好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架施工方案93195

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;

(2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于 0.50m;

(3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上; 3、横向水平杆

(1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,内排脚手架的外伸长度 700mm;

(2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距1/2;

(3)当使用冲压钢脚手板,木脚手板,竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;

4、脚手板

(1)作业层脚手板应铺满,铺稳,离开墙面120~150mm;

(2)木脚手板,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板采用搭接铺设,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm;

图7 脚手板对接、搭接构造 (a)脚手板对接;(b)脚手板搭接

(3)作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定;

5、立杆

(1)每根立杆底部设置底座或垫板;

(2)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm;

(3)脚手架底层步距不大于1.8m;

<500AA≥500<567≥50015001500150015001500≥500<567A-A剖面10501700170017001700

1700图8 架体搭设节点示意图

200≥500150015001500750015001500

图9 脚手架高低跨纵、横向扫地杆构造图

(4) 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置方式为3步3跨(立体车库)、2步3跨(倒班轮休楼)。

200<2000(5)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接,搭接应符合下列规定:

a. 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3;

b.搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不小于100mm。

(6)立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m; 6、连墙件

垫木竖向短钢管水平短钢管直角扣件 图10 在窗洞口处刚性连接

(1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300mm; (2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;

(3)优先采用菱形布置,也可采用方形,矩形布置;

(4)一字型、开口型脚手架两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不大于4m。

(5) 必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。如下图11。

图11 外架刚性连墙件示意图

(6)连墙件的构造要求:连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用斜连接;

(7) 连墙件的构造要求:连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直径4mm的钢丝拧成一股,使用时不应少于2股,亦可采用直径不小于6mm的钢筋;

(8)当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度~60度之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除;

(9)架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施;

7、进口开洞处构造

(1)外架需要进出建筑物的开洞需要采用上升斜杆,平行弦杆桁架结构型式,斜杆与地面的倾角在45度~60之间。门洞桁架的型式采用如下图12所示;

(立面投影)(侧面投影)内侧大横杆外侧大横杆水平投影外立杆斜腹杆内立杆(立面投影)(侧面投影)

图12进出建筑物外架门洞大样

(2)双排脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆;

斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时,宜在相交的纵向水平杆处增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也可采用搭接;

(3)施工电梯门洞口开洞处,桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步;

外脚手架施工方案93195

(1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;(2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于0.50m;(3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;3、横向水平杆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ja1e9geg76h1tx45d7638ccg96n4k006x6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享