阀门行程校验基本步骤
对DVC6000进行自动行程检验的基本步骤:
1. 确保DVC6000正确地安装在执行机构上。参见DVC6000系列数字式阀门控制器操作手册中有关DVC6000安装 的章节。
2.把375与DVC6000的通讯线缆连接起来,见第一章。 3.给DVC6000提供4-20mA的电流,并给仪表供气。 4.启动375手操器Online ????????
5.把DVC6000设置为Out of Service(非投用状态)。
6.利用Setup Wizard ,对DVC6000进行基本设置。参见第2-2页上的Setup Wizard(设置向导)。 如果之前已经对DVC6000进行过设置,如DVC与阀门都是由Fisher公司提供的,这一步可以忽略,直接执行 下一步。
7.双作用执行机构需要对DVC6000的放大器进行调整,见第四章。如DVC与阀门都是Fisher提供,或单作用执
行机构忽略这一步,直接执行下一步。
8.进行自动行程校验。参见第2-9页上的Auto Travel Calibration(自动行程校验)。
进入仪表Online(在线)菜单
按第一章里的图1-9所示,将375手操器与DVC6000的通讯线路连接好,并给仪表供电。 打开375手操器,双击主菜单里的HART Application(HART应用)菜单,稍等片刻,如果375手操器可以找到仪
表,它就会显示仪表的位号与该HART仪表的Online(在线)菜单,如图2-1所示。如果375手操器找不到仪表,
按照375手操器的提示解决问题,然后重新进入HART应用。
图2-1
Instrument Mode(仪表模式)
要设置与校验仪表,Instrument Mode(仪表模式)必须处于Out of Service(非投用状态)。 要查看仪表模式,可以在DVC6000仪表的Online(在线)菜单里或其它菜单里,按热键,然后选择Instrument
Mode(仪表模式),如果仪表模式为In Service(投用状态),则在菜单里选择Out of Service(非投用状态),
并按ENTER(回车),就可以把仪表设置为Out of Service(非投用状态)。
Configuration Protection(组态保护)
DVC6000仪表的Configuration Protection(组态保护)在工厂里设置为None(无保护)。如果保护不在None
(无保护)状态,可执行如下步骤改变保护状态:
1.在DVC6000的Online(在线)菜单里或其它菜单里,按热键,并选择Protection(保护)。 2.从Protection(保护)菜单里选择None(无保护)。当375手操器有提示时,临时把跳线跨接到仪表接线盒内
的辅助端子AUX+和AUX-上,直到手操器提示保护已经被解除。
Setup Wizard(设置向导)
如图2-1所示,在DVC6000仪表的Online(在线)菜单里,选择Configure/Setup(组态/设置),进入如下界
选择Basic Setup(基本
设置),进入如下界面。
再选择Setup Wizard(设置向导),然后,根据375手操器屏幕上的提示,按照下面的步骤对仪表进行设置
1.选择Tvl/Pressure(行程/压力控制模式)。推荐使用Tvl/Press Man Recv(行程/压力手动复位),点击 ENTER(回车)。
2.选择您需要的Pressure Units(压力单位),点击ENTER(回车)。
3.输入仪表Max Supply Pressure(最大气源压力),请查询执行机构铭牌或规格表来填写,然后点击ENTER (回车)。
4.选择仪表所安装的Actuator Manufacturer(执行机构制造商),点击ENTER(回车)。如果使用的执行机构
未在列表中,则选择Other(其它),并参照2-7页上关于其它厂家执行机构参数的设置。
5.选择Actuator Model(执行机构型号)。如果执行机构型号未出现在列表中,选Other(其它),点击ENTER (回车)。
6.选择Actuator Size(执行机构尺寸)的大小。点击ENTER(回车)。