~ 12 ~
中建三局质量标准化图册
安装次背楞(接缝处用木枋龙骨) 安装主背楞(接头处附加主背楞)
采用阴角锁具进行阴角处的加固,将钩 头螺栓从较长主背楞的中间缝隙中伸入钩
住另一侧异形(L 型)主背楞的钩点,并 用铁块契紧从而锁住以保证阴角的方正。 阴角处对拉螺栓孔需离阴角约250mm,便 于操作。
采用阳角锁具进行阳角处的加固,将钩
头螺栓从较长主背楞的中间缝隙中伸入,
将铁钩端钩住内侧主背楞的钩点,拧紧另一端螺栓从而锁住阳角。阳角主背楞的一方必须超出次背楞150mm,便于装阳角锁 具,对应的另一方主背楞必须留 20mm 距
离,便于阳角锁钩加固。
安装阳角锁具
洞口处加固,采用次背楞内穿对拉螺杆 安装钩头螺栓
~ 13 ~
与主背楞通过多功能锁具及螺栓拧紧加固。
中建三局质量标准化图册
安装洞口锁具
2.3 质量要求
(1)材料进场前对厂家严格交底,进 场后的材料要严格把关,次背楞、主背楞均要进行壁厚检查,确保刚度符合要求,次背楞要进行外截面尺寸检查。主背楞焊接焊缝要饱满,直角背楞阳角焊接后要打磨平,防锈漆要涂刷到位,确保背楞能多次周转使用。主背楞的双方钢要平行,错位、不平行的要剔除退场。
(2)剪力墙端部,在模板加固完后要 进行复查,确保拧紧锁牢,该部位易出现涨模漏浆,产生沙角。
~ 14 ~
组件式模板加固体系安装
中建三局质量标准化图册
3. 铝合金模板
3.1 工艺流程
验线→墙身垂直参照线→安装墙板及
校正垂直度→楼面梁模板安装及校正→安 装楼面模板龙骨→安装楼面梁模板及调平 →整体校正、加固检查及墙模板底部填灰
→检查验收→混凝土浇筑
3.2 控制要点
(1)铝合金模板及其支撑体系设计按 有关规定进行,必须具有足够的强度、刚
度和稳定性,龙骨、立杆、斜撑的间距及 螺杆、销钉、羊角的连接必须符合要求。
(2)铝合金模板的加工、制作、装配 应严格按设计方案进行,现场拼装必须按 照排版图和铝模编号施工。
(3)制定严格的测量控制方案,墙体 控制线、楼梯起步线、楼层洞口边线等控 制精准,纵横方向控制线每次防线必须进 行闭合。
(4)建筑物的阴阳角及特殊轴线,每 层拆模后均后弹线,并定期对外围阴阳角
垂直度进行测量以便及时调整。
(5)在铝模板安装、使用中,有针对 性的实行各级、各阶段的检查、验收制度, 避免大量的返工整改造成工期的损失。
(6)铝模安装完成、混凝土浇筑过程
度、楼板顶棚极差、门窗洞口尺寸检查。
(7)策划楼板混凝土厚度控制点和检
测工具,确保楼面平整度、地面极差符合 规范要求以免引起上面楼层标高出现问题。
(8)梁底顶撑必须在梁的强度达到规 范要求后方可拆除,其中悬挑结构必须达 到100%。
铝模现场预拼装
剪力墙铝模拼装
~ 15 ~
中、拆模后及时进行剪力墙垂直度、平整中建三局质量标准化图册
墙根部用 K 板及海绵条封口
阳角采用阳角钩连接
阴角采用水平转角模连接
~ 16 ~
电梯井顶部加 K 板及角钢
楼板模板安装
梁模安装
梁板拼接