温州世贸中心大厦工程通风与空调施工
组织设计
编制人:贾建秋 牛恩学 刘明君
简介:该工程高度为333.3m,为浙江第一高楼,施工难点主要在于现场材料的垂直运输。通风于空调系统施工方案中的特点主要体现在:风管全部采用无法兰连接方式,采用全自动设备使得风管的制作、加工形成流水作业,不仅大大缩短了施工工期,而且节约了大量的人力和施工材料,取得了良好的经济效;另外,空调水系统在各个房间内均设置了独立的计算装置,实现了分户计量。
在实际施工过程中,项目部严格把关,按照施工组织设计中的要求,较好的控制了各个施工环节,为企业创造了较好的经济效益。
温州世贸中心大厦工程通风与空调施工组织设计内容全面、完整、针对常规无法兰连接进行创新,采用无法兰连接具有技术创新、节约劳动力和材料等特点,创造了良好的经济效益,方案实施兑现率高。
5.1 编 制 依 据
(1)温州世贸中心大厦第二标段通风空调系统施工图。
(2)现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准见表5.1-1
现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准 表5.1-1 类别 法规 名称 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程质量管理条列》 《建设工程项目管理规范》 《建设工程施工质量验收统一标准》 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《建设安装分项工程施工工艺标准》 编号 名称 《突发公共卫生事件应急条例》 《高层民用建筑设计防火规范》(付条文说明)(2001年版) 《设备及管道保温技术通则》 《建筑工程文件归档整理规范》 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 编号 国务院令第376号 国标 GB/T 4272 GB 50275
《设备及管道保温设计导则》 图集 《管道支架及吊架》 GB/T 8175 S161
通风管道技术规程 《通风与空调工程通用图集》 91SB6 5.2 工 程 概 况
5.2.1 整体概况
本工程为温州世贸中心第二标段,位于温州市解放南路改建区8号地块,建筑面积:地上177637m2;建筑高度:323.3m;层数:地上68层。本工程为温州世贸中心大厦地上1层至地上68层部分。其中1~5层为商场;6、7层为娱乐、健身、饮食等,属宾馆部分;8~51层为办公部分;52层以上为宾馆客房、休闲、观光等部分。总建筑高度约为266.1m。本项目空调通风设计内容:冬夏两季提供舒适空调环境(保证足够新鲜空气量),过度季节提供良好通风条件,对建筑各区域进行全面防、排烟设计。 5.2.2 系统简介
能源中心设在地下3层,冷、热水系统根据使用功能、使用时间的不同特点分商场和主楼两区域,由各管井分送至各区域。其中8号地块1~5层商场、地下室、9号地块属商场系统。8号地块6层以上属主楼系统。商场系统冷冻水供、回水温度为6~12℃,热水供、回水温度为62~50℃。主楼系统6、7层及低区办公系统冷冻水为供、回水温度为5~11.5℃,热水供、回水温度为62~50℃。主楼系统高区办公及宾馆冷冻水为供、回水温度为6~12.5℃,热水供、
回水温度为60~50℃。商场系统其空调冷热水系统采用一次泵定流量,二次泵变流量系统。主楼系统其空调冷热水系统采用一次泵定流量,二次泵变流量系统,29层避难处设高区办公及宾馆用板换及三饮冷。热水变流量泵。每个独立单元水系统中均设有能量计算器。如:各个商场独立计量、每套办公室独立计量、宾馆独立计量。群房采用垂直异程、水平同程双管制系统;办公采用同程双管制系统;酒店采用四管制系统,其中客房部分为同程系统,公共区域为异程系统。 5.2.3 施工范围
温州世贸中心大厦±0.00以上部分的通风空调系统工程。
5.3 施工准备与施工部署
5.3.1 项目管理策划 5.3.3.1 工程管理目标
(1)质量目标:确保“钱江杯”,争创“鲁班奖”。
(2)工期目标:2008年04月09日~2008年11月30日。
(3)环境保护和安全文明施工:加强施工组织和现场文明施工管理,节约能源积极配合总承包方工作,达到总承包方规定的环境保护和安全文明施工目标。
(4)用户服务目标:用户服务满意率100%。在工程保修阶段提供细心周到的服务。并定期回访,承担保修责任,提供翔实的用户服务手册。 5.3.1.2 组织机构
本工程选派经验丰富、具有复合知识结构的人管理人员组织项目经理部。严格履行专业职责,密切配合土建,实现统一计划、统一现场管制、统一施工管理。见图5.3-1 图5.3-1 组织机构图 5.3.1.3 施工协调管理
1) 加强与总包单位的联系,及时了解总包意图及工程要求。
2) 施工过程中出现的问题,及时间总包、建设单位。监理汇报,并通过总包与设计单位联系,咨询意见,办理设计变更。
3) 严格按照图纸施工,未经设计同意不得随意变更设计。
4) 在施工全过程中,严格按照经总包、建设单位与监理单位批准的“施工组织设计”进行质量管理。在施工班组“自检”和责任工程师、质检员联合检查的基础上,接受监理的检查和验收,并依照监理通知,按工艺标准予以整改。 5.3.2 施工准备及部署 5.3.2.1 技术部署
1) 施工前,各专业责任工程师及相关技术人员应认真熟悉图纸及相关技术资料,将管道施工图与结构图。建筑图及专业施工图进行核对,熟悉流程,熟悉掌握施工及验收规范标准,熟悉现场环境及土建进度安排、施工管理等情况,拟定与总进度计划相协调的专业施工进度计划。
2) 工人进场后,结合本专业和工地实际情况对施工作业人员进行质量教育、安全教育,做好技术交底,明确器具,设备安装的做法及标准,明确各种管道的安装尺寸、支吊架形式。 5.3.2.2 劳动力及机具准备 (1)劳动力配置表
1) 为保证工程质量、工期目标,安装过程准备阶段、专业施工阶段、配合施工阶段投入的 劳动力按高级工30%,中级工50%,初级工及施工用普工(搬运工)20%的大约比例予以搭配结合、见表5.3-1
劳动力计划表 表5.3-1 队伍名称 施工范围划分 进场时间 管工 (人) 20 25 25 40 40 40 25 20 10 焊工 (人) 4 6 6 8 8 8 6 4 1 2 电工 (人) 10 通风工 (人) 10 起重工 (人) 力工 (人) 6 10 10 20 20 20 10 8 8 5 合计 (人) 32 43 43 68 68 68 41 32 19 27 水电一队 空调水 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 水电二 通风 2008年4月
队 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2 2 2 2 2 2 2 2 20 30 40 40 40 40 20 10 1 1 2 2 2 1 1 10 20 20 20 20 10 10 5 33 53 64 64 64 53 33 17 2) 所有特殊工种人员必须持证上岗,并将特种作业证件报总承包商备案。
3) 根据施工进度计划、安装工程量,合理安排施工人数,动态管理,保证安装。 (2)机具配置
主要机具配置计划见表5.3-2 (3)主要设备进场计划 主要设备进场计划减表3.3-3
主要设备进场计划表 表5.3-3 材 料 名 称 风机 空调机组 板式换热机 水泵 进 场 时 间 2008年7月1日 2008年7月15日 2008年7月15日 2008年7月15日 备 注 主要机具配置计划 表5.3-2 队伍名称 水电一队 施工范围划分 空调水 设 备 名称 电焊机 砂轮切割机 电锤 太钻 卷扬机 角磨机 电动套丝机 捯链 手动试压泵 电动试压泵 规格、型号 AC-380VBXI-500 400 5t 单 位 台 台 把 台 台 把 台 个 台 台 数 量 5 5 6 3 2 5 3 6 2 2 备 注 19kw/台 20kw/台
临时配电箱 电焊机专用箱 氧气、乙炔瓶 液压手推车 水电二队 通风 通风管联合加工设备 单平口咬口机 联合弯头咬口机 联合角咬口机 液压板料折弯机 剪板机 擦接法兰铆接机 压筋机 手提交流电焊机 交流电焊机 空气压缩机 砂轮切割机 手枪钻 电锤 风管漏风测试仪 临电配电箱 电动卷扬机
美国美科 AC-220V AC-380VBXI-500 CZ-0.43/60A 400 Q89 30aM JJMW5 台 台 套 辆 台 台 台 台 台 台 把 台 台 台 台 台 把 把 台 台 台 12 5 8 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 5 1 5 40 40 2 50 1 37kw 19kw/台 20kw 5.3.2.3 施工进度计划
(一) 计划控制目标详见施工进度计划表。 (二) 保证工期措施
根据土建施工网络计划,对工期进行分解,制定阶段目标,制定月、旬、周、日工作计划。以实现对建设单位的工期的承担。
1) 技术保证措施
A. 组织技术、质量人员学习技术规范、熟悉施工图纸。 B. 提前做好各分项工程的施工方案与材料实验,及时申报。
C. 施工前,做好施工管线综合排布图,深化设计图纸,为现场施工做好具有实际指导
意义的节点图。在此基础上,安排好各个专业的施工工序,制定各种管线的避让原则,避免出现返工现象。 2) 劳动力保证措施
根据总体施工控制进度计划,做好劳动力使用计划,加强劳动力调度,选派施工经验丰富的队伍进场施工,从数量、素质上予以保证。
3) 材料保证措施
A. 保证料源充足,开工前做好备料计划,提前考察各种材料的货源、储量运距等。