(1)错误之处:总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。正确做法:总承包单位应该参加;

(2)错误之处:验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。正确做法:电梯安装单位应将电梯工程有关资料移交给施工总承包单位,由施工总承包单位统一汇总移交给建设单位,再由建设单位上交给城建档案馆;

(3)错误之处:建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。正确做法:电梯安装工程的分包单位应该参加质量验收。

4.总承包单位做法不合理。理由:合同规定了保温工程保修期为10年,提交的《工程质量保修书》中保温工程保修期也必须10年,《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年是最低要求。

建设单位做法合理。总承包单位提交的《工程质量保修书》中保温工程保修期少于10年,不符合合同标准可以拒绝接收。

(三)背景资料

某高校新建宿舍楼工程,地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了监测预警值。

施工过程中,发生了下列事件:

事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置。监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。

事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。

事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。

事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。 问题:

1.事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?

2.分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法,针对该事件中的桩顶位移问题,还可采取哪些应急措施?

3.除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?

4.事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325),室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目? 参考答案

1.施工现场通常还应设置禁止、指令、提示等安全警示标志。 2.1)事件二中错误之处有:

(1)在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆。正确做法为,防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。

(2)当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打人地面50~70cm深,钢管离边口的距离不应小于50cm。

(3)在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。正确做法:在基坑边缘堆置材料时,应与基坑上部边缘至少保持2m的安全距离,且堆置高度应不大于1.5m。

2)应采取的措施:支护墙背后卸载、加快垫层施工、加厚垫层厚度、加设支撑等应急措施。

3.施工组织设计修改并重新审批的情况:

①主要施工方法有重大调整; ②主要施工资源配置有重大调整; ③工程设计有重大修改; ④施工环境有重大改变。 4.

(1)施工总承包单位做法合理。理由:室内环境质量验收应在工程完工至少7d后、工程交付使用前进行。

(2)室内环境污染物浓度检测包含氨、苯、甲醛、氡、TVOC等项目。

(四)背景资料

某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五栋,会所一栋,以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000m2 。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依

据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工总承包合同。

施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600万元,除设计变更、钢筋与水泥价格变动,及承包合同范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整;(2)合同工期306天,自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》,协议价款为60万元。

事件二:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。

事件三:2012年3月22日,施工总承包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。

事件四:工程竣工验收后,施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位于2013年1月5日确认验收通过,并开始办理工程结算。 问题:

1.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分? 2.指出事件二中发包行为的错误之处?并分别说明理由。

3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。

4.指出本工程的竣工验收日期是哪一天,工程结算总价是多少万元?根据《建筑工程价款结算暂行办法》(财建【2004】369号)的规定,分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式? 参考答案

1.1)《建设工程施工合同(示范文本)》由(1)合同协议书;(2)专用条款;(3)通用条款组成 。 (应该不需要答9条只需3条)

2)《关于钢筋价格调整的补充协议》属于合同中的洽商文件。 2.事件二中发包行为的错误之处有:

1)错误之处:建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A专业公司。

理由:我国法律规定禁止违法指定分包。(国家只规定了,业主不得直接指定

分包。)

发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个

承包人。

2)错误之处:建设单位指定采用某品牌塑钢窗

理由:根据《建筑法》发包单位不得指定材料生产厂商

3)错误之处:A专业公司为保证工期,又将塑料窗分包给B公司施工。

理由:A公司分包后再分包的行为属违法分包。

3.施工总承包单位的两项索赔情况如下:

1)施工总承包单位提出6万元排水费用索赔不成立。

理由:连续降雨属于一个有经验的承包商可以预见的事情,该降雨造成的费用损失应该包含在冬雨季施工的措施费中。

2)施工单位提出的8万元钢筋检测费用成立。

理由:根据教材规定:建设单位对已经过检验的材料质量有怀疑时,可进行重新检验,若重新检验合格的,由建设单位承担由此增加的费用。 4.

1)本工程竣工验收日期是2012年12月28日。

2)工程结算总价:3600 + 60 + 8 + 3X2 = 3674万元。 3)会所结算属单项工程结算;住宅小区结算属竣工总结算。

2012年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案

一:单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.抗渗混凝土试件每组(D )块。 A.三 B.四 C.五 D.六

2.下列各选项中,对梁的正截面破坏形式影响最大的是(D). A.混凝土强度等级 B.截面形式 C.配箍率 D.配筋率

解析:梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式 等有关,影响最大的是配筋率【P9】

3.下列元素中,属于钢材有害成分的是(B). A.碳 B.硫 C.硅 D.锰

解析:钢材有害成分的是硫和磷,故答案B正确【P21】 4.关于后浇带施工的做法,正确的是(B).

A.浇筑与原结构相同等级的混凝土 B.浇筑与原结构提高一等级微膨胀混凝土 C.接槎部位未剔凿直接浇筑混凝土 D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土 解析:填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提供一级,并保持至少15天的湿润养护。【P55】

5.关于钢筋连接方式,正确的是(A).

A.焊接 B.普通螺栓连接 C.铆接 D.高强度螺栓连接

解析:钢筋的连接方式有:焊接、机械连接和绑扎连接,显然只有A符合题意。【P52】 6.下列材料中,不属于采用建筑砂浆胶凝材料的是(C)【P29】 A.石灰 B.水泥 C.粉煤灰 D.石膏

解析:建筑砂浆采用的胶凝材料有:水泥、石灰、石膏等,显然不包括C 7.关于砌体结构施工的做法,错误的是(D).

A.施工现场砌块堆放整齐,堆放高度1.9m B.常温情况下砌筑砖砌体时,提前2d浇水湿润

C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm D.必须留置的临时间断处砌成直槎 解析:对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3.答案D正确。【P57】 8.钢结构焊接中.可以引弧的构件是(D).

A.主要构件 B.次要构件 C.连接板 D.引弧板 9.冬季填方施工时,每层铺土厚度应比常温时(B)

A.增加20-25% B.减少20-25% C.减少35-40% D.增加35-40%

10.尽量减少混凝土的运输时间和转运次数,确保混凝土在(A)运至现场并浇筑完毕。 A.初凝前 B初凝后 C.终凝前 D.终凝后

解析:尽量减少混凝土的运输时间和转运次数,确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕【P54】

11.关于模板拆除施工的做法,错误的是(B).

A.跨度2m的双向板.混凝土强度达到设计要求的50%时,可以拆除模板