7.如果阀门组件中存在Volume Booster(增压器)或者Quick Release Valve(快速排放阀),请选择Yes
(是);如果没有,就选择No(否)。然后,点击ENTER(回车)。
8.如果填写完毕无误,选择Send(发送),点击ENTER(回车),把前面输入的数据发送至仪表。如果需要修
改,点击Edit(编辑)。
9.稍等片刻,屏幕会提示是否对DVC6000的其它组态参数使用工厂缺省设置。如果您选Yes(是),375手操器
会把工厂缺省值下载到DVC6000里去,工厂缺省值可以参考附表1。如果选择No(否),则会保留DVC6000 的当前设定值。
点击ENTER(回车)后,375手操器会提示仪表设置已完成,是否要进行自动行程校验?点击OK,可以直接
开始自动行程校验。
设置向导是根据所选择的执行机构的制造商以及型号来自动设置某些参数。如果您所使用的执行机构不在列
表上且选择Other(其它)作为执行机构的制造商及其型号,那么设置向导会提示您按照如下步骤输入参 数:
Actuator Style(执行机构类型)—选择合适的执行机构类型,然后点击ENTER(回车),进行下步设 置。
Valve Style(阀门类型)—选择合适的阀门类型,然后点击ENTER(回车),进行下步设置。
Zero Pwr Cond(断电时阀门位置)—选择DVC6000断电时,阀门的位置,即阀门失气时的位置,然后
点击ENTER(回车),进行下步设置。
Feedback Conn(反馈连接类型)—选择DVC6000的反馈机构的类型。通常,如果是DVC的型号为 DVC6010,且安装在行程小于4英寸的直行程执行机构上,应该选择SStem-Standard(直行程-标准)。否
则,应选择Rot-All, SS-Roller(旋转式-全部,直行程-滚轮)。然后点击ENTER(回车),进行下步设 置。
Travel Sensor Motion(行程传感器旋转方向)—屏幕会提示您是否要让阀门动作以确定行程传感器的旋
转方向。如果您选择Yes(是),仪表会自动让阀门走全行程以确定行程传感器的旋转方向。如果您选择No
(否),那么您需要选择当执行机构输入气压信号增加时行程传感器的旋转方向:Count-clockwise(逆时
针)或者Clockwise(顺时针)。然后点击ENTER(回车),进行下步设置。
Tvl Tuning Set(行程整定参数组)—选择合适的整定参数组。如果不知道哪一组整定参数最合适时,请
暂时先用一组较慢的整定参数如C或D,然后进行校验。在校验完成后,运行Performance Tuner(性能整
定)来获得一组优化的整定参数。