好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管井降水计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精选文库

管井降水计算书

一、水文地质资料

编号 ① ② ③ ④ ⑤ 土层名称 杂填土 粉土 粉质粘土 细砂 粉质粘土 埋深(m) 粘聚力(kPa) 渗透系数(m/d) 1.0 4.0 7.4 11.5 16.7 4 3 5 0 8 5 5 4 10 2 备注 二、计算依据及参考资料

该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。

三、计算过程

1、基坑总涌水量计算:

根据基坑边界条件选用以下公式计算:

基坑降水示意图

Q=1.336K(2H-S)*S/(lgR-lgr0)

欢迎下载

精选文库

Q为基坑涌水量;

k为渗透系数(m/d):取综合渗透系数10m/d H为含水层厚度(m):主要为细砂层以上取6.5m R为降水井影响半径(m):根据施工经验取15m

r0为基坑范围的引用半径(m):r0=(r1+r2r+r3+r4+…+rn)1/n

群分别至基坑中心点的距离;

S为基坑水位降深(m):

降水干扰井

D为基坑开挖深度(m):取9.0m dw为地下静水位埋深(m):取4.5m

sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m):取0.5m 通过以上计算可得基坑总涌水量为2672m3。

2、降水井深度确定:

降水井深度按下式:

HW =H1+ H2 + H3 + H4 + H5 + H6

HW—降水井深度(m); H1—基坑深度(m);(取9.0m)

H2—降水水位距离基坑底要求的深度(m);(取1.0m)

H3—iy0;i为水力坡度,在降水井分布范围内宜为1/10—1/15,y0为降水井分布范

围内基坑等效半径;(计算得0.9m,取1.0m)

H1—降水期间水位变幅(m);(取2.0m) H2—降水井过滤器工作长度(m);(取3.0m) HW—沉砂管工作长度(m);(取1.0m)

根据上式计算得:降水井深度为17.0m

3、降水井数量确定:

单井出水量计算:

欢迎下载

精选文库

q = (l′d)/a*24

降水井数量计算:

q为单井允许最大进水量(m3/d); d为过滤器外径(mm):取400mm

l′为过滤器进水部分长度(m)(过滤器进水部分有效长度取3.0m);

a为与含水层渗透系数有关的经验系数(根据渗透系数5—15m/d,含水层厚度≤20m,取100)

通过计算得井点管数量为10个。

4、基坑中心水位降深计算:

S1为基坑中心处地下水位降深; ri为各井距离基坑中心的距离。

根据计算得S1=5.512m > S=5m,故该井点布置方案满足施工降水要求!

. .

.

欢迎下载

管井降水计算书

精选文库管井降水计算书一、水文地质资料编号①②③④⑤土层名称杂填土粉土粉质粘土细砂粉质粘土埋深(m)粘聚力(kPa)渗透系数(m/d)1.04.07.411.516.743508554102备注二、计算依据及参考资料该计算书计算主要依据为国家
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8jbfr24aw26o2vt5lzj67d82u9zjet00ier
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享