②外架立面剪刀撑间距12m,由底至顶连续设置;③电梯井设置活动的防护栅门,电梯并内每隔四层设置一道安全平网进行防护.检查组下达了整改通知单. 问题:
1.分别指出事件一中的不妥之处,并写出正确做法.
2.事件二中,项目部的做法是否正确?说明理由.当设计无规定时,通常清况下模板拆除顺序的原则是什么?
3.针对事件三中的不妥之处,分别写出相应的正确做法.
4.事件四中,安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些?写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法. 【答案】
1.不妥之处:下导管之后需要进行第二改循环清孔.
正确做法是:下导管之后进行第二次循环清孔,混凝土浇筑超过标高,确保桩头浮浆层凿除后桩基面达到设计强度.
2.不正确,理由是试样应该在同条件下养护后测试,框架间距为8mx8m,强度达到75%后才能折模.拆除顺序原则为:先支后拆.后支先拆,先拆围护结构,后拆承重结构. 3.回答如下:
不妥之处一:砌块7 天后运往工地砌筑.
正确做法一:砌块达到28 天强度后,进行砌筑. 不妥之处二:墙体一次砌筑至梁底以下,不对。
正确做法二:因层高4.5m,砌体每天砌筑高度晴天不超过1.8m,雨天不超过1.2m,砌体至少应分3 天砌筑.
不妥之处三:留在14d 后砌筑顶紧不对. 正确做法三:留7d 后砌筑顶紧.
4.还应检查:(1)安全技术交底(2)安全检查(3)安全教育(4)应急救援。 正确做法:
(1)电梯并应设置固定的防护栅门.
(2)电梯井内每隔两层应设置一道安全平网.
(3)因层高大于24m,外架立面剪刀撑沿长度和高度应连续设置. (三)背景资料
某新建办公楼工程,总建筑面积 18600m? ,地下二层,地上四层,层高4.5m,筏板基础,钢筋混凝土框架结构在施工过程中,发生了下列事件:
事件一:工程开工前,施工单位拎规定向项目监理机构报宙施工组织设计.监理工程师审核时,发现“施工进度计划”部分仅有“施工进度计划表”一项内容认为该部分内容缺项较多,要求补充其它必要内容某分项工程采用新技术,现行验收规范中对该新技