好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统基础知识 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力系统基础知识

继电保护、自动装置对电力系统起到保护和安全控制的作用,因此首先应明确所要保护和控制对象的相关情况,涉及的内容包括:电力系统的构成,电力系统中性点接地方式及其特点,电力系统短路电流计算及其相关概念。这是学习继电保护、自动装置等本书内容的基础。

第一节 电力系统基本概念

一、电力系统构成

电力系统是由发电厂、变电站(所)、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。其中,联系发电厂与用户的中间环节称为电力网,主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成,如图1-1中的虚框所示。电力系统和动力设备组成了动力系统,动力设备包括锅炉、汽轮机、水轮机等。

在电力系统中,各种电气设备多是三相的,且三相系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。动力系统、电力系统及电力网之间的关系示意图如图1-l所示。

图1-1 动力系统、电力系统及电力网示意图

需要指出的是,为了保证电力系统一次电力设施的正常运行,还需要配置继电保护、自动装置、计量装置、通信和电网调度自动化设施等。

— 1 —

电力系统主要组成部分和电气设备的作用如下。

(1)发电厂。发电厂是把各种天然能源转换成电能的工厂。天然能源也称为一次能源,例如煤炭、石油、天然气、水力、风力、太阳能等,根据发电厂使用的一次能源不同,发电厂分为火力发电厂(一次能源为煤炭、石油或天然气)、水力发屯厂、风力发电厂等。

(2)变电站(所)。变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,是一个装有多种电气设备的场所。根据在电力系统中所起的作用,可分为升压变电站和降压变电站;根据设备安装位置,可分为户外变电站、户内变电站、半户外变电站和地下变电站。 变电站内一次电气设备主要有变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、负荷开关等。变电站内还配备有继电保护和自动装置、测量仪表、自动控制系统及远动通信装置等。

(3)输电网。输电网是通过高压、超高压输电线将发电厂与变电站、变电站与变电站连接起来,完成电能传输的电力网络,又称为电力网中的主网架。 (4)配电网。配电网是从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施将电能分配给用户的电力网。配电设施包括配电线路、配电变压器、配电设备等。配电网按照电压等级,可分为高压配电网、中压配电网和低压配电网;按照地域服务对象,可分为城市配电网和农村配电网;按照配电线路类型,可分为架空配电网和电缆配电网。

我国配电网电压等级划分为,高压配电网电压:35kV、66kY、110kV;中压配电网电压:10(20)kV;低压配电网电压:380/220V。

(5)负荷。电力负荷是用户的用电设备或用电单位总体所消耗的功率,可以表示为功率(kW)、容量(kVA)或电流(A)。发电厂对外供电所承担的负荷的总和称为供电负荷,包括这一时刻用电负荷(用户在某一时刻对电力系统的功率需求)以及能量在传输过程中的功率损失(网损)。

(6)变压器。变压器利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的另一种或几种交流电压和电流。在电力系统中,由于传输电能和用户用电的需要,无论是发电厂还是变电站,都可以看到各种型式和不同容量的电力变压器。

— 1 —

(7)断路器。断路器是一种开关设备,既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,又能关合、承载、开断短路等异常电流。断路器的形式较多,结构也不尽相同,但从原理上看,均由动触头、静触头、灭弧装置、操动机构、绝缘支架等构成。

(8)隔离开关。隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备,因为没有特殊的灭弧装置,一般只能在无负荷电流的情况下进行分、合操作,与断路器配合使用。隔离开关由导电回路、绝缘支架、操作系统及底座支架等组成。 (9)负荷开关。负荷开关是另一种开关设备,既能关合、承载、开断运行线路的正常电流(包括规定的过载电流),并能关合、承载短路等异常电流,但不能开断短路故障电流。负荷开关可以看成是断路器功能的简化,或隔离开关功能的延伸。负荷开关由灭弧装置、操动机构和绝缘支架等组成。

(10)主接线。主接线是以电源和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能通路。变电站主接线将变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线等一次电气设备,按照一定的顺序连接,实现汇集和分配电能,按有无汇流母线分为有母线接线和无母线接线两大类。变电站主接线图一般用单线图表示。

(11)互感器。互感器有电流互感器(TA)和电压互感器(TV)。电流互感器是—种变流设备,将交流一次侧大电流转换成二次电流,供给测量、保护等二次设备使用,一般二次额定电流为5A或1A;电压互感器是—种变压设备,将交流一交侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用,—般二次额定的相电压为100/3V。 二、电力系统中性点运行方式

电力系统中性点运行方式即中性点接地方式,是指电力系统中发电机或变压器的中性点的接地方式,是一种工作接地。目前,我国电力系统中性点接地方式分为中性点直接接地与非直接接地两大类,具体有;中性点不接地、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地和直接接地等。 1.中性点直接接地方式

中性点直接接地是指电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接,如图1-2中的N点接地,通常应用于500kV、330kV、220kV、110kV电网。

— 1 —

中性点直接接地系统保持接地中性点零电位,发生单相接地故障时如图1-2所示,非故障相对地电压数值变化较小。由于高压、尤其是超高压电力变压器中性点的绝缘水平、电气设备的绝缘水平都相对较低,采用中性点直接接地方式,对保证变压器及其电气设备的安全尤其重要。但由于中性点直接接地,与短路点构成直接短路通路,故障相电流很大,造成接于故障相的电气设备过电流。为此,需要通过继电保护和断路器动作,切断短路电流。 2.中性点不接地方式

中性点不接地系统指电力系统中性点不接地。中性点不接地系统发生单相接地故障时如图1-3所示,中性点电压发生位移,但是三相之间的线电压仍然对称,且数值不变;由于没有直接的短路通路,接地故障电流由线路和设备对地分布电容回路提供,是容性电流,通常数值不大,一般不需要立即停电,可以带故障运行一段时间(一般不超过2h);但非故障相对地电压升高,数值最大为额定相电压的3倍,因此用电设备的绝缘水平需要按线电压考虑。中性点不接地方式具有跳闸次数少的优点,因此普遍应用于接地电容电流不大的系统,例如66kV、35kV电网。

“一低两高三不变”

— 1 —

当中性点不接地系统发生一相接地情况时,该相的对地电压变低,甚至为零,此为一低;此时其它两相的对地电压升高,最大可为系统线电压.此为两高;由于中性点没有接地,此时接地相没有形成电流通路,接地时三相对地电流基本不变(先前有每相的对地电容电流,一般很小)当为三不变了.正因如此,线电压是肯定不变的了。

3.中性点经消弧线圈接地方式

当电网的电容电流不大时,单相接地故障点的电弧可以自行熄灭;如果电容电流较大,接地故障点的电弧不会自行熄灭,并且产生间歇性电弧,引起过电压,可能导致绝缘损坏,使故障扩大。因目前,10kV电网采用的中性点接地低值电阻一般为10Ω。

对于6kV和10kV主要由架空线构成的系统,单相接地故障电流较小时(接地故障电流小于10A),为了防止谐振、间歇性电弧接地过电压等对设备的损害,可以采用中性点经高值电阻接地。此时发生单相接地故障时,不立即跳闸,可运行一段时间。

— 1 —

电力系统基础知识 - 图文

电力系统基础知识继电保护、自动装置对电力系统起到保护和安全控制的作用,因此首先应明确所要保护和控制对象的相关情况,涉及的内容包括:电力系统的构成,电力系统中性点接地方式及其特点,电力系统短路电流计算及其相关概念。这是学习继电保护、自动装置等本书内容的基础。第一节电力系统基本概念一、电力系统构成电力系
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8jal44vqe71x2cx44e354ncj33s24s019sl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享