邢汾高速公路第XFLJ—2标段 预制梁场建设方案和生产计划
至平板车(炮车)上,并用钢丝绳揽住,防止纲筋扭、弯变形,由平板车平稳的运送到施工现场。
4、养生措施
我标段梁板生产不进行冬季施工,在施工期间采用全自动、全天候机械喷淋方式进行混凝土养生,养生时间不少于10d。
5、预制箱梁的存放
根据本工程实际情况,箱梁设计预制台座15个。预制场投入两台双轨式龙门吊。梁板预制张拉完毕,强度满足要求后,龙门吊将箱梁吊至存梁区。其中存梁区可分两层存梁,,共临时存梁60片。基本能够满足架梁前的存梁要求。存梁台座将采用高强度混凝土砌筑,基础坚实,台座表面平整。箱梁的存放按已有的存梁台座间距两端均匀分配。
三、梁板安装
我项目部将选派施工经验丰富的技术人员和施工队伍负责预制箱梁的安装工作。
1、梁板的运输
在梁场内用龙门架将箱梁起吊后,采用运梁台车运输至安装桥位现场。将箱梁起吊安放在运梁台车上后,用5T手拉葫芦或钢丝绳把箱梁固定在运梁台车进行,注意钢丝绳与箱梁接触处支垫橡胶垫、木板或土工布,防止损坏梁体。桥梁架设采用两台大吨位吊车,采取“二人抬”的方式进行安装。
2、梁板安装施工计划
架梁计划,2011年6-7月安装K7+861.4襄都路分离立交桥的40片箱梁;2011年7-8月安装K6+668.4长安路分离立交桥的45片箱
3
邢汾高速公路第XFLJ—2标段 预制梁场建设方案和生产计划
梁;2011年8-9月安装K5+438.75留村大街分离立交桥的45片箱梁;2011年9-10月K4+834.771永安路分离立交桥的40片箱梁。
四、安全管理措施
为了推进预制场建设、生产的快速进行,同时保证安全生产,我项目部特成立了安全领导小组。
1、安全生产领导小组 组 长: 张 伟 副组长: 张占学
组 员: 李 强 潘泽泉 吴秋玥 刘安琨 白雪涛 2、安全目标
保证安全投入,采取积极稳妥的防范措施,防大患于未然,遏制安全事故发生,杜绝重大安全事故发生。无人身重伤及以上伤亡事故;无重大行车事故;无等级火警事故。
3、预制场的安全管理
3.1预制场施工的安全管理。加强现场管理,搞好工程的保卫、防盗,搞好永久工程和临时工程安全,防止发生安全事故,在每一个具体的工序中,制订安全生产的措施,遵守部颁《中华人民共和国安全生产法》、《公路工程施工安全技术规程》、及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范,留有足够的安全生产费用,购置安全生产的设备的器件,保证预制梁场施工生产现场的紧急事故处理的开支。
3.2加强安全生产教育和预防措施,为施工人员办理保险,并制订以下预防措施,以保证员工的安全健康。
(1)对于预制梁场现场及其周围的高压电线、变压器等设置醒目的安全标志,对开挖地段且处于交通要道处,派专人看守,设置明
4
邢汾高速公路第XFLJ—2标段 预制梁场建设方案和生产计划
显的警示标志,防止过往行人或车辆发生事故。
(2)对材料和设备储存的库房或堆放点,施工人员生活区,特别注意防火安全,配备足够数量的消防器具、消防水管等,以备急需。
(3)项目经理亲自抓安全生产的安全教育,定期召开安全生产会议,检查安全规章执行落实情况,建立安全生产奖罚制度促使人人重视安全,安全生产有奖,使安全生产教育落到实处。
3.3加强工程中的环境保护管理,促使安全生产,随时清除施工场地不必要的障碍物、设备、材料及各类存储物品,安全堆放井井有条,既要保持施工现场环境的清洁整齐,又对安全生产有利。
4、保证安全的主要措施
为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生,把一般事故减少到最低限度,确保施工的顺利进展,特制订安全措施如下:
1、建立安全保证体系,拌合站设专职安全员,专职安全员归安协部领导,在项目经理和分部经理的领导下,履行安全责任的一切工作。
2、利用各种宣传工具,采用多种教育形式,使职工树立“安全第一,预防为主”的思想,不断强化安全意识,建立安全保证体系,使安全管理制度化,教育经常化。
3、在下达生产任务时,同时下达安全技术措施。检查工作时,总结安全生产情况,提出安全生产要求,把安全生产贯彻到施工全过程中去。
4、认真执行定期安全教育,定期安全检查制度,设立安全监督岗,支持和发挥群众安全人员的作用,对发现事故隐患和危及到工程、人身安全的事项,要及时处理,作出记录,及时改正,落实到人。
5、施工中必须向员工进行安全技术交底。对临时结构须进行安全设计和技术鉴定,合格后方可使用。
5
邢汾高速公路第XFLJ—2标段 预制梁场建设方案和生产计划
6、工地修建的临时房、架设照明线路、库房,都必须符合防火、防电、防爆要求,配置足够的消防设施;拌合站安装避雷设备。
5、安全管理制度 5.1安全管理
(1)建立、健全预制场各部门的安全生产责任制,责任落实到人。有劳务使用和机械租用安全生产协议书。
(2)教育工人掌握本工程操作技能,熟悉本工种安全技术操作规程。
(3)施工组织设计。施工组织设计应有针对性的安全技术措施,经技术负责人审查批准。
(4)进行全面的针对性的安全技术交底,受交底者履行签字手续。
(5)安全检查。建立定期安全检查制度。有时间、有要求,明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施。
(6)班组开展“三上岗、一讲评”活动。
班组在“班前五分钟”进行上岗交底;上岗检查;上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动,有考核奖惩措施,及时兑现。
(7)遵章守纪、佩戴标记。 5.2施工用电安全管理制度
(1)支线架设:配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱,不容量电箱上进线加滴水弯。绝缘好,无老化、破损和漏电。沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。过道电线可采用硬质护套管理地并作标记。室外线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。
(2)现场照明:一般现场所采用220V电压。危险、潮湿场所和
6
邢汾高速公路第XFLJ—2标段 预制梁场建设方案和生产计划
手持照明灯采用符合要求的安全电压。照明导线有绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。室外照明灯具距地面不得低于3m;室内距地面不得低于2.4m。
(3)电力线必须由专业电工架设及管理,拆、接线缆必须找电工;满足“一机一闸一漏一箱”以及“三级配电两级保护”的要求,且电闸箱设门、设锁、编号,注明负责人。
(4)机械操作人员应服从施工人员的正确指挥,精心操作。但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥,操作人员有权拒绝执行,并及时向工地负责人反映。
7