11、真值表可以用来表示数字量的逻辑运算关系。对 12、调节阀的填料放得越多越好。错
13、定位器利用闭环原理将输出量阀位反馈回来与输入量比较,即阀位信号直接与输入信号比较。对
14、调节阀密封填料函孔径和阀杆直径的比值d0/d1影响径向压力的方向。错 15、调节阀流量系数C、CV、KV表示的含义一样。错 16、选择性控制系统是生产上的一种软保护措施。对,重复
17、当电路处于通路状态时,外电路电阻上的电压等于电源电动势。(×)
18、在旋转机器房作业的人员必须穿齐、穿好有关的工作服,戴好工作帽。不许有敞怀、无扣、扎腰绳等现象发生。(√)重复
19、变浮力式液位计主要是沉筒式液位计,在结构上,有位移平衡式,力平衡式和带差动变压器的沉筒液面计三种类型。对
20、热电阻温度计是把温度的变化通过测温元件-热电阻转换为电阻值的变化来测量温度的。对
21、测量氧气时,压力表严禁沾有油脂,以免着火,甚至爆炸。错 22、液体由旋转叶轮中心向外缘运动时,在叶轮中心形成了低压(真空)区。(√) 23、弹簧管压力表的感压部件是指针。错
24、精小型气动薄膜执行机构具有可靠性高、外形小、重量轻的特点。对 25、调节阀流量系数国际单位制用KV表示。对
26、简单控制系统投运时调节阀投运有两种含义,一种是先人工操作旁路阀,然后过渡到调节阀,再手动到自动。另一种是直接操作调节阀的手动-自动。(√)重复
27、爆炸危险场所1区内的仪表配线,必须保证在万一发生接地、短路、断线等事故时,
也不致形成点火源。(√)重复
28、积分作用可以消除余差,因此在实际使用中,积分控制规律的过渡过程从被控变量偏离给定值开始到和给定值完全一致时结束。错
29、转子流量计制造厂为了便于成批生产,在进行刻度时,是根据使用单位的实际情况,用水或空气对仪表进行标定并给出曲线的。错
30、物体带有静电,其周围形成电场,在放电时产生的电火花很容易引起爆炸。(√)重复 31、用于管道连接的法兰中,最常见的类型是孔板型。错 32、工艺工程排放是造成石化行业污染的主要途径。对
33、在CENTUMCS3000系统的系统状态总貌窗口中,背景显示为白色的操作站表明该操作站是故障状态。错。
34、仪表导压管路的安装要求横平竖直,整齐美观,不能交叉。错
35、某气动调节阀,当推杆带动阀杆移动到全行程的50%时,则流量也是最大流量的50%。错
36、在选择副变量时,应该将主要的扰动和更多的扰动包含在副回路中。对 37、分程控制中,必须在50%处进行分程。错
38、当被控过程不稳定时,可以增大积分时间或加大比例度,使其稳定。对
39、漏电保护自动开关一般由自动开关和漏电继电器组合而成。除能起一般自动开关作用外,还能在线路或设备出现漏电或人身触电时迅速自动断开电路。对
40、为确保计算机控制系统的可靠运行,系统的供电一般采用可自动切换的双回路供电,并配有UPS在停电期间短时供电。对。
41、压力表指针的位移是经过两次放大而实现的。其中第二次放大是中心齿轮的半径远远小于扇形齿轮的半径之故。错。
42、 物体带有静电,其周围形成电场,在放电时产生的电火花很容易引起爆炸。对
43、工业上采用的换热方法是很多的,按其工作原理和设备类型可分为间壁式、蓄热式、直接混合式三种。对
44、危险场所是指爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域(√)
45、压力恢复系数FL表示控制阀内部流体经缩流处后,动能转变为静压的恢复能力.。对
46、若管道和设备上有油脂,碰到明火,可能发生燃烧甚至爆炸。(√)
47、压力式温度计是利用介质受热后,因体积膨胀而引起封闭系统中压力增加来测量温度的。对
48、双金属温度计双金属片制成螺旋形是为了抗震性更好。错
49、转子流量计的转子是用不锈钢、铜、铝合金、有机玻璃、聚四氟乙烯、塑料等材质制作的;根据被测介质的物理化学性质和量程大小来选择不同的材料及不同的现状的转子。对
50、消除电磁流量计的正交干扰的方法之一是:合理布置电极引线,使电极引线所形成的平面保持与磁力线平行,避免磁力线穿过此闭合回路,并设有机械调整装置。对 51、灭火方法主要有:冷却法、窒息法、隔离法、抑制法。(√)
52、灰色滤毒罐用于防护芳烃类有毒气体。错。氨、硫化氢等有毒气体
53、调节系统中,调节阀产生的机械噪声主要来自阀芯、阀杆和一些可以活动的零件。对
54、在电路中,通常把参考点的电位规定为零电位。(√)
55、摄氏温标的100和0之间的划分是100等分,而华氏温标对于冰的融点和水的沸点划分是180等分。对
56、B型热电偶和其它热电偶一样,在测量时也需要进行冷端修正。错
57、双金属温度计的两层膨胀系数不同,当温度上升时,主动层的膨胀系数大。对 58、在节流装置的流量基本方程式中,当a、β、d、ρ均为常数时,流量与差压成正比。错
59、.清洁的服务不属于清洁生产的内容。(×)
60、在设计一套新的PLC系统时,根据被控对象的输入信号和输出信号的总点数,并靠考虑到今后调整和扩充,I/O点数一般应加上10%~15的备用量。对
61、继电器输出方式的PLC开关量输出单元,其负载回路的供电电源既可以采用交流,也可以采用直流。对
62、阀门定位器按输入信号压力分为气动阀门定位器和电/气阀门定位器。错 63、三通电磁阀按工作状态分为常开型和常闭型两种。对 64、比例控制的刚性结构使它具有控制作用非常及时的特点。?(√) 65、选择控制系统是生产上的一种软保护措施。对
66、热继电器在异步电动机主回路的主要作用是做电动机的过载保护。(√) 67、在离心分离操作中,离心力的大小对分离效果没有影响。(×)
68、角行程电动执行机构的输出轴输出角位移,转动角度小于260,通常用来推动蝶阀、球阀、偏心阀等转角式的调节机构,正常的角位移为90转角。对 69、自动控制系统中的操纵变量是指控制器的输出信号(×)
70、接触器是一种适用于远距离频繁的接通和分断负荷主电路的控制电器。对
71、铜热电阻在测量范围-50~150内,具有很好的稳定性,而在高于150时,被氧化,失去良好的线性特性。对
72、串级控制系统的投运时,当主参数接近给定值,副参数也比较平稳后,调节主控制器的手操拨盘,使副控制器的偏差为零,将副调节器由手动切到自动,副调节器实行外给定的定值调节。
(√)
73、S型热电偶有较好的化学稳定性,不易氧化;具有较高的测量精度,一般可以作为精密温度测量,还可以作为基准热电偶。对
74、超声波流量计使用的频率:测量液体的频率通常在300KHz~500KHz。错 75、电磁流量计传感器的直管段要求比大部分其他流量计的直管段要求低。对
76、由于微分作用可以实现超前调节,因此绝大多数系统加上微分作用后都可以减小控制时间和最大偏差。(×)
77、电容式物位计由电容物位传感器和检测电容的电路所组成,它适用于各种导电、非导电液体或粉末状料位的测量。对
78、浮筒式液位计测量液位时,若浮筒脱落,其输出应最大。对。 79、BCD码是用4个二进制数表示的十六进制数。错
80、高压角阀的执行机构应选用刚度较大的,且都要安装阀门定位器。错
81、浮球液位计的结构是一机械杠杆系统,所以平衡充在中间时,实际液位在中间。对
82、波纹管密封性上阀盖适用于有毒性、易发挥或贵重的流体,可避免介质外漏损耗,以及有毒易爆介质外漏而发生危险。对
83、降低离心泵的流量能缓解气蚀的发生。对
84、机泵盘不动车的主要原因是泵或电机出现机械故障。对
85、比值系数在投运前应进行准确计算,运行中不能做调整,以保证流量比的准确。错
86、1211灭火器仅适用于扑灭易燃、可燃气体或液体,不适用于扑灭一般易燃固体物质的火灾。(×)1211灭火器主要适用于扑救易燃、可燃液体、气体、金属及带电设备的初起火灾;扑救精密仪器、仪表、贵重的物资、珍贵文物、图书档案等初起火灾;
87、将两根不同材料的金属导线的两端焊接在一起组成一个闭合回路,如果将其一端加热,那么在闭合回路中就有热电势产生,这种现象就称为热点现象。对
88、模块化编程时把程序分程若干个程序块,每个程序块含有一些设备和任务的逻辑指令。对。
89、电缆的屏蔽层应作屏蔽接地,屏蔽接地可与工作接地共用接地干线与接地极。对 90、当阀体直立,阀杆下移时,阀芯与阀座间的流通面积减小的称为正装。对 91、工艺人员打开与调节阀并联的截止阀
92、个人防护装备从业人员为防御物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴、配备和使用的各种护品的总称。对
93、由于积分控制作用变化缓慢,容易使被控变量长时间偏离给定值,因此积分作用很少单独使用(√)
94、浮筒式液位计属于变浮力式液位计,浮球式液位计属于恒浮力式液位计。对 95、一般情况下,搅拌轴依靠减速箱内的一对轴承支撑,要求较高时,可考虑安装中间轴承或底轴成。对 二、选择
1、高压控制阀阀芯分为单级阀芯和(A)
A、多级阀芯 B、套筒平衡式阀芯 C、柱塞式阀芯
2、串级控制系统中对进入其中的干扰有较强的克服力的是(B) A、主控制器 B、副控制器 C、主回路
3、对于串级均匀控制系统的控制目的,下面说法哪一个正确(A)
A、串级均匀控制系统的主、副控制变量都比较平稳,在允许范围内变化 B、串级均匀控制系统只稳定主变量,对副变量没有要求
C、串级均匀控制系统的参数整定可按4:1衰减法整定
4、串级控制系统对副变量的要求不严格,在控制过程中,副变量是不断跟随主控制器的输出变化而变化的,所以副控制器一般采用(B)控制规律;必要时引入适当的()
A、P,D B、P,I C、PI,D
5、离心泵找正不好,可能会造成(C)。
A、压力波动大 B、流量低或无流量 C、轴承温度上升 6、差压变送器的主要功能是对被测介质进行(B) A、测量 B、测量转换 C、放大
7、一台差压变送器的测量范围为0~30Kpa,现零点正迁移50%,则表的量程为(C)Kpa A、30 B、15 C、45
8、弹簧管压力表的弹簧管受压后,自由端的位移量很小,必须通过放大机构将自由端的位移放大,以提高仪表的(A)
A、测量灵敏度 B、测量准确度 C、测量范围
9、MFT70型推车式干粉灭火器的灭火射程在(C)m
-1
A、8-10 B、17-20 C、103
11、一般说来,模拟信号的屏蔽层应(B)
A、两端接地 B、单端接地 C、接地浮空
12、当生产装置出现危险信号时,能够输出正确的信号,阻止危险的发生、阻止事故的扩大化或减轻事故的后果,起这样作用的系统叫(B)
A、计算机控制系统 B、安全仪表系统 C、集散控制系统
13、国际电工委员会(IEC)IEC61508标准对安全仪表系统的安全等级分为4级,其中SIL4级每年故障危险的平均概率为(C)之间
A、 B、 C、、(B)决定的电磁阀的密封机构
A、工作压力 B、介质性质 C、工作温度
15、调节阀经常在小开度工作时,应选用(B)流量特性
A、直线 B、等百分比 C、快开 16、口径较大、大流量、低压差的场合应选用(C) A、偏心阀 B、球阀 C、蝶阀 17、球阀阀芯具有V型和(B)两种形式。 A、W型 B、O型 长方体型 18、对于干扰通道应该尽可能大 的是(B)
A、放大系数 B、时间常数 C、微分时间
19、在串级控制系统中,为副变量表征其特性的工艺生产设备是( B )。重复 A、副回路 B、副对象 C、副控制器
20、在选择副变量时,为减少主、副回路的动态联系,避免“共振”应使主、副对象的时间常数之比为( C )。
重复 A、4:1 B、10:1 C、3:1-10:1
21、带中线的三相交流电路构成的供电系统称为( B )。重复
A、三相三线制电路 ?B、三相四线制电路? C、对称三相电路 22、CENTUMCS3000系统中的回路调整画面中,D是(C)
A、积分时间 B、比列度 C、微分时间 23、测量敞口容器的液位,则变送器的量程和(A)有关
A、液位高、低之差 B、高液位 C、低液位
24、单圈弹簧管式压力表,通过改变拉杆与扇形齿轮连接处调整螺钉的位置,可改变仪表机械传动的(C),从而实现压力表的量程调整
A、位置 B、速度 C、放大系数
25、流体静力学的任务是研究流体处于(C)时,流体内部压强变化的规律。 A、湍流 B、层流 C、静止状态 26、热电偶是由两种不同(B)材料焊接而成。 A、相同 B、不同 C、任意
27、PLC的一般规格指使用PLC时要注意的问题。其主要内容为PLC使用的电源电压、允许电压波动范围、耗电情况、直流输出电压、绝缘电阻、耐压情况、抗噪声性能、耐机械振动及冲击情况、使用环境温度、湿度、接地要求,(B)等
A、输入/输出点数 B、外形尺寸重量 C、指令条数 28、关于与调节阀串联的切断阀,会使可调比和流量特性变(B) A、大,差 B、小,差 C、小,好
29、在事故状态下,为保证设备安全,压力放空系统应选择(C)特性调节阀 A、直线 B、等百分比 C、快开
30、一个控制器在相同输入偏差的情况下,随着积分时间的增加,最大偏差(C) A、逐渐加大 B、先增加,后减小 C、逐渐减小 31、通常,离心泵开泵钱关闭出口阀,目的是为了(C) A、防止入口堵塞 B、防止泵汽蚀 C、防止电机过载
32、旋涡式流量计有两种:其中一种是应用(A)旋涡列原理制成的流量计称为涡街流量计 A、自然振荡 B、简谐振荡 C、强迫振荡 33、如果对流是由于受外力作用而引起的,称为(C) A、自然对流 B、辐射 C、强制对流
34、基金会现场总线的通信模型参考了IOS/ODI参考模型,具备参考模型7层中到层,即(B) A、物理层、网络层、应用层 B、物理层、数据链层和应用层 C、物理层、数据链层和会话层
35、西门子S7-300可编程序控制器可以扩展到四层机架(B)块模块 A、16 B、32 C、64
36‘蝶阀常用在(C)转角范围内。 A、90 B、180 C、70
37、笼式阀的可调比大、振动小、不平衡力小、(A)互换性好,可得到不同的流量特性。 A、套筒 B、阀芯 C、阀内件 38、调节阀流量特性常用的有(A)种 A、3 B、4 C、2
39、对比值控制系统进行整定时,应将积分时间放置最大,将比例度(C)调整,直到系统处于临界过程为止
A、适当数值 B、由小到大 C、由大到小 40、普通离心泵启动前灌泵排气,主要是为了(B) A、进料稳定 B、防止泵气缚 C冲净泵体
41、浮标式液位计的量程和工作压力都较大,造成翻板翻转的原因是(B) A、光电转换 B、浮子内有磁钢 C、力矩拉力 42、ECS700系统是(B)公司的DCS产品。A A、浙江中控 B、Honeywel C、FOXBORO 43、1EC61158是(A)
A、现场总线国家标准 B、局域网标准 C、广域网标准
44、角行程电动执行器以电动机为动力元件,将输入信号转为相应的角位移,其适用于(B) A、蝶阀 B、旋转式调节阀 C、双座阀 45、气动阀门定位器是按(C)原理工作的。 A、杠杆 B、负反馈 C、力矩/位移平衡