3、 PLC调试
系统单回路调试完成后进行PLC调试,PLC调试的重点在于控制程序的调试,因控制程序调试中要经常起动控制回路,为安全起见,要在保证不送设备主电源的情况下单独进行控制回路调试。PLC控制程序在调试过程中根据实际情况和工艺要求进行修改,以满足生产需要。同时要进行监控画面的修改,监控画面必须简单实用,以有利于生产维护为最高原则。
4、联动试车
所有调试工作完成以后,向有关方面申请联动试车。建议成立由业主、设计及施工单位组成的试车领导小组,由试车领导小组做出详细的试车计划并指挥实施,该计划应包括试车时间表、试车流程、各专业的人员、设备配置及材料准备。在试车过程中各专业必须通力合作,对于试车过程中出现的问题应及时处理,以保证试车正常进行。
以上调试过程严格按国家规范及相关的标准执行,必须全面、认真、仔细、安全、优质、按时按量完成每一项工作,发现问题应及时解决或汇报解决,不得隐瞒任何对设备运行不良的问题或设备的某些缺陷,要求调试人员准确地核实全系统及其各环节的合理性,并研究改进使之满足生产或工艺的要求,保证此次调试任务的顺利圆满完成。
项目部按照质量计划对施工班组在施工过程中的质量进行监督,严格按照规范要求实施,每道工序完成验收合格后,再进行下一道工序施工,同时做好质量记录。
11 / 17
五、 安全要求及措施
1、 安全促进生产,生产必须安全,因此全体施工人员及工程技术人员必须提高
安全意识,重视安全。
2、 项目部设立安全环保员,施工小组每周一进行一次安全教育,每天工作前把
当天的工作情况及安全情况交代清楚,做到人人讲安全,天天讲安全。 3、 凡进入施工现场的工件人及必须戴好安全帽,否则不得进入施工现场。 4、 超过2m的高空作业必须戴好安全带,穿防滑鞋、使用的工具必须用包装,
严禁抛丢工具,要尽量避免交叉作业。 5、 坚决杜绝酒后上班和工作时打闹。
6、 高空作业使用的梯子要有专人负责扶牢,梯子脚要有橡胶皮等防滑物,人字
梯两脚之间要用绳子拉住,防止两脚分开。
7、 使用的安全帽、安全带,必须经过冲击试验,达到有关安全要求方可使用。 8、 高空搭设的脚手架必须安全可靠,搭设的跳板必须用铁丝扎牢两头,其强度
须能承载250Kg以上。
9、 施工现场的孔洞必须在施工前封堵住,并挂醒目标志。 10、 施工现场必须道路畅通,光线充足。
11、 现场设立必须保卫人员,负责仪表设备的安全。
12、 现场工作必须执行工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移及终结制
度;
13、 试验现场应装设遮栏或围栏,悬挂“止步,高压危险!”等标示牌,并派专
人看守,试品两端不在同一地点时,另一端还应派人看守,保证通讯联络; 14、 高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人担任;
15、 因试验需要断开电气设备接头时,拆前应做好标记,恢复连接后应进行检查; 16、 试验器具的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支
12 / 17
持牢固;
17、 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极闸刀,并保证有两个串联开点
和可靠的过载保护设施;
18、 加电压前后必须认真检查接线、计量表量程,确保计量表调在零位且仪表的
开始状态均正确无误,并通知人员离开被试验设备,在取得试验负责人许可后,方可加压,加压过程中应有专人监护;
19、 变更接线或试验结束时,应首先降下电压,断开电源,放电,并将升压装置
的高压部分接地;
20、 未装地线的大电容试品,应先放电后试验;
21、 试验结束后,试验人员应拆除接线,并对试品进行检查和清理现场。
六、资源配备
(1) 项目组织机构(见附录) (2) 人员配备
13 / 17
管理人员 电 工 调 试 工 焊 工 其 他 合 计
3 10 6 4 20 42
人 人 人 人 人 人
(3) 仪表安装主要施工机具 序号 1 2 3 4 5 6 7 设 备 名 称 载重汽车 电动弯管机 交流焊机 管子套丝机 规 格 型 号 解放130 WC27-108 BX43-500-1 200KW 80A-Ca 单位 辆 台 台 台 数量 1 2 4 2 配电柜 电锤 电钻 台钻 角向磨光机 气焊工具 FLUKE校验仪 精密活塞式压力计 标准压力表 数字式多功能校验仪 φ180 741B 台 台 台 台 台 套 套 套 块 套 块 套 台 台 支 2 2 3 1 3 3 1 1 5 1 4 1 2 1 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20
数字三用表 手操泵 精密电阻箱 单通道信号发生器 对讲机 14 / 17
(4) 电气调试设备
号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设 备 名 称 规 格 型 号 单位 数量 套 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 只 台 块 块 块 块 只 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 交直流干式高压试验设备 GYD-500 直流高压发生器 变比级别自动测试仪 绝缘油介质强度测试仪 变比电桥 工频信号发生器 数字电阻测试仪 继电保护校准仪 数字双钳相位表 GC2006/200KV/2Ma ZB-99 GC2005 QJ35-1 GCGP-2 GC-2003 GCJB-2B PG29 PC9A DS870-A 8ZG-441 ST20 PC27-1 500V/1000V PC27-2 1000V/2500V DMH2201 FLUKE600 10 数字微欧计 11 多功能数字毫秒表 12 光电转速表 13 红外线测温仪 14 数字式兆欧表 15 16 电动兆欧表 17 数字万用表 18 对讲机
15 / 17