一、部位:除注明者外,抹灰内墙、 顶棚板底乳胶漆:设备间、楼梯间 二、构造〔苏J9501 17/9〕 1 2 3 4 乳胶漆二度 满刮腻子二遍 刷稀乳胶漆一度〔或107胶水溶液〕 抹灰基层 三、施工

1、材料:聚醋酸乙烯乳液〔白乳胶〕,要求其品名、种类、颜色、生产时间、贮存有效期、技术指标、使用说明书和产品合格证符合设计要求;

2、乳胶腻子配合比〔重量比〕乳胶:滑石粉〔或大白粉〕:2%羧甲基纤维素溶液=1:5:

3、操作工艺 〔1〕基层处理 ①墙基层处理

先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除,然后用棕刷将外表灰尘污垢去除干净。外表清扫后,用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后,先用铲刀将多余腻子铲平,再用1号砂纸打磨平整。

②外墙基层处理

凡墙面缺棱、掉角、空洞处,应提前用1:3水泥砂浆〔或聚合物水泥砂浆〕修补平整〔包括分格缝〕,然后将基层外表的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀、凿子去除。松散外表用钢丝刷刷除。如外表沾有油污时,应用煤油等揩擦干净。然后用腻子将外表凹凸不平及缺陷处修补平整。枯燥后用1号以上粗砂纸磨平。

〔2〕混凝土及抹灰内墙,顶棚外表薄涂料工程施工 ①第一遍满刮腻子及打磨

当室内涂装面较大的缝隙填补平整后,使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时,应一刮顺一刮地沿着墙面横刮,尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后,用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及上下不平处打磨平整。注意用力均匀,保护棱角。磨后用棕扫帚清批干净。 乳液薄涂料 项工序名称 次 普通 中级 高级 1 清扫 + + + 2 填补缝隙,局部刮腻子 + + + 3 磨平 + + + 4 第一遍满刮腻子 + + + .

磨平 + + + 第二遍满刮腻子 + + 磨平 + + 干性油打底 第一遍涂料 + + + 复补腻子 + + 磨平〔光〕 + + 第二遍涂料 + + + 磨平〔光〕 + 第三遍涂料 + 注:表中“+〞号表示应进行的工序;高级内墙、顶棚薄涂料工程,必要时可增加刮腻子的遍数及1~2遍涂料;湿度较高或局部遇明水的房间,应用防水性的腻子和涂料。

②第二遍满刮腻子及打磨〔中、高级〕

第二遍满刮腻子方法同头遍腻子,但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直,即应沿着墙面竖刮,将墙面进一步刮满及打磨平整、光滑为止。

③第一遍涂料

第一遍涂料涂刷前必须将基层外表清扫干净,擦净浮灰。涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面后大面。阴角处不得有残积涂料,阳角处不得裹棱。如墙面一次涂刷不能从上到底时,应多层次上下同时作业,互相配合协作,防止接槎、刷涂重迭现象。独立面每遍应用同一批涂料,并一次完成。

④复补腻子:第一遍涂料干透后,应普遍检查一遍,如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍,并用牛角刮刀刮抹,以免损伤涂料漆膜。

⑤磨光:复补腻子干透后,应用细砂纸将涂料面打磨平滑,注意用力应轻而匀,且不得磨穿漆膜,磨后将外表清扫干净。

⑥第二遍涂料涂刷及磨光方法与第一遍相同。 〔3〕混凝土及抹灰,外墙外表薄涂料工程

混凝土及抹灰外墙外表薄涂料工程的主要工序 项工序名称 乳液薄涂料 次 1 修补 + 2 清扫 + 3 填补缝隙,局部刮腻子 + 4 磨平 + 5 第一遍涂料 + 6 第二遍涂料 + 注:表中“+〞号表示应进行的工序;如施涂二遍涂料后,装饰效果不理想时,可增加1~2遍涂料。

①基层清刷补嵌平整后,水性涂料涂刷前宜满刷一遍107胶水溶液〔重量比为107胶:水=1:3〕,乳液型涂料应按要求涂刷专用封闭底涂料,以减少基层吸水,增强涂料之间附着力,防止涂层脱落、起皮。

②涂刷第一遍涂料

涂刷顺序:一般先上后下,分段分步,首尾衔接。先刷门窗套,再刷大面,最后刷横竖线条,不得留接槎。有分格缝的应按分格缝区间一次涂刷完,无分格缝的应按独立面区间一次涂刷完。如面积过大,应组织多人多层同时从下到下涂刷,从一头开始,逐渐刷向

.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 另一头,至某阳角或不明显处收口。

涂刷方法:颜色不同、面积较小、线条多、出檐多、外表较平滑者,宜用排笔刷。面积较大、线条窄长、檐口小、基层用木抹子搓平者,宜用棕刷涂刷。涂刷时应经常将涂料搅动,涂料上墙后,随即用原刷把涂料用力往复刷匀,刷迹理平,用力应均匀,涂刷动作应敏捷,涂层厚薄应一致。在多人上下同时作业的接头处,必须及时相互配合涂刷,相隔时间不得太久,以免显出接搓,同时随刷随注意有无流淌、透底、裹棱等现象,发现问题及时加以处理。

③涂刷第二遍涂料

第二遍涂料必须待前一遍涂层成膜枯燥后进行。成膜时间视施工时的气温而定,一般以手摸不粘,颜色能恢复正常为准。涂刷顺序与方法同第一遍涂料。

〔4〕薄涂料滚涂操作工艺

薄涂料滚涂时应采用长毛绒辊子、多孔海绵辊滚涂。施工时在辊子上蘸少量涂料后在墙面上轻缓平稳地上下左右滚动,使涂料大致均匀涂布,然后按顺序直上直下,涂层厚度一致、色泽一致,质感一致、不露接搓痕迹。

四、薄涂料的涂饰质量标准 项次 1 2 3 4 5 项 目 颜色 泛碱、咬色 流坠、疙瘩 砂眼、刷纹 装饰线,分色线,直线度允许偏差〔mm〕 五、标准要求控制工程

1、主控工程

〔1〕涂料的品种、型号和性能符合设计要求;

〔检查产品合格证书,性能检测报告和进场验收记录〕 〔2〕涂料颜色、图案应符合设计要求; 〔观察〕

〔3〕涂刷均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉; 〔观察、手摸检查〕

〔4〕基层处理符合以下:

①抹灰基层在涂饰涂料前,应涂刷抗碱封闭底漆;

②涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%〔抹溶剂型涂料时含水率不得大于8%,木材基层的含水率不得大于12%〕

③基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝; 〔观察、手模检查;检查施工记录〕

.

普通涂饰 均匀一致 允许少量轻微 允许少量轻微 允许少量轻微砂眼,刷纹通顺 2 高级涂饰 均匀一致 不允许 不允许 无砂眼,无刷纹 1 检验方法 观察、检查 观察、检查 观察、检查 观察、检查 拉5m线,不是5m拉通线,用钢直尺检查